Procedura për përcaktimin e standardeve për rezervat e karburantit në burimet e energjisë termike (me përjashtim të burimeve të energjisë termike që funksionojnë në mënyrën e prodhimit të kombinuar të energjisë elektrike dhe termike). II. Përcaktimi i standardeve teknologjike të djersës

Dosja e projektit

Shënim shpjegues

Miratuar
urdhër të Ministrisë së Energjisë
Federata Ruse
datë ____________ 2017 N _____

Ndryshimet në procedurën për përcaktimin e standardeve për humbjet teknologjike në transmetimin e energjisë termike, ftohës, miratuar me urdhër të Ministrisë së Energjisë së Federatës Ruse të datës 30 dhjetor 2008 N 325

1. Në procedurën për përcaktimin e standardeve për humbjet teknologjike në transmetimin e energjisë termike, ftohës, miratuar me urdhër të Ministrisë së Energjisë së Federatës Ruse, datë 30 dhjetor 2008 N 325 "Për miratimin e procedurës për përcaktimin e standardeve për humbjet teknologjike në transmetimin e energjisë termike, ftohës" (në tekstin e mëtejmë - Procedura):

2. në paragrafin 1:

në paragrafin e tretë, fjalët "standardet e humbjeve teknologjike shpërndahen në raport me sasinë e energjisë termike" zëvendësohen me fjalët "standardet e humbjeve teknologjike për to shpërndahen në përpjesëtim me sasinë e energjisë termike";

në paragrafin e katërt, pas fjalëve "lidhja me rrjetet e një organizate të rrjetit të furnizimit me ngrohje ose ngrohjes" shtoni fjalët "(për shembull, përmes rrjeteve pa pronarë)";

3. në paragrafin 2:

në paragrafin e dytë, fjalët "(avull, kondensatë, ujë)" zëvendësohen me fjalët "(avull, kondensatë, ujë i trajtuar kimikisht, ujë në sistemet e mbyllura të furnizimit me ujë të nxehtë (në tekstin e mëtejmë: DHW))";

në paragrafin e tretë, fjalët "(avull, kondensatë, ujë)" zëvendësohen me fjalët "(avull, kondensatë, ujë i trajtuar kimikisht, ujë në sistemet e mbyllura të ujit të nxehtë)";

4. në paragrafin 7:

në paragrafin e tretë, fjalët "dhe ftohës (uji i trajtuar kimikisht), periudhat e kthimit" zëvendësohen me fjalët "dhe transportuesit e nxehtësisë, periudhat e shlyerjes";

5. në paragrafin 9:

në paragrafin e dytë fjalët "(avull, kondensatë, ujë)" zëvendësohen me fjalët "(avull, kondensatë, ujë i trajtuar kimikisht, ujë në sistemet e mbyllura të ujit të nxehtë)";

6. në pikën 10.1:

Pas fjalëve "Ftohës - ujë" shtoni fjalët "(ujë i trajtuar kimikisht, ujë në sistemet e mbyllura të ujit të nxehtë)";

7. në paragrafin 10.1.2.:

paragrafi i katërt do të shprehet në formulimin e mëposhtëm:

"Gjatë llogaritjes së kapacitetit mesatar vjetor të tubacioneve të sapohapura në punë, duhet të merret parasysh kohëzgjatja e përdorimit të këtyre tubacioneve gjatë periudhave të ngrohjes dhe jo ngrohjes (llogaritja kryhet në mënyrë të ngjashme me formulën 2).";

Paragrafi i pestë do të shprehet në formulimin e mëposhtëm:

"Kur llogaritet kapaciteti mesatar vjetor i tubacioneve të formuar si rezultat i rindërtimit të rrjetit të ngrohjes (ndryshimet në diametrat e tubacioneve dhe gjatësinë e tubacioneve), duhet të merret parasysh periudha kohore gjatë së cilës seksionet e rindërtuara tubacionet e vëna në punë përfshihen në periudhat e ngrohjes dhe jo ngrohjes (llogaritja kryhet në mënyrë të ngjashme me formulën 2)." ;

8. në pikën 10.1.5.:

shtoni paragrafin e mëposhtëm:

"Shpenzimet e ftohësit për testet rutinë - nuk mund të kalojnë 0,5 herë vëllimin e rrjeteve të ngrohjes në bilancin e një organizate të rrjetit të ngrohjes.";

9. në pikën 10.2.

pas fjalëve "Ftohës - ujë" shtoni fjalën "kondensatë";

10. në paragrafin 11.1.:

Pas fjalëve "ftohës - ujë" shtoni fjalët "(ujë i trajtuar kimikisht, ujë në sistemet e mbyllura të ujit të nxehtë)";

11. në paragrafin 11.2.:

pas fjalëve "ftohës - avull" shtoni fjalën "kondensatë.";

12. në paragrafin 11.4.:

paragrafi i parë ndryshohet si më poshtë:

"Përcaktimi i vlerave standarde të humbjeve të nxehtësisë për orë të tubacioneve të avullit për të gjitha seksionet e rrjetit kryhet në bazë të informacionit në lidhje me tiparet e projektimit të tubacioneve të nxehtësisë (lloji i shtrimit, viti i projektimit, diametri i jashtëm i tubacioneve, seksioni gjatësia, trashësia e shtresës izoluese të nxehtësisë (për të justifikuar trashësinë e shtresës izoluese të nxehtësisë, duhet të sigurohen pasaportat e tubacionit të avullit) dhe avulli i entalpisë i përcaktuar nga parametrat fillestarë dhe përfundimtarë të ftohësit në çdo seksion të tubacionit.";

në paragrafin e dytë, fjalët "Për të përcaktuar parametrat mesatarë të ftohësit në seksioni i-të e kryesore, është e nevojshme të llogariten parametrat përfundimtarë të ftohësit të seksionit i-të" do të zëvendësohen me fjalët "Po kryhet përcaktimi i parametrave përfundimtarë të ftohësit të seksionit të i-të";

paragrafit të nëntë i shtoni paragrafin e mëposhtëm:

"Gjatë përcaktimit të rezistencës termike totale në seksionet që janë testuar dhe të ngjashëm me ato të testuara, përdoren faktorë korrigjues që janë marrë nga rezultatet e testeve të humbjes së nxehtësisë (për të korrigjuar vlerën e koeficientit të përçueshmërisë termike të shtresës izoluese të nxehtësisë. Faktorët korrigjues për testimin e tubacioneve të avullit nuk duhet të kalojnë vlerat kufi të dhëna në tabelën .5.1.";

13. 1. Klauzola 11.4.1. për të lexuar si më poshtë:

“11.4.1. Për rrjetet e avullit në sistemet e furnizimit me nxehtësi nga shtëpitë e bojlerëve të ngrohjes (industriale dhe ngrohje) me një ngarkesë nxehtësie të bashkangjitur (për avull) deri në 7 Gcal / orë. presioni dhe temperatura mesatare e pritur e avullit mund të përcaktohet për çdo tubacion avulli në tërësi duke përdorur formulat (21.1), (21.2) dhe (22) më poshtë:

Presioni mesatar i avullit në tubacionin e avullit, kgf/cm2, përcaktohet nga formula:

ku dhe - presioni i avullit në fillim të çdo tubacioni avulli dhe në kufijtë e përgjegjësisë operacionale të organizatës për periudhat e funksionimit, orë, me vlera relativisht konstante presioni, kgf / cm2;

Kohëzgjatja e funksionimit të çdo tubacioni avulli gjatë vitit, orë;

k - numri i tubacioneve të avullit të rrjetit të avullit, copë;

Temperatura mesatare e avullit përcaktohet nga formula:

ku dhe - temperatura e avullit në fillim të çdo tubacioni avulli dhe në kufijtë e përgjegjësisë operacionale të organizatës për periudhat e funksionimit, °C.

Rezultatet e llogaritjes së parametrave të avullit janë përmbledhur në tabelën 6.6a të shtojcës 6.

Humbjet e nxehtësisë për orë, kcal/h, përcaktohen duke mbledhur humbjet e nxehtësisë në çdo seksion të rrjetit sipas formulës:

, (22)

ku - konsumi i avullit në seksionin i-të, t / orë;

Prandaj, entalpitë fillestare dhe përfundimtare të avullit në seksionin i-të të tubacionit, kcal/kg;

n është numri i parcelave.»;

2. pika 11.6. përjashtoj;

3. Paragrafi 12.3, formula (23) do të shprehet në formulimin e mëposhtëm:

E \u003d [(G H ro) / (3600 x 102 kjo)] 10000; (23)

dv p p n tr

4. në pikën 21.1:

formula (28), si dhe shpjegimet e simboleve të saj, pas fjalëve "për seksionet e shtrimit mbi tokë: veçmas për tubacionet e furnizimit dhe kthimit" zëvendësohen me tekstin si më poshtë:

ku - humbjet mesatare vjetore të nxehtësisë të pritshme për periudhën e rregullimit përmes izolimit në seksionet e shtrimit mbitokësor veçmas për tubacionet e furnizimit dhe kthimit, Gcal/h;

Humbjet mesatare vjetore të nxehtësisë normative (në përputhje me karakteristikat e energjisë) përmes izolimit në seksionet e shtrimit mbitokësor veçmas për tubacionet e furnizimit dhe kthimit, Gcal/h;

- priten për periudhën e rregullimit karakteristikat materiale të seksioneve të rrjeteve të ngrohjes të shtrimit mbitokësor veçmas për tubacionet e furnizimit dhe kthimit, m2;

- karakteristikat materiale të seksioneve të rrjeteve të ngrohjes mbitokësore në kohën e zhvillimit të karakteristikave energjetike veçmas për tubacionet e furnizimit dhe kthimit, m2;

Temperatura mesatare vjetore e ajrit të jashtëm të pritur për periudhën e rregullimit, °C;

Temperatura mesatare vjetore e ajrit të jashtëm, e marrë në përgatitjen e karakteristikave të energjisë, °C;

5. në paragrafin 24.1.:

fjalët "(avull-kondensatë sipas parametrave, ujë i nxehtë)" zëvendësohen me fjalët "(avull-kondensatë sipas parametrave, ujë i trajtuar kimikisht, ujë në sistemet e mbyllura të ujit të nxehtë)".

6. tabela 1.4. Shtojca nr. 1 e procedurës do të deklarohet si më poshtë:

Tabela 1.4

Normat e humbjeve të nxehtësisë nga tubacionet e kondensatës së izoluar në kanale të pakalueshme në temperaturën e projektimit të tokës tgr = +50С në thellësinë e tubacioneve të kondensatës, projektuar në periudhën 1959-1989 përfshirëse.

Diametri nominal, mm
50 70 100
Humbja e nxehtësisë, kcal/hm
25 21 27 36
50 25 33 44
80 32 41 54
100 34 45 59
150 43 55 71
200 52 67 87
250 61 77 98
300 71 88 112

7. Tabelat 1.4a, 1.4b, 1.4c të Shtojcës Nr. 1 të procedurës për përcaktimin e standardeve për humbjet teknologjike gjatë transferimit të energjisë termike, bartësit të nxehtësisë do të përjashtohen.

8. tabela 2.4. Shtojca nr. 2 e procedurës do të deklarohet si më poshtë:

Tabela 2.4

Normat e humbjeve të nxehtësisë nga tubacionet e kondensatës së izoluar në kanalet e pakalueshme në temperaturën e projektimit të tokës tgr = +50С në thellësinë e tubacioneve të kondensatës, të projektuara në periudhën 1990-1997 përfshirëse.

Diametri nominal, mm Temperatura e bartësit të nxehtësisë, 0C
50 70 100
Humbja e nxehtësisë, kcal/hm
25 8 13 19
50 10 16 24
80 12 20 29
100 13 22 32
150 16 27 39
200 18 31 46
250 20 35 51
300 22 39 57

9. tabela 3.3. Shtojca nr. 3 e procedurës do të deklarohet si më poshtë:

Tabela 3.3

Normat e humbjeve të nxehtësisë nga tubacionet e kondensatës së izoluar në kanale të pakalueshme në temperaturën e projektimit të tokës tgr = +50С në thellësinë e tubacioneve të kondensatës, të projektuara në periudhën 1998-2003 përfshirëse.

Diametri nominal, mm Temperatura e bartësit të nxehtësisë, 0C
50 70 100
Humbja e nxehtësisë, kcal/hm
25 6 10 15
50 9 14 21
80 10 16 24
100 11 19 27
150 13 23 33
200 14 26 38
250 16 28 42
300 18 33 47

10. Tabela 4.4 e Shtojcës Nr. 4 të Procedurës do të tregohet si më poshtë:

Tabela 4.4

Normat e humbjeve të nxehtësisë nga tubacionet e kondensatës së izoluar në kanale të pakalueshme në temperaturën e projektimit të tokës tgr = +50С në thellësinë e tubacioneve të kondensatës, projektuar në periudhën nga viti 2004

Diametri nominal, mm Temperatura e bartësit të nxehtësisë, 0C
50 70 100
Humbja e nxehtësisë, kcal/hm
25 6 10 15
50 9 14 21
80 10 16 24
100 11 18 27
150 14 23 33
200 14 25 38
250 16 28 42
300 18 32 47

11. në tabelat 5.3 dhe 5.4 të Shtojcës Nr. 5 të Urdhrit:

a) fjalët "bartës i nxehtësisë - ujë" zëvendësohen me fjalët "bartës i nxehtësisë - ujë i pastruar kimikisht";

b) shtojca me emrin e sistemit të ngrohjes qendrore të vendbanimit "Nxehtësia - uji në sistemet e mbyllura të ngrohjes së ujit (m3)";

12. në shënimet e tabelave 8.1 dhe 8.2 të shtojcës nr. 8 të procedurës dhe tabelave 10.1. dhe 10.2 të Shtojcës nr. 10 të procedurës, fjalët “ujë, avull, kondensatë” zëvendësohen me fjalët “: ujë i trajtuar kimikisht, ujë në sistemet e mbyllura të ujit të ngrohtë, avull, kondensatë”;

13. në tabelën "Dinamika e treguesve kryesorë të funksionimit të rrjeteve të ngrohjes" të shtojcës nr. 14 të procedurës në paragrafin 1 "Transportues nxehtësie" dhe paragrafin 2 "energjia e nxehtësisë", përjashtoni treguesin "ujë" dhe plotësoni me treguesit "ujë i trajtuar kimikisht" dhe "ujë në sistemet e mbyllura të ujit të ngrohtë" .

Pasqyrë e dokumentit

Është planifikuar të korrigjohet procedura për përcaktimin e standardeve për humbjet teknologjike gjatë transferimit të energjisë termike, ftohës.

Kështu, sqarohet se janë zhvilluar standardet për humbjet teknologjike gjatë transferimit të energjisë termike, duke përfshirë humbjet dhe kostot e transportuesve të nxehtësisë (avulli, kondensata, uji i trajtuar kimikisht, uji në sistemet e mbyllura të furnizimit me ujë të nxehtë).

Është fiksuar që kostot e ftohësit për testet rutinë nuk mund të kalojnë 0,5 herë vëllimin e rrjeteve të ngrohjes në bilancin e organizatës së rrjetit të ngrohjes.

Përcaktohen tiparet e përcaktimit të rezistencës totale termike në zonat që i nënshtrohen provave dhe të ngjashme me ato të testuara.

Disa formula llogaritjeje dhe parametra numerikë janë duke u rishikuar.

MINISTRIA E ENERGJISË E FEDERATES RUSE
POROSI

PËRKUFIZIMET E STANDARDEVE PËR HUMBJET TEKNOLOGJIKE

NË TRANSMETIM TË ENERGJISË TERMIKE, MBARTËSIN E NXEHTËSISË, RREGULLAT

KONSUMI SPECIFIK I KARBURANTIT GJATË PRODHIMIT TË NXEHTËSISË

ENERGJIA, STANDARDET E REZERVAVE TË KARBURANTIT NË BURIMET E NXEHTËSISË

ENERGJI (ME PËRJASHTIM BURIMET E ENERGJISË NË NXEHTËSORE,

FUNKSIONIMI

, PËRFSHIRË

PËR QËLLIMET E RREGULLIMIT TË ÇMIMEVE SHTETËRORE

(TARIFAT) NË SFERËN E FURNIZIMIT TË NXEHTËSISË
Në përputhje me paragrafin 4 të pjesës 2 të nenit 4 ligji federal datë 27 korrik 2010 N 190-FZ "Për furnizimin me ngrohje" (Sobranie zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2010, N 31, neni 4159) dhe paragrafi 4.2.14.8 i Rregulloreve për Ministrinë e Energjisë së Federatës Ruse, miratuar nga Dekret i Qeverisë së Federatës Ruse i datës 28 maj 2008 Nr. 400 (Sobranie Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2008, Nr. 22, Art. 2577; Nr. 42, Art. 4825; Nr. 46, Art. 20039; Nr 3, neni 378, nr 6, neni 738, N 33, pika 4088, N 52 (pjesa II), pika 6586, 2010, N 9, pika 960, N 26, pika 3350, N 31, pika 4251, N 47, pika 6128, 2011, nr.

Mirato bashkangjitur:

Procedura për përcaktimin e standardeve për rezervat e karburantit (me përjashtim të burimeve në mënyrën e prodhimit të kombinuar të energjisë elektrike dhe termike);

ndryshimet e bëra në urdhrat e Ministrisë së Energjisë së Rusisë të 4 shtatorit 2008 N 66 "Për organizimin në Ministrinë e Energjisë së Federatës Ruse të punës për miratimin e standardeve për krijimin e rezervave të karburantit në energjinë termike impiantet dhe shtëpitë e bojlerit" (regjistruar nga Ministria e Drejtësisë së Rusisë më 21 tetor 2008, regjistrimi N 12560 ), datë 30 dhjetor 2008 N 323 "Për organizimin në Ministrinë e Energjisë së Federatës Ruse të punës për miratimin i standardeve për konsumin specifik të karburantit për energjinë elektrike dhe termike të furnizuar nga termocentralet dhe shtëpitë e kaldajave" (regjistruar nga Ministria e Drejtësisë e Rusisë më 16 mars 2009, regjistrimi N 13512) dhe datë 30 dhjetor 2008 N 325 " Mbi organizimin në Ministrinë e Energjisë së Federatës Ruse të punës për miratimin e standardeve për humbjet teknologjike në transmetimin e energjisë termike" (regjistruar nga Ministria e Drejtësisë së Rusisë më 16 mars 2009, regjistrimi N 13513) (si ndryshuar me urdhrin e Ministrisë së Energjisë së Rusisë, datë 1 shkurt 2010 N 36 "Për ndryshimet në urdhrat e Minene" rgo e Rusisë e datës 30 dhjetor 2008 N 325 dhe datës 30 dhjetor 2008 N 326 "(regjistruar nga Ministria e Drejtësisë e Rusisë më 27 shkurt 2010, regjistrimi N 16520).
ministrit

A.V.NOVAK
Miratuar

urdhër i Ministrisë së Energjisë së Rusisë

PËRKUFIZIMET STANDARDE TË KARBURANTIT NË BURIME

ENERGJISË TERMALE (ME PËRJASHTIM BURIMET E NXEHTËSISË).

ENERGJITË FUNKSIONON NË MËNYRË TË KOMBINUARA

GJENERIMI I ENERGJISË ELEKTRIKE DHE NXEHTËSISË)
I. Dispozitat e përgjithshme
1. Kjo procedurë përcakton rregullat për llogaritjen e standardeve për rezervat e karburantit në burimet e energjisë termike, me përjashtim të burimeve të energjisë termike që funksionojnë në mënyrën e prodhimit të kombinuar të energjisë elektrike dhe termike (në tekstin e mëtejmë quhen bojler) dhe kërkesat themelore për racionimin e rezervave të karburantit (thëngjill, mazut, torfe, naftë, naftë për ngrohje) në prodhimin e energjisë termike nga organizatat, pavarësisht nga prona dhe forma organizative dhe ligjore.

2. Standardi i rezervës së karburantit në shtëpitë e kaldajave llogaritet si stoku i lëndëve djegëse kryesore dhe rezervë (në tekstin e mëtejmë - ONCT) dhe përcaktohet nga shuma e vëllimeve të rezervës standarde të pakësueshme të karburantit (në tekstin e mëtejmë - NRNF) dhe karburantit standard të funksionimit. rezervë (në tekstin e mëtejmë - NERT).

3. NNZT përcaktohet për kaldajat në masën që siguron ruajtjen e temperaturave pozitive në godinën kryesore, ndërtesat dhe strukturat ndihmëse në modalitetin "mbijetesë" me ngarkesën termike minimale të projektuar në kushtet e muajit më të ftohtë të vitit.

4. NNZT te kaldajat e ngrohjes përcaktohet në masën e llogaritur në përputhje me pikën 3 të kësaj procedure, si dhe duke marrë parasysh nevojën e sigurimit të punës së tyre në rrethana të paparashikuara kur është e pamundur përdorimi ose shterimi i NEZT.

5. Në llogaritjen e NCVT-së merren parasysh këto objekte:

objektet e kategorive të rëndësishme shoqërore të konsumatorëve - në sasinë e ngarkesës maksimale të nxehtësisë minus ngarkesën e nxehtësisë së furnizimit me ujë të nxehtë;

pikat e ngrohjes qendrore, stacionet e pompimit, nevojat e veta për burime të energjisë termike në periudhën vjeshtë-dimër.

6. NNCT llogaritet një herë në tre vjet, rekomandohet që rezultatet e llogaritjeve të hartohen në formularin në përputhje me shtojcën nr.1 të kësaj procedure.

7. Gjatë një periudhe trevjeçare, KKNT i nënshtrohet rregullimit në rastet e ndryshimeve në përbërjen e pajisjeve, strukturën e karburantit, si dhe ngarkesën e kategorive të rëndësishme shoqërore të konsumatorëve të energjisë termike që nuk kanë energji nga burime të tjera.

8. Llogaritja e NCV bëhet për kaldaja për çdo lloj karburanti veç e veç.

9. KKKN rikthehet në masën e miratuar pas eliminimit të pasojave të situatave emergjente.

10. Për kaldajat me gaz, NNCT vendoset sipas karburantit rezervë.

11. NEZT është i nevojshëm për funksionimin e besueshëm dhe të qëndrueshëm të kazanëve dhe siguron prodhimin e planifikuar të energjisë termike në rast të kufizimeve në furnizimin e llojit kryesor të karburantit.

12. Llogaritja e NEZT bëhet çdo vit për çdo kazan që digjet ose ka si rezervë lëndë djegëse të ngurtë ose të lëngët (thëngjill, mazut, torfe, naftë). Llogaritjet bëhen më 1 tetor të vitit të planifikuar.

13. Llogaritjet e NNZT dhe NEZT bëhen për kaldajat e organizatave të industrisë elektrike dhe kaldajat e ngrohjes (industriale dhe ngrohëse) të organizatave që nuk kanë lidhje me organizatat e industrisë së energjisë elektrike, në përputhje me seksionin II të kësaj procedure. Në rezultatet e llogaritjeve, vlerat e standardeve paraqiten në ton lëndë djegëse natyrale të ngurta dhe të lëngshme dhe rrumbullakosen deri në të dhjetat e njësisë së specifikuar të matjes.

14. Përcaktimi i standardeve kryhet në bazë të të dhënave të mëposhtme:

1) të dhënat për karburantin aktual kryesor dhe rezervë, karakteristikat dhe strukturën e tij nga 1 tetori i vitit të fundit raportues;

2) mënyrat dhe koha e dorëzimit të karburantit;

3) të dhëna për kapacitetin e depozitimit të lëndëve djegëse të ngurta dhe vëllimin e rezervuarëve për lëndë djegëse të lëngshme;

4) treguesit e konsumit mesatar ditor të karburantit në kohën më të ftohtë të vlerësuar të vitit të periudhave të mëparshme;

5) skema teknologjike dhe përbërja e pajisjeve që sigurojnë funksionimin e shtëpive të bojlerit në mënyrën "mbijetese";

6) listën e konsumatorëve të jashtëm të pandërprerë të energjisë termike;

7) ngarkesa e vlerësuar e nxehtësisë e konsumatorëve të jashtëm (ngarkesa e nxehtësisë e shtëpive të bojlerit nuk merret parasysh, e cila, sipas kushteve të rrjeteve termike, mund të transferohet përkohësisht në termocentrale të tjera dhe shtëpi kaldajash);

8) llogaritja e ngarkesës minimale të kërkuar të nxehtësisë për nevojat e veta të kaldajave;

9) arsyetimi i koeficientëve të pranuar për përcaktimin e standardeve për rezervat e derivateve në kaldaja;

10) shuma e ONRT, e zbërthyer në NNCT dhe NERT, e miratuar për vitin e kaluar të planifikuar;

11) përdorimi aktual i karburantit nga OHCR me ndarjen e NECT për vitin e fundit raportues.

Arsyet për rregullimin e standardeve të rezervës së karburantit janë ndryshimet në programin e gjenerimit të nxehtësisë ose një ndryshim në llojin e karburantit, zbatimi i masave për rindërtimin dhe (ose) modernizimin e burimeve të energjisë termike dhe (ose) rrjeteve të nxehtësisë, duke çuar në një ndryshimi i vëllimit të gjenerimit të nxehtësisë (kapacitetit).

16. Rekomandohet që të gjitha rezultatet e llogaritjeve dhe justifikimi i koeficientëve të pranuar për përcaktimin e standardeve për rezervat e karburantit në shtëpitë e kaldajave të hartohen në formën e një shënimi shpjegues në letër (të thyer në një libër të veçantë) dhe në formë elektronike. .
II. Metodologjia e kryerjes së llogaritjeve të standardeve për krijimin

rezervat e karburantit për shtëpitë e kaldajave
17. Standardet për krijimin e rezervave të karburantit mund të formohen:

për organizatën në tërësi, me mundësinë e përdorimit të rezervave të karburantit, pavarësisht nga vendndodhja territoriale e burimeve të energjisë termike dhe depove për ruajtjen e karburantit;

për nënndarje të veçanta (degë) sipas llojit të karburantit;

për divizione (degë) të veçanta, gjeografikisht të largëta nga divizionet e tjera të organizatës.

18. Standardet për krijimin e rezervave të karburantit për organizatat dhe (ose) nënndarjet (degët) e tyre të veçanta në zonat ku dorëzimi i karburantit është sezonal i nënshtrohen llogaritjes së veçantë.

Standardi për krijimin e rezervave të karburantit për këto organizata përcaktohet për periudhën deri në furnizimin e ardhshëm sezonal të karburantit.

19. Sasia e parashikuar e NNCT përcaktohet nga konsumi mesatar ditor i planifikuar i karburantit të muajit më të ftohtë të periudhës së ngrohjes dhe numri i ditëve, i përcaktuar duke marrë parasysh llojin e karburantit dhe mënyrën e dorëzimit të tij:
, (2.1)
ku është vlera mesatare e furnizimit me energji termike në rrjetin e ngrohjes (prodhimi i kazanit) në muajin më të ftohtë, Gcal/ditë;

Standardi i vlerësuar i konsumit specifik të karburantit për energjinë termike të furnizuar për muajin më të ftohtë, tce/Gcal;

K - faktori i shndërrimit të karburantit natyror në të kushtëzuar;

T është kohëzgjatja e periudhës së formimit të vëllimit të furnizimit të karburantit të pakalueshëm, ditë.

20. Numri i ditëve për të cilat llogaritet NCV përcaktohet në varësi të llojit të karburantit dhe mënyrës së dorëzimit të tij në përputhje me tabelën 1.
Tabela 1
┌───────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────┐

│ Lloji i karburantit │ Mënyra e dorëzimit të karburantit │ Vëllimi i rezervës së karburantit, │

│ │ │ ditë │

│ 1 │ 2 │ 3 │

├───────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────┤

│ │ transporti hekurudhor │ 14 │

│ e ngurtë │ │ │

│ │ automjete │ 7 │

├───────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────┤

│ │ transporti hekurudhor │ 10 │

│ lëng │ │ │

│ │ automjete │ 5 │

└───────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────┘
21. Për të llogaritur sasinë e NEZT, merret konsumi mesatar ditor i planifikuar i karburantit për tre muajt më të ftohtë të periudhës së ngrohjes dhe numri i ditëve:

për lëndë djegëse të ngurtë - 45 ditë;

për karburant të lëngshëm - 30 ditë.

Llogaritja bëhet sipas formulës 2.2.
, (2.2)
ku - vlera mesatare e furnizimit me energji termike në rrjetin e ngrohjes (prodhimi nga shtëpitë e kaldajave) gjatë tre muajve më të ftohtë, Gcal / ditë;

Standardi i vlerësuar për konsumin mesatar të ponderuar specifik të karburantit për energjinë termike të furnizuar për tre muajt më të ftohtë, tce/Gcal;

T - numri i ditëve, ditëve.

22. Për organizatat që operojnë shtëpi bojlerësh me ngrohje me gaz (industriale dhe ngrohje) me karburant rezervë, NEZT përfshin gjithashtu sasinë e karburantit rezervë të nevojshme për të zëvendësuar () karburantin me gaz gjatë periudhave të reduktimit të furnizimit të tij nga organizatat e furnizimit me gaz.

Vlera përcaktohet sipas të dhënave për kufizimin e furnizimit me gaz nga organizatat e furnizimit me gaz gjatë periudhës së motit të ftohtë të vendosur për vitin aktual.

Duke marrë parasysh devijimet e të dhënave aktuale për kufizimet nga ato të raportuara nga organizatat e furnizimit me gaz për vitin aktual dhe dy vitet e mëparshme, vlera mund të rritet sipas vlerës mesatare të tyre, por jo më shumë se 25%.
, (2.3)
ku është numri i ditëve gjatë të cilave furnizimi me gaz është zvogëluar;

Përqindja e konsumit ditor të karburantit që duhet zëvendësuar;

Koeficienti i devijimit të treguesve aktualë të reduktimit të furnizimit me gaz;

Raporti i vlerës kalorifike të karburantit rezervë dhe gazit.

23. NERT për organizatat për të cilat karburantet importohen sezonalisht (para fillimit të sezonit të ngrohjes) përcaktohet nga konsumi total i planifikuar i karburantit për të gjithë periudhën e ngrohjes për kohëzgjatjen totale të tij.

Llogaritja bëhet sipas formulës 2.4.
, (2.4)
ku është vlera mesatare ditore e furnizimit me energji termike të rrjetit të ngrohjes gjatë periudhës së ngrohjes, Gcal/ditë;

Standardi mesatar i ponderuar për konsumin specifik të karburantit për periudhën e ngrohjes, tce/Gcal;

T - kohëzgjatja e periudhës së ngrohjes, ditë.

NNCT për organizatat për të cilat karburantet importohen sezonalisht nuk llogaritet.

24. Të dhënat kryesore fillestare dhe rezultatet e përllogaritjeve të standardeve për krijimin e rezervave të karburantit rekomandohet të hartohen në përputhje me shtojcën nr. 1 të kësaj procedure.

25. Për organizatat në të cilat prodhimi dhe transmetimi i energjisë termike nuk janë aktivitetet kryesore, përbërja e ONZT përfshin:

NNZT, e llogaritur nga ngarkesa totale e nxehtësisë e lidhur me burimin;

NEZT, i përcaktuar nga ngarkesa termike e lidhur e konsumatorëve të jashtëm të energjisë termike.

26. Llogaritjet e standardeve për krijimin e kaldajave të ngrohjes ONZT (ngrohje industriale) rekomandohet të hartohen në formularin në përputhje me shtojcën nr. 2 të kësaj procedure.
Shtojca nr. 1

me Urdhrin e përcaktimit

standardet e rezervës së karburantit

mbi burimet e energjisë termike

(duke përjashtuar burimet)

energji termike, funksionim

në mënyrën e prodhimit të kombinuar

energji elektrike dhe termike)
Të dhënat bazë të hyrjes dhe rezultatet e llogaritjes

krijimi i një rezerve minimale normative të karburantit (NNZT)


Pamje

karburant


Su- mesatare

prodhimit

fuqia termike

Gcal/ditë


standarde

specifike

karburant,

Gcal


e mesme -

çdo ditë

karburant,


Koeficient

përkthimi

natyrore

në kusht

karburant


sasi

ditë për

rezervë


NNRT,

mijë ton


1

2

3

4

5

6

7

Të dhënat bazë të hyrjes dhe rezultatet e llogaritjes së krijimit

rezerva normative e karburantit të funksionimit (NEZT)


Pamje

karburant


Su- mesatare

prodhimit

energji,

Gcal/ditë


standarde

specifike

karburant,

Gcal


e mesme -

çdo ditë


Koeficient

përkthimi

natyrore

në kusht

karburant


sasi

ditë për

rezervë


NERT,

mijë ton


1

2

3

4

5

6

Shtojca nr. 2

me Urdhrin e përcaktimit

standardet e rezervës së karburantit

mbi burimet e energjisë termike

(duke përjashtuar burimet)

energji termike, funksionim

në mënyrën e prodhimit të kombinuar

energji elektrike dhe termike)
PAKONI

___________________
"__" ___________ 20__
Totali i stokut standard

karburanti (ONZT) në datën e kontrollit të vitit të planifikuar

ngrohje (industriale dhe ngrohëse) kaldajash

_____________________________________________________

(emri i kompanisë)

per 20__

Miratuar

urdhër i Ministrisë së Energjisë së Rusisë

TË CILAT PARAQITEN ME URDHRAT E MINISTRISË SË ENERGJISË SË RUSISË

ENERGJIA E FEDERATES RUSE PUNA PËR MIRATIMIN

STANDARDET PËR KRIJIMIN E REZERVËVE TË KARBURANTIT NË TERMALE

“MBI ORGANIZIMIN NË MINISTRINË E ENERGJISË SË RUSE

FEDERATA E PUNËS PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË SPECIFIKEVE

KONSUMI KARBURANT PËR FURNIZIM ELEKTRIKE DHE Ngrohje

ENERGJI NGA TERMALET DHE KALDAJAT"

NË MINISTRINË E ENERGJISË TË FEDERATISË RUSE

PUNON PËR MIRATIMIN E STANDARDET TEKNOLOGJIKE

HUMBJE NË TRANSMETIMIN E NXEHTËSISË"
1. Urdhri nr. 66 i Ministrisë së Energjisë së Rusisë, datë 4 shtator 2008 "Për organizimin e punës në Ministrinë e Energjisë së Federatës Ruse për miratimin e standardeve për prodhimin e karburantit në termocentralet dhe shtëpitë e kaldajave" (regjistruar nga Ministria i Drejtësisë së Rusisë më 21 tetor 2008, regjistrimi nr. 12560) (në tekstin e mëtejmë - urdhër):

a) në emër të urdhrit duhet të përjashtohen fjalët "dhe kaldaja";

b) në pikën 1 të urdhrit fshihen fjalët "dhe kaldajat";

c) në udhëzimin për organizimin në Ministrinë e Energjisë së Rusisë të punës për llogaritjen dhe justifikimin e standardeve për krijimin e rezervave të karburantit në termocentralet dhe shtëpitë e bojlerit (në tekstin e mëtejmë: Udhëzim):

në emër të fjalës "dhe kaldaja" për të përjashtuar;

në tekst do të përjashtohen fjalët "dhe dhomat e kaldajave";

paragrafi 4 fshihet;

në pikën 8 fjala "(bojler)" fshihet;

në paragrafin 16 fjalët "dhe dhomën e kaldajave" fshihen;

Paragrafët 17 dhe 18 do të shprehen si më poshtë:

"17. Llogaritjet e NNZT dhe NEZT janë bërë për termocentralet e organizatave të industrisë elektrike në përputhje me kreun II të këtij udhëzimi. Në rezultatet e llogaritjeve vlerat e standardeve janë paraqitur në ton lëndë të ngurtë natyrale dhe lëndë djegëse të lëngshme dhe janë të rrumbullakosura deri në të dhjetat e njësisë së treguar të matjes.

18. Ministria e Energjisë e Rusisë çdo vit, para 1 qershorit, shqyrton llogaritjet e standardeve për krijimin e rezervave të karburantit të paraqitura për 1 tetor të vitit të planifikuar, të rënë dakord:

për termocentralet e organizatave të industrisë energjetike - nga kompanitë përkatëse prodhuese;

për organizatat që operojnë termocentrale në industri (me përjashtim të organizatave në industrinë e energjisë elektrike), - nga autoritetet ekzekutive të Federatës Ruse dhe (ose) qeveritë lokale. ";

në paragrafin 19 fjalët "(dhomat e kaldajave)" dhe "dhe dhomat e kaldajave" fshihen;

në paragrafin 22 fjalët "kazani" fshihen;

në paragrafin 24 fjalët "dhe kazanët" fshihen;

në paragrafin 25 fjalët "ose dhomat e kaldajave" fshihen;

në pikën 26 fjala "kaldaja" fshihet;

në paragrafët 29 dhe 30 fjalët "ose kazan" fshihen;

në pikën 30 fjalët "ose instalimet e kaldajave" fshihen;

në pikën 31 fjalët "dhe (ose) kazanët" fshihen;

fshihet kapitulli III;

në titujt e numërimit të anekseve nr. 1 dhe 2 të udhëzimit, fjalët "dhe kazanët" do të përjashtohen;

në anekset nr. 1 dhe 2 të udhëzimit fshihet fjala "(kaldaja)";

shtojca N 3 e Udhëzimit për të përjashtuar.

2. Me urdhër të Ministrisë së Energjisë së Rusisë të datës 30 shtator 2008 N 323 "Për organizimin në Ministrinë e Energjisë së Federatës Ruse të punës për miratimin e standardeve për konsumin specifik të karburantit për energjinë elektrike dhe termike të furnizuar nga termocentralet dhe shtëpitë e kaldajave" (regjistruar nga Ministria e Drejtësisë së Rusisë më 16 mars 2009 ., regjistrimi N 13512) (në tekstin e mëtejmë referuar si urdhër):

“Për miratimin e procedurës për përcaktimin e standardeve për konsumin specifik të karburantit në prodhimin e energjisë elektrike dhe termike”;

b) në preambulë:

shifrat "4.2.2" zëvendësohen me shifrat "4.2.14.8";

“1. Miraton procedurën bashkëlidhur për përcaktimin e standardeve për konsumin specifik të karburantit në prodhimin e energjisë elektrike dhe termike.”;

d) në udhëzimet për organizimin në Ministrinë e Energjisë së Rusisë të punës për llogaritjen dhe justifikimin e standardeve për konsumin specifik të karburantit për energjinë elektrike dhe termike të furnizuar nga termocentralet dhe shtëpitë e kaldajave, të miratuara me urdhrin e specifikuar ( më poshtë referuar si Udhëzim):

emri duhet të tregohet në formulimin e mëposhtëm:

"Procedura për përcaktimin e standardeve për konsum specifik të karburantit në prodhimin e energjisë elektrike dhe termike";

sipas tekstit:

fjala "udhëzim" në rastin përkatës zëvendësohet me fjalën "urdhër" në rastin përkatës;

në paragrafin 3, pas fjalëve "për gigacalori (kg ekuivalent karburanti/Gcal)" shtoni fjalët "me diferencim sipas muajve";

e) në shtojcat N 1 - 14 të Udhëzimit:

në titujt e numrave, fjalët "në Udhëzimet për organizimin në Ministrinë e Energjisë së Rusisë të punës për llogaritjen dhe justifikimin e standardeve për konsumin specifik të karburantit për energjinë elektrike dhe termike të furnizuar nga termocentralet dhe termocentralet dhe shtëpitë e kaldajave "zëvendësohet me fjalët "për procedurën për përcaktimin e standardeve për konsum specifik të karburantit në prodhimin e energjisë elektrike dhe termike".

3. Me urdhër të Ministrisë së Energjisë së Rusisë, datë 30 dhjetor 2008 N 325 "Për organizimin në Ministrinë e Energjisë së Federatës Ruse të punës për miratimin e standardeve për humbjet teknologjike në transmetimin e energjisë termike" (regjistruar nga Ministria e Drejtësisë së Rusisë më 16 mars 2009, regjistrimi N 13513) (siç Urdhri i ndryshuar i Ministrisë së Energjisë së Rusisë i datës 1 shkurt 2010 N 36 "Për Ndryshimet në Urdhrat e Ministrisë së Energjisë së Rusisë të Dhjetorit 30, 2008 N 325 dhe 30 dhjetor 2008 N 326" (regjistruar nga Ministria e Drejtësisë së Rusisë më 27 shkurt 2010, regjistrimi N 16520)) (në tekstin e mëtejmë - urdhër):

“Për miratimin e procedurës për përcaktimin e standardeve të humbjeve teknologjike në transmetimin e energjisë termike, ftohës”;

b) në preambulë:

shifrat "4.2.4" zëvendësohen me shifrat "4.2.14.8";

fjalët "(Sobraniye zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2008, N 22, neni 2577; N 42, neni 4825; N 46, neni 5337)" zëvendësohen me fjalët "(Sobraniye zakonodatelstva Rossiyskoy 2 N2008, Federatsi , neni 2577); 2011, N 44, neni 6269)";

c) pika 1 do të shprehet në formulimin e mëposhtëm:

"1. Miraton procedurën bashkëlidhur për përcaktimin e standardeve për humbjet teknologjike gjatë transferimit të energjisë termike, ftohës.";

d) në udhëzimet për organizimin në Ministrinë e Energjisë së Rusisë të punës për llogaritjen dhe justifikimin e standardeve për humbjet teknologjike gjatë transferimit të energjisë termike, ftohës, të miratuar me urdhrin e specifikuar (në tekstin e mëtejmë: Udhëzim) :

emri duhet të tregohet në formulimin e mëposhtëm:

"Procedura për përcaktimin e standardeve të humbjeve teknologjike në transferimin e energjisë termike, ftohës";

Paragrafët një dhe dy të pikës 1 do të shprehen si më poshtë:

"1. Standardet për humbjet teknologjike gjatë transferimit të energjisë termike, ftohës (në tekstin e mëtejmë: standardet për humbjet teknologjike) përcaktohen për çdo organizatë që operon rrjetet e ngrohjes për transferimin e energjisë termike, ftohës te konsumatorët (në tekstin e mëtejmë: organizimi i rrjetit të ngrohjes).Përcaktimi i standardeve për humbjet teknologjike kryhet duke kryer llogaritjet e standardeve për rrjetin e ngrohjes të çdo sistemi të furnizimit me ngrohje, pavarësisht nga ngarkesa termike e llogaritur për orë e lidhur me të.

Standardet për humbjet teknologjike gjatë transmetimit të energjisë termike, bartësit të nxehtësisë përmes rrjeteve termike të organizatave për të cilat transmetimi i energjisë termike nuk është aktiviteti kryesor (në tekstin e mëtejmë si ndërmarrje), duke ofruar shërbime për transmetimin e energjisë termike në të tretën -konsumatorët palë të lidhura në rrjetet termike të ndërmarrjes miratohen në pjesën që lidhet me përdoruesit e tretë. Në të njëjtën kohë, humbjet teknologjike gjatë transferimit të energjisë termike për konsumin e vetë ndërmarrjes përjashtohen nga standardet e specifikuara.

në tekst, fjala "Udhëzim" në rastin përkatës zëvendësohet me fjalën "urdhër" në rastin përkatës;

në paragrafët 1 dhe 4 - 9 fjalët "gjatë transferimit të energjisë termike" fshihen;

në pikën 11.6, fjalët "me udhëzimin për organizimin e punës në Ministrinë e Energjisë së Rusisë për llogaritjen dhe justifikimin e standardeve për konsumin specifik të karburantit për energjinë elektrike dhe termike të furnizuar nga termocentralet dhe shtëpitë e kaldajave" do të zëvendësohen. me fjalët "me procedurën për përcaktimin e standardeve për konsum specifik të karburantit në prodhimin e energjisë termike dhe elektrike";

e) në titujt e numërimit të shtojcave nr. 1 - 14 të udhëzimit, fjalët "në Udhëzimin për organizimin në Ministrinë e Energjisë së Rusisë të punës për llogaritjen dhe justifikimin e standardeve për humbjet teknologjike gjatë transmetimit të energji termike" zëvendësohet me fjalët "për procedurën e përcaktimit të standardeve për humbjet teknologjike gjatë transmetimit të energjisë termike, ftohës".

"Për organizimin në Ministrinë e Energjisë së Federatës Ruse të punës për miratimin e standardeve për humbjet teknologjike në transmetimin e energjisë termike"

Në përputhje me pikën 4.2.4 të Rregullores për Ministrinë e Energjisë së Federatës Ruse, miratuar me Dekret të Qeverisë së Federatës Ruse të 28 majit 2008 Nr. 400 (Legjislacioni i mbledhur i Federatës Ruse, 2008, Nr. 22, neni 2577, nr.42, neni 4825, nr.46, neni 5337), urdhëroj:

1. Miraton punën e bashkangjitur organizatës në Ministrinë e Energjisë së Federatës Ruse për llogaritjen dhe justifikimin e standardeve për humbjet teknologjike në transmetimin e energjisë termike.

2. Njohin të pavlefshëm urdhrin e Ministrisë së Industrisë dhe Energjisë së Federatës Ruse, datë 4 tetor 2005 Nr. 265 "Për organizimin në Ministrinë e Industrisë dhe Energjisë së Federatës Ruse të punës për miratimin e standardeve për humbjet teknologjike. në transmetimin e energjisë termike" (regjistruar në Ministrinë e Drejtësisë së Rusisë më 19 tetor 2005 Nr. 7094).

Ministri S.I. Shmatko

Numri i regjistrimit 13513

ku V nga dhe V l - kapaciteti i tubacioneve të rrjeteve të ngrohjes në periudhat e ngrohjes dhe jo ngrohjes, m 3;

n nga dhe n l - kohëzgjatja e funksionimit të rrjeteve të ngrohjes në periudhat e ngrohjes dhe jo ngrohjes, h.

Gjatë llogaritjes së vlerës së kapacitetit mesatar vjetor, është e nevojshme të merren parasysh: kapaciteti i tubacioneve të sapo vënë në punë dhe kohëzgjatja e përdorimit të këtyre tubacioneve gjatë vitit kalendarik; kapaciteti i tubacioneve të formuar si rezultat i rindërtimit të rrjetit të ngrohjes (ndryshimet në diametrat e tubave në seksione, gjatësia e tubacioneve, konfigurimi i gjurmës së rrjetit të ngrohjes) dhe periudha kohore gjatë së cilës seksionet e tubacioneve të rindërtuara vihen në punë janë të përfshirë në vitin kalendarik; kapaciteti i tubacioneve të nxjerra përkohësisht jashtë përdorimit për riparim dhe kohëzgjatja e punës së riparimit.

Gjatë përcaktimit të vlerës së kapacitetit mesatar vjetor të rrjetit të ngrohjes në vlerën e kapacitetit të tubacioneve në periudhën jo ngrohje, kërkesa e rregullave të funksionimit teknik për mbushjen e tubacioneve me ujë të gazuar duke ruajtur një presion të tepërt prej të paktën 0.5 kgf / cm 2 në pikat e sipërme të tubacioneve duhet të merren parasysh.

Kohëzgjatja e parashikuar e periudhës së ngrohjes merret si një mesatare e vlerave aktuale përkatëse për 5 vitet e fundit ose në përputhje me kodet e ndërtimit dhe rregullat për klimatologjinë e ndërtesave.

Humbjet e ftohësit në rast aksidentesh dhe shkeljesh të tjera të regjimit normal të funksionimit, si dhe humbjet e tepërta, nuk përfshihen në rrjedhjen e normalizuar.

10.1.3. Kostot e transportuesit të nxehtësisë për shkak të vënies në punë të tubacioneve të rrjetit të ngrohjes, si të reja ashtu edhe pas riparimeve ose rikonstruksioneve të planifikuara, pranohen në masën 1.5 herë më të madhe se kapaciteti i tubacioneve përkatëse të rrjetit të ngrohjes.

10.1.4. Kostot e ftohësit për shkak të kullimit të tij me anë të kontrollit dhe mbrojtjes automatike, duke siguruar një kullim të tillë, përcaktohen nga dizajni i këtyre pajisjeve dhe teknologjia për sigurimin e funksionimit normal të rrjeteve dhe pajisjeve të ngrohjes.

Vlerat e humbjeve vjetore të ftohësit si rezultat i kullimit, m 3, përcaktohen nga formula:

, (3)

ku m- Shkalla e rrjedhës së justifikuar teknikisht e ftohësit të kulluar nga secila prej pajisjeve të automatizimit ose mbrojtjes së funksionimit të të njëjtit lloj, m 3 / orë;

N- numri i pajisjeve funksionuese të automatizimit ose mbrojtjes të të njëjtit lloj, copë;

n vit.aut. - kohëzgjatja e funksionimit të të njëjtit lloj pajisjesh gjatë vitit, h;

k- numri i grupeve të të njëjtit lloj të pajisjeve të automatizimit dhe mbrojtjes së funksionimit.

10.1.5. Kostot e ftohësit gjatë testimit të planifikuar të funksionimit të rrjeteve të ngrohjes dhe mirëmbajtjeve të tjera të planifikuara përfshijnë humbjet e ftohësit gjatë performancës punë përgatitore, shkyçja e seksioneve të tubacioneve, zbrazja e tyre dhe mbushja pasuese.

Racionalizimi i kostove të ftohësit për qëllimet e specifikuara kryhet duke marrë parasysh të rregulluarat dokumentet normative frekuenca e testeve të performancës dhe mirëmbajtjeve të tjera rutinë dhe tarifave të miratuara të kostos operative për çdo lloj testimi dhe mirëmbajtjeje rutinë në rrjetet e ngrohjes për këto seksione të tubacioneve.

10.2. Bartës i nxehtësisë - avulli.

10.2.1. Humbjet e normalizuara të avullit, t, mund të përcaktohen sipas standardeve për rrjetet e ngrohjes së ujit duke përdorur formulën:

, (4)

ku r P - dendësia e avullit në parametrat mesatarë të ftohësit (presioni dhe temperatura) përgjatë tubacionit të avullit, nga burimi i furnizimit me nxehtësi deri në kufijtë e përgjegjësisë operacionale, kg / m 3;

V n. vit - kapaciteti mesatar vjetor i tubacioneve të avullit të operuara nga një organizatë e rrjetit të ngrohjes, m 3; percaktuar nga .

Parametrat mesatarë të ftohësit përgjatë tubacionit të avullit përcaktohen si vlera mesatare të ponderuara për karakteristikat materiale të secilit i- seksioni i tretë i tubacionit të avullit sipas formulave:

; (5)

, (6)

ku t kf. unë dhe R kf. i - temperatura mesatare dhe presioni absolut i ftohësit në i-seksioni i tretë i tubacionit të avullit, ° С dhe kgf / cm 2;

M unë, SM i - karakteristika materiale i- seksioni i thtë i tubacionit të avullit dhe karakteristikat totale të materialit të tubacionit të avullit, m 2.

10.2.2. Humbja e kondensatësG PC , t, përcaktohen sipas normës për rrjetet e ngrohjes së ujit duke përdorur formulën:

, (7)

ku V vit - kapaciteti mesatar vjetor i tubacioneve të kondensatës, m 3; percaktuar nga ;

r te - dendësia e kondensatës në temperaturën mesatare të saj, kg/m 3 .

10.2.3. Kostot e transportuesit të nxehtësisë në rrjetet e ngrohjes me avull gjatë testeve të planifikuara operacionale të rrjeteve të nxehtësisë dhe mirëmbajtjeve të tjera rutinë përfshijnë humbjet e transportuesit të nxehtësisë gjatë punës përgatitore, mbylljen, zbrazjen e seksioneve të tubacionit dhe mbushjen e tyre pasuese, duke përfshirë kostot për mbushjen, ngrohjen, pastrimin e tubacioneve përpara vënies në punë.

Normalizimi i kostove të transportuesit të nxehtësisë për qëllimet e treguara kryhet duke marrë parasysh shpeshtësinë e testeve të performancës dhe mirëmbajtjes tjetër rutinë të rregulluar nga dokumentet rregullatore dhe standardet e miratuara të kostos operative për çdo lloj pune në rrjetet e ngrohjes.

Plani për kryerjen e provave operacionale të rrjeteve të ngrohjes dhe mirëmbajtjeve të tjera rutinë miratohet nga drejtuesi i organizatës së rrjetit të ngrohjes dhe përfshihet në materialet që vërtetojnë standardet.

11. Humbjet dhe kostot teknologjike normative të energjisë termike gjatë transmetimit të saj përfshijnë:

humbjet dhe kostot e energjisë termike për shkak të humbjeve dhe kostove të ftohësit;

Humbjet e energjisë termike nga transferimi i nxehtësisë përmes strukturave izoluese të tubacioneve të nxehtësisë dhe pajisjeve të rrjeteve të nxehtësisë.

11.1. Përcaktimi i kostove standarde teknologjike dhe humbjeve të energjisë termike për shkak të humbjeve dhe kostove të ftohësit - ujit.

ku r vit - dendësia mesatare vjetore e ftohësit mesatarisht (duke marrë parasysh b) temperatura e transportuesit të nxehtësisë në tubacionet e furnizimit dhe kthimit të rrjetit të ngrohjes, kg / m 3;

b- përqindja e shkallës së rrjedhës së masës së transportuesit të nxehtësisë që humbet nga tubacioni i furnizimit të rrjetit të ngrohjes (në mungesë të të dhënave, mund të merret nga 0,5 në 0,75);

t 1 vit dhe t 2 vit - vlerat mesatare vjetore të temperaturës së transportuesit të nxehtësisë në tubacionet e furnizimit dhe kthimit të rrjetit të ngrohjes sipas grafikut të temperaturës për rregullimin e ngarkesës së nxehtësisë, °С;

t x vit - vlera mesatare vjetore e temperaturës së ujit të burimit të furnizuar në burimin e furnizimit me ngrohje dhe që përdoret për të ushqyer rrjetin e ngrohjes, ° С;

nga- Kapaciteti specifik i nxehtësisë së ftohësit, kcal/kg °С.

Temperaturat mesatare vjetore të transportuesit të nxehtësisë në tubacionet e furnizimit dhe kthimit llogariten si mesatare të ponderuara të vlerave mesatare mujore të temperaturës së transportuesit të nxehtësisë në tubacionin përkatës, duke marrë parasysh numrin e orëve të funksionimit në çdo muaj. . Temperaturat mesatare mujore të transportuesit të nxehtësisë në tubacionet e furnizimit dhe kthimit përcaktohen sipas orarit të temperaturës operative për furnizimin me energji termike në përputhje me vlerat mesatare mujore të pritshme të temperaturës së ajrit të jashtëm.

Vlerat mesatare mujore të pritshme të temperaturës së ajrit të jashtëm përcaktohen si mesatare e vlerave statistikore përkatëse sipas informacionit të stacionit meteorologjik për 5 vitet e fundit, ose në përputhje me kodet e ndërtimit dhe rregullat për klimatologjinë e ndërtesave. dhe doracaku klimatologjik.

Vlerat mesatare të ponderuara të temperaturës së ftohësit në furnizimt 1 vit e mbrapa t 2 vit tubacionet e rrjetit të ngrohjes, ° С, mund të përcaktohen nga formula:

; (9a)

, (9b)

ku t 1 i dhe t 2 i - vlerat e temperaturës së transportuesit të nxehtësisë në tubacionet e furnizimit dhe kthimit të rrjetit të ngrohjes sipas planit të temperaturës operative për furnizimin me energji termike në një temperaturë mesatare të jashtme të muajit përkatës, °C.

Temperatura mesatare vjetoret x vit Uji fillestar i furnizuar në burimin e furnizimit me nxehtësi për të ushqyer rrjetin e ngrohjes, °C, përcaktohet nga një formulë e ngjashme me formulat (9a) dhe (9b).

Në mungesë të informacionit të besueshëm për temperaturat e ujit të burimit, lejohet të merrett X. nga =5°С, t X. l \u003d 15 ° C.

11.1.2. Kostot rregullatore teknologjike të energjisë termike për mbushjen e seksioneve të reja të tubacioneve dhe pas riparimeve të planifikuara, Gcal, përcaktohen nga:

, (10)

ku V tr.z - kapaciteti i tubacioneve të mbushura të rrjeteve të ngrohjes që operohen nga një organizatë e rrjetit të ngrohjes, m 3;

r zap - dendësia e ujit të përdorur për mbushje, kg/m 3;

t zap - temperatura e ujit të përdorur për mbushje, °С;

t X - temperatura e ujit të burimit të furnizuar me burimin e energjisë termike gjatë periudhës së mbushjes, °С.

11.1.3. Humbjet teknologjike normative të energjisë termike me kullime nga pajisjet e kontrollit dhe mbrojtjes automatike, Gcal, përcaktohen me formulën:

, ()

ku G a.s. - Humbjet vjetore të ftohësit si rezultat i kullimit, m 3;

r sl - dendësia mesatare vjetore e ftohësit, në varësi të vendndodhjes së instalimit të pajisjeve automatike, kg / m 3;

t sl dhe t X - temperatura e ftohësit të kulluar dhe ujit të burimit të furnizuar në burimin e furnizimit me nxehtësi gjatë periudhës së kullimit, °C.

11.1.4. Gjatë testeve të planifikuara të performancës dhe mirëmbajtjeve të tjera rutinë, kostot e energjisë termike me këtë komponent të kostove të ftohësit duhet të përcaktohen duke përdorur formula të ngjashme me .

11.2. Përcaktimi i kostove standarde teknologjike dhe humbjeve të energjisë termike për shkak të humbjeve dhe kostove të ftohësit - avullit.

11.2.1. Humbjet rregullatore të energjisë termike për shkak të humbjeve të avullit, Gcal, përcaktohen me formulën:

, ()

ku i n dhe i X - Entalpia e avullit në vlerat mesatare të presionit dhe temperaturës përgjatë linjave individuale në burimin e furnizimit me nxehtësi dhe në kufirin e përgjegjësisë operacionale, si dhe ujin e burimit, kcal/kg.

11.2.2. Humbjet rregullatore të energjisë termike për shkak të humbjeve të kondensatës, Gcal, përcaktohen me formulën:

, ()

ku t kusht dhe t X - vlerat mesatare të temperaturës së kondensatës dhe ujit të burimit për periudhën e funksionimit të rrjeteve të avullit në burimin e furnizimit me nxehtësi, °C.

11.2.3. Humbjet e energjisë termike që lidhen me testimin e performancës së tubacioneve të avullit dhe tubacioneve të kondensatës dhe (ose) mirëmbajtje të tjera rutinë, duke përfshirë ngrohjen, pastrimin e tubacioneve të avullit përcaktohen nga formula të ngjashme me dhe.

11.3. Përcaktimi i humbjeve teknologjike normative të energjisë termike nga transferimi i nxehtësisë përmes strukturave termoizoluese të tubacioneve të rrjeteve të ngrohjes së ujit.

11.3.1. Përcaktimi i humbjeve teknologjike normative të energjisë termike nga transferimi i nxehtësisë përmes strukturave izoluese termike të tubacioneve bazohet në vlerat e humbjeve të nxehtësisë për orë në kushtet mesatare vjetore të funksionimit të rrjeteve të nxehtësisë.

Në disa raste, bëhet e nevojshme të përcaktohen vlerat mesatare sezonale në vend të vlerave mesatare vjetore të humbjeve specifike të nxehtësisë për orë, për shembull, kur rrjetet funksionojnë vetëm gjatë sezonit të ngrohjes në mungesë të furnizimit me ujë të nxehtë ose me rrjete të pavarura ngrohjeje. për furnizim me ujë të nxehtë, furnizimi me ujë të nxehtë në qark të hapur përmes një tubi (pa qarkullim) . Në këtë rast, kushtet e temperaturës përcaktohen si mesatare e ponderuar për periudhën në analogji me algoritmin e dhënë në këtë udhëzim.

Përcaktimi i vlerave normative të humbjeve në orë të energjisë termike kryhet në rendin e mëposhtëm:

për të gjitha seksionet e rrjeteve të nxehtësisë, bazuar në informacionin në lidhje me tiparet e projektimit të tubacioneve të nxehtësisë (lloji i shtrimit, viti i projektimit, diametri i jashtëm i tubacioneve, gjatësia e seksionit) dhe normat e humbjes së nxehtësisë (rrjedhja e nxehtësisë) të treguara në tabela, dhe në këtë Udhëzimi, rillogaritja e vlerave tabelare të normave specifike për kushtet mesatare vjetore (mesatare sezonale) të funksionimit, përcaktohen vlerat e humbjeve të nxehtësisë në orë nga transferimi i nxehtësisë përmes strukturave izoluese të nxehtësisë të tubacioneve të operuara nga një organizatë e rrjetit të ngrohjes;

për seksionet e rrjetit të nxehtësisë që janë tipike për të sipas llojit të copëzave dhe llojeve të strukturës izoluese dhe që i nënshtrohen testeve për humbjet e nxehtësisë, vlerat e humbjeve aktuale të nxehtësisë për orë të marra gjatë provave, të rillogaritura për kushtet mesatare vjetore të funksionimit të rrjeti i ngrohjes pranohet si normativ;

për seksione të rrjetit të nxehtësisë të ngjashme me ato që i nënshtrohen testeve termike sipas llojeve të copëzave, llojeve të strukturave izoluese termike dhe kushteve të funksionimit, vlerat e humbjeve të nxehtësisë për orë të përcaktuara sipas normave përkatëse të humbjeve të nxehtësisë (rrjedhja e nxehtësisë) me futja e faktorëve korrigjues të përcaktuar nga rezultatet e testit pranohen si normative;

për seksionet e rrjetit të ngrohjes që nuk kanë analoge midis seksioneve që i nënshtrohen testeve termike, si dhe ato të vëna në punë pas instalimit, rindërtimit ose riparimit me një ndryshim në llojin ose dizajnin e copë litarisë dhe strukturës izoluese të tubacioneve, orari Humbjet e nxehtësisë të përcaktuara nga llogaritja e inxhinierisë termike pranohen si normative.

Vlerat e humbjeve normative për orë të nxehtësisë në rrjetin e nxehtësisë në tërësi në kushte mesatare vjetore (sezonale) të funksionimit përcaktohen duke përmbledhur vlerat e humbjeve të nxehtësisë për orë në seksione individuale.

11.3.2. Përcaktimi i vlerave normative të humbjeve të nxehtësisë në orë për kushtet mesatare vjetore të funksionimit (messezonit) të tubacioneve të rrjeteve të nxehtësisë kryhet në përputhje me vlerat e normave të humbjeve të nxehtësisë (rrjedhja e nxehtësisë). dhënë në tabela, , dhe në këtë Udhëzim, në përputhje me vitin e projektimit të seksioneve të veçanta të rrjeteve të ngrohjes.

Vlerat e humbjeve standarde specifike për orë të nxehtësisë në kushte mesatare vjetore (sezonale) të funksionimit që ndryshojnë nga vlerat e dhëna në tabelat përkatëse, kcal/mh, përcaktohen me interpolim linear ose ekstrapolim.

, (15)

ku k Dhe - faktori korrigjues për përcaktimin e humbjeve normative për orë të nxehtësisë, i marrë nga rezultatet e testeve për humbjet e nxehtësisë.

11.3.5. Vlerat e faktorit korrigjuesk Dhe përcaktohen nga formula:

, (16)

ku Q nga.viti.i dhe Q nga.viti.n - Humbjet e nxehtësisë të përcaktuara si rezultat i testeve për humbjet e nxehtësisë, të rillogaritura për kushtet mesatare vjetore të funksionimit të secilit seksion të testuar të tubacioneve të rrjetit të ngrohjes, dhe humbjet e përcaktuara sipas standardeve për të njëjtat seksione, Gcal/h.

Vlerat maksimale të koeficientitk Dhe nuk duhet të kalojë vlerat e dhëna në tabelën 5.1 të këtij udhëzimi.

11.3.6. Vlerat e humbjeve të nxehtësisë nga tubacionet e rrjeteve të ngrohjes për vitin, Gcal, përcaktohen në bazë të vlerave të humbjeve të nxehtësisë për orë në kushte mesatare vjetore (messezonale) të funksionimit.

11.4. Përcaktimi i vlerave standarde të humbjeve të nxehtësisë për orë të tubacioneve të avullit për të gjitha seksionet e rrjetit bazohet në informacionin në lidhje me tiparet e projektimit të tubacioneve të nxehtësisë (lloji i guarnicionit, viti i projektimit, diametri i jashtëm i tubacioneve, gjatësia e seksionit) dhe normat e Humbjet e nxehtësisë (rrjedhja e nxehtësisë) të treguara në tabela, dhe në këtë udhëzim, rillogaritja e vlerave tabelare të normave specifike për parametrat mesatarë të ftohësit në çdo seksion të tubacionit.

Për të përcaktuar parametrat mesatarë të ftohësit të ndezur i-Seksioni i autostradës, është e nevojshme të llogariten parametrat përfundimtarë të ftohësit i- seksioni i bazuar në parametrat mesatarë vjetorë (presionin dhe temperaturën) të avullit në burimin e furnizimit me ngrohje dhe konsumin maksimal kontraktual të avullit për çdo konsumator. Temperatura përfundimtare (t 2 i ) i

, (17)

ku është temperatura mesatare vjetore e ambientit (ajri i jashtëm - për shtrimin mbi tokë, dheu - për nëntokë), ° С;

t 1 i - temperatura e avullit në fillim i-seksioni, °С;

b - koeficienti i humbjeve lokale të nxehtësisë (i pranuar sipas);

R i - rezistencë totale termike i-seksioni, (m× h × °C) / kcal, i përcaktuar në përputhje me udhëzimet për përpilimin e karakteristikave të energjisë për sistemet e transportit të energjisë termike;

G i - konsumi i avullit për i-seksioni, t/h;

c i - Kapaciteti specifik izobarik i nxehtësisë i avullit në vlerat mesatare të presionit dhe temperaturës (vlera mesatare e temperaturës në përsëritjen e parë merret e barabartë met kf. i = t 1 i - 30°C) ndezur i- seksioni i-të, kcal / (kg× °C).

Pas llogaritjest 2 i specifikohet kapaciteti specifik i ngrohjes izobarik i avullitc i (në temperaturë dhe presion të mesëm ) dhe llogaritja përsëritet derisa të merret diferenca , ku dhe janë temperaturat mesatare vjetore në fund të gazsjellësit në llogaritjet Nr dhe (Nr.+1).

Presioni përfundimtar absolut i avullit i- seksioni i autostradës përcaktohet me formulën:

, (18)

ku R 1 i - presion absolut i avullit në fillim i-seksioni i th, kgf / cm 2;

L i - gjatësia i- seksioni i tubacionit të avullit, m;

R 1 i - rënie specifike lineare e presionit i-seksioni i-të, kgf / m 2× m;

a i koeficienti i humbjeve të presionit lokal i zonës.

Rënia specifike e presionit linear në seksionin i-të përcaktohet nga formula:

, (19)

ku r 1 i dendësia e avullit i- seksioni i tretë i tubacionit të avullit, kg / m 3;

d ext. i - diametri i brendshëm i tubacionit të avullit i-seksioni, m.

Koeficienti i humbjeve të presionit lokal i Seksioni i -të përcaktohet nga formula:

, (20)

ku Sx i shuma e koeficientëve të rezistencave lokale mbi i- zonë.

Rezultatet e llogaritjeve të parametrave të avullit janë përmbledhur në tabelën 6.6.

11.4.1. Për rrjetet e avullit në sistemet e furnizimit me nxehtësi nga shtëpitë e bojlerëve të ngrohjes (industriale dhe ngrohje) me një ngarkesë nxehtësie të bashkangjitur (për avull) deri në 7 Gcal / orë, presioni dhe temperatura mesatare e pritur e avullit mund të përcaktohet për çdo tubacion avulli në tërësi sipas në vijim dhe:

Presioni mesatar i avullit P cf në ​​tubacionin e avullit, kgf / cm 2, përcaktohet nga formula:

, ()

ku R n dhe R k - presioni i avullit në fillim të çdo tubacioni me avull dhe në kufijtë e përgjegjësisë operacionale të organizatës sipas periudhave të funksionimit n konst , h, me vlera presioni relativisht konstante, kgf/cm 2 ;

n vit - kohëzgjatja e funksionimit të çdo tubacioni avulli gjatë vitit, h;

k- numri i tubacioneve të avullit të rrjetit të avullit, copë.

Temperatura mesatare e avullit, °C, përcaktohet nga formula:

, ()

ku t n dhe t te - temperatura e avullit në fillim të çdo tubacioni avulli dhe në kufijtë e përgjegjësisë operacionale të organizatës për periudhat e funksionimit, °C.

Rezultatet e llogaritjes së parametrave të avullit janë përmbledhur në tabelën 6.6a.

11.5. Përcaktimi i vlerave normative të humbjeve të nxehtësisë në orë për kushtet mesatare për periudhën e funksionimit të tubacioneve të kondensatës kryhet në përputhje me vlerat e normave të humbjeve të nxehtësisë (rrjedhja e nxehtësisë) të dhëna në tabelat, dhe këtij udhëzimi, në përputhje me vitin e projektimit të seksioneve të veçanta të rrjeteve të ngrohjes.

Vlerat e humbjeve specifike normative të nxehtësisë për orë në kushte mesatare të periudhës së funksionimit, të ndryshme nga vlerat e dhëna në tabelat përkatëse, kcal/mh, përcaktohen me interpolim linear ose ekstrapolim.

11.6. Humbjet (kostot) e energjisë termike dhe ftohësit që lindin në pajisjet e procesit, ndërtesat dhe strukturat e rrjeteve termike (nënstacionet e ngrohjes qendrore, nënstacionet e pompimit, rezervuarët e magazinimit dhe objektet e tjera të rrjetit të ngrohjes) përcaktohen në përputhje me Udhëzimin për organizimin e punës në Ministrinë e Energjia e Rusisë për llogaritjen dhe justifikimin e standardeve të konsumit specifik të karburantit për energjinë elektrike dhe termike të furnizuar nga termocentralet dhe shtëpitë e bojlerit.

12. Përcaktimi i kostove standarde teknologjike të energjisë elektrike për transmetimin e energjisë termike.

12.1. Kostot teknologjike normative të energjisë elektrike janë kostot e drejtimit të pompimit dhe pajisjeve të tjera të administruara nga një organizatë që transferon energjinë termike, duke marrë parasysh nevojat e saj ekonomike (ndriçimi dhe motorët elektrikë të sistemeve të ventilimit në ambientet e stacioneve të pompimit dhe qendrave të ngrohjes qendrore, fuqia veglat, saldimi elektrik, motorët elektrikë të pajisjeve dhe mekanizmat për mirëmbajtjen rutinë të pajisjeve).

12.2. Kostot rregullatore teknologjike të energjisë elektrike përcaktohen për pajisjet e mëposhtme të pompimit dhe të tjera të mbajtura nga organizata që transferon energjinë termike:

pompa përforcuese në tubacionet e furnizimit dhe kthimit të rrjeteve të ngrohjes;

pompat e përzierjes në rrjetet e ngrohjes;

pompa kullimi;

pompat e ngarkimit dhe shkarkimit për rezervuarët e magazinimit të vendosura në rrjetet e ngrohjes;

pompat e qarkullimit për ngrohjen dhe furnizimin me ujë të nxehtë, si dhe pompat e furnizimit për qarkun e dytë të ngrohjes në pikat e ngrohjes qendrore;

ngasja elektrike e valvulave mbyllëse dhe kontrolluese;

pajisje të tjera elektrike si pjesë e objekteve të rrjetit termik, të destinuara për transferimin e energjisë termike.

12.3. Kostot e energjisë elektrike, kWh, përcaktohen veçmas për çdo lloj pajisje pompimi me përmbledhjen pasuese të vlerave të marra.

Fuqia e kërkuar (e nevojshme), kW, në boshtin e motorit të pompës llogaritet me formulën:

; (23)

ku G fq - norma e vlerësuar e rrjedhës së ftohësit të pompuar nga pompa, m 3 / orë, e marrë në varësi të qëllimit të pompës;

H fq - kokë, m, e zhvilluar nga pompa në shkallën e llogaritur të rrjedhës së ftohësit;

h n h tr - Efikasiteti i pompës dhe transmetimit, %;

r - dendësia e bartësit të nxehtësisë në temperaturën e tij mesatare për secilën periudhë të funksionimit të njësisë së pompimit, kg/m 3.

Normat e vlerësuara të rrjedhës së ftohësit të pompuar nga pompa merren në përputhje me mënyrat e llogaritura hidraulike të funksionimit të rrjeteve të nxehtësisë. Presioni i zhvilluar nga pompa në çdo shpejtësi të rrjedhës së ftohësit përcaktohet nga karakteristikat e një pompe të veçantë (pasaportë ose e marrë si rezultat i testeve të pompës). Vlerat e efikasitetit të pompësh n përcaktohen edhe nga karakteristikat e tyre. Efikasiteti i transmetimit mund të pranohet si 98%.

Konsumi i energjisë elektrike i njësisë së pompimit, kWh, përcaktohet me formulën:

, (23a)

ku n n - kohëzgjatja e funksionimit të pompës në çdo periudhë, h;

h dv - Efikasiteti i motorit elektrik,%.

Vlerat e efikasitetit të motorëve elektrikë mund të përcaktohen sipas tabelës 5.2 të këtij udhëzimi, duke marrë parasysh ngarkesën e motorëve elektrikë.

12.4. Nëse grupi i pompimit përbëhet nga pompa të të njëjtit lloj, shkalla e rrjedhës së ftohësit të pompuar nga secila pompë përcaktohet duke pjesëtuar shkallën totale të rrjedhës së llogaritur të ftohësit me numrin e pompave që funksionojnë.

Nëse grupi i pompimit përbëhet nga pompa të llojeve të ndryshme ose shtytësit e të njëjtit lloj pompash kanë diametra të ndryshëm, për të përcaktuar shkallën e rrjedhës së ftohësit të pompuar nga secila prej pompave, është e nevojshme të ndërtohet karakteristika që rezulton e përbashkët ( pompa funksionuese paralele; duke përdorur këtë karakteristikë, përcaktoni shkallën e rrjedhës së ftohësit që i atribuohet secilës prej pompave.

12.5. Në rastin e rregullimit të presionit dhe performancës së pompave duke ndryshuar shpejtësinë e rrotullimit të shtytësve, karakteristika rezultuese e pompave që funksionojnë paralelisht përcaktohet nga rezultatet e llogaritjes hidraulike të rrjetit të nxehtësisë. Vlerat e shkallës së rrjedhës së ftohësit për secilën nga pompat e funksionimit dhe presioni i zhvilluar ju lejojnë të përcaktoni shpejtësinë e kërkuar të shtytësve:

, (24)

ku H 1 dhe H 2 janë presioni i zhvilluar nga pompa me një shpejtësi rrotullimi n 1 dhe n 2, m;

G 1 dhe G 2 - Shkalla e rrjedhës së ftohësit me shpejtësi rrotulluese n1 dhe n2, m3/h;

n 1 dhe n 2 - frekuenca e rrotullimit të shtytësve, min -1.

12.6. Fuqia e njësisë së pompimit, kW, e konsumuar për pompimin e ftohësit nga pompat centrifugale, duke marrë parasysh shpejtësinë e rrotullimit të shtytësve, të ndryshuar në krahasim me frekuencën fillestare, përcaktohet nga dhe (21a) me zëvendësimin e vlerave përkatëse e shkallës së rrjedhës së ftohësit të pompuar nga pompa, e zhvilluar në këtë shkallë rrjedhjeje, pompës së efikasitetit, efikasitetit të motorit dhe efikasitetit të konvertuesit të frekuencës; kjo e fundit - në emëruesin e formulës.

12.7. Për të përcaktuar vlerën standarde të kostos së energjisë elektrike për lëvizjen e pompave të qarkullimit ose përforcues për furnizimin me ujë të nxehtë, duhet të merret për llogaritje ngarkesa mesatare e nxehtësisë për orë e furnizimit me ujë të nxehtë.

12.8. Vlerat normative të kostos së energjisë elektrike për lëvizjen e pompave të ngrohjes make-up dhe qarkulluese të instaluara në rrjetin e ngrohjes të operuar nga organizata që transferon energjinë e nxehtësisë përcaktohen nga shpejtësia e rrjedhës së ftohësit të pompuar nga këto pompa, në varësi të mbi kapacitetin e tubacioneve të qarqeve të ngrohjes të rrjetit të ngrohjes dhe sistemeve të ngrohjes (pompat e furnizimit) dhe ngarkesën e nxehtësisë së ngrohjes në temperaturën mesatare të jashtme për periudhën e ngrohjes (pompat e qarkullimit).

12.9. Vlerat normative të kostos së energjisë elektrike për drejtimin e pompave përforcuese dhe shtesë të instaluara në rrjetin e ngrohjes të operuar nga organizata që transferon energjinë termike përcaktohen nga shkalla e rrjedhës së ftohësit të pompuar nga këto pompa.

12.10. Shkalla e rrjedhës së ftohësit dhe kohëzgjatja e funksionimit të pompave për ngarkimin dhe shkarkimin e rezervuarëve të depozitimit të vendosura në rrjetet e ngrohjes të operuara nga një organizatë që transferon energjinë termike përcaktohen nga mënyrat e funksionimit të rezervuarëve të depozitimit në varësi të mënyrave të furnizimit me ujë të nxehtë.

12.11. Kostot standarde të energjisë elektrike për ngasjen e valvulave mbyllëse dhe komanduese dhe mjeteve të kontrollit dhe mbrojtjes automatike, kWh, përcaktohen në varësi të fuqisë së motorëve elektrikë të instaluar, qëllimit, kohëzgjatjes së funksionimit të pajisjeve përkatëse dhe efikasitetit të lëvizjes sipas në formulë:

, (25)

ku m etj - numri i disqeve të të njëjtit lloj të pajisjeve të elektrizuara;

N etj - fuqia e disqeve elektrike të instaluara, kW;

h etj - efikasiteti i ngasjeve elektrike;

n viti pr - kohëzgjatja e funksionimit të disqeve elektrike të secilit lloj pajisjeje në vit, h;

k- numri i grupeve të pajisjeve elektrike.

12.12. Kostot normative të energjisë elektrike në transmetimin e energjisë termike nuk përfshijnë kostot e energjisë elektrike në burimet e furnizimit me ngrohje.

III. Përcaktimi i normave të humbjeve teknologjike gjatë transmetimit të energjisë termike duke përdorur karakteristikat normative të energjisë së rrjeteve termike

13. Karakteristikat energjetike të funksionimit të rrjeteve të ngrohjes së ujit të çdo sistemi të furnizimit me ngrohje zhvillohen sipas treguesve të mëposhtëm:

humbjet e ujit në rrjet;

humbjet e energjisë termike;

konsumi mesatar orar specifik i ujit të rrjetit për njësi të ngarkesës së llogaritur të nxehtësisë së lidhur të konsumatorëve;

ndryshimi i temperaturës së ujit të rrjetit në tubacionet e furnizimit dhe kthimit (ose temperatura e ujit të rrjetit në tubacionet e kthimit);

konsumi specifik i energjisë elektrike për njësi të energjisë termike të furnizuar nga një burim i furnizimit me nxehtësi (më tej referuar si konsum specifik i energjisë elektrike).

14. Gjatë zhvillimit të standardeve për humbjet teknologjike në transmetimin e energjisë termike, përdoren karakteristikat e justifikuara teknikisht të energjisë (humbjet e ujit të rrjetit, humbjet e energjisë termike, konsumi specifik i energjisë elektrike).

Karakteristika energjetike e rrjetit të ngrohjes për sa i përket "humbjes së ujit të rrjetit" përcakton varësinë e humbjeve të justifikuara teknikisht të transportuesit të nxehtësisë për transportin dhe shpërndarjen nga burimi i energjisë termike te konsumatorët nga karakteristikat dhe mënyra e funksionimit të furnizimit me ngrohje. sistemi. Gjatë llogaritjes së standardit për humbjet teknologjike të transportuesit të nxehtësisë, vlera e karakteristikës së energjisë në terma të "humbjes së ujit të rrjetit" përdoret vetëm në pjesën e rrjeteve të ngrohjes që janë në përgjegjësinë operative të organizatës së rrjetit të ngrohjes.

Karakteristika energjetike e rrjetit të ngrohjes për sa i përket "humbjeve të nxehtësisë" përcakton varësinë e kostove teknologjike të energjisë termike për transportin dhe shpërndarjen e saj nga burimi i energjisë termike në kufirin e bilancit që i përket rrjeteve termike nga regjimi i temperaturës funksionimi i rrjeteve të ngrohjes dhe faktorëve të jashtëm klimatik për një skemë të caktuar dhe karakteristikat e projektimit të rrjeteve të ngrohjes.

Karakteristika e energjisë hidraulike e rrjetit të ngrohjes (karakteristika e energjisë në termat e "konsumit specifik të energjisë elektrike") përcakton varësinë nga temperatura e jashtme gjatë sezonit të ngrohjes të raportit të konsumit mesatar orar të normalizuar të energjisë elektrike për transportin dhe shpërndarjen e energjisë termike në rrjetet termike në furnizimin mesatar ditor të normalizuar të energjisë termike nga energjia e burimeve të nxehtësisë.

15. Secilës karakteristikë energjetike i bashkëngjitet një shënim shpjegues me një listë të të dhënave të nevojshme fillestare dhe përshkrim i shkurtër sistemi i furnizimit me ngrohje, duke pasqyruar rezultatet e rishikimit (zhvillimit) të karakteristikave rregullatore të energjisë në formën e tabelave dhe grafikëve. Çdo fletë e karakteristikave rregullatore, që përmban varësi grafike të treguesve, nënshkruhet nga drejtuesi i organizatës që operon rrjetet e ngrohjes.

Faqja e titullit parashikon nënshkrimet e zyrtarëve të organizatave, periudhën e vlefshmërisë së karakteristikave të energjisë dhe numrin e fletëve të lidhura.

16. Periudha e vlefshmërisë së karakteristikave të energjisë përcaktohet në varësi të shkallës së zhvillimit dhe besueshmërisë së tyre materialet burimore por jo më shumë se pesë vjet.

Një rishikim i jashtëzakonshëm i karakteristikave kryhet në përputhje me këtë udhëzim.

17. Rishikimi i karakteristikave të energjisë (i pjesshëm ose i plotë) kryhet:

në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së karakteristikave rregullatore;

kur ndryshoni dokumentet rregullatore dhe teknike;

bazuar në rezultatet e një auditimi energjetik të rrjeteve të ngrohjes, nëse identifikohen devijime nga kërkesat e dokumenteve rregullatore.

Për më tepër, rishikimi i karakteristikave energjetike të rrjeteve të nxehtësisë kryhet në lidhje me ndryshimet në kushtet e mëposhtme të funksionimit të rrjetit të ngrohjes dhe sistemit të furnizimit me nxehtësi që tejkalojnë kufijtë e treguar më poshtë:

për sa i përket "humbjes së ujit të rrjetit":

kur ndryshoni vëllimin e tubacioneve të rrjeteve të ngrohjes me 5%;

kur ndryshoni vëllimin e sistemeve të konsumit të brendshëm të nxehtësisë me 5%;

për sa i përket "humbjes së nxehtësisë":

kur humbjet e nxehtësisë ndryshojnë sipas rezultateve të testeve të ardhshme me 5% krahasuar me rezultatet e testeve të mëparshme;

kur ndryshoni karakteristikat materiale të rrjeteve të ngrohjes me 5%;

sipas treguesve "konsumi mesatar specifik orar i ujit të rrjetit për njësi të ngarkesës së lidhur me nxehtësi të konsumatorëve" dhe "ndryshimi i temperaturës së ujit të rrjetit në tubacionet e furnizimit dhe kthimit":

kur ndryshoni orarin e temperaturës së funksionimit për furnizimin me energji termike;

kur ngarkesat totale kontraktuale ndryshojnë me 5%;

kur ndryshoni humbjet e nxehtësisë në rrjetet e nxehtësisë, që kërkon një rishikim të karakteristikës përkatëse të energjisë;

për sa i përket "konsumit specifik të energjisë elektrike për transportin dhe shpërndarjen e energjisë termike":

kur ndryshoni numrin e stacioneve të pompimit ose pikave të ngrohjes qendrore (në tekstin e mëtejmë si CHP) në rrjetin e ngrohjes në bilancin e organizatës së furnizimit me energji (rrjetin e ngrohjes), nëse fuqia elektrike e motorëve të pompës në lidhje rishtazi ose hequr nga Bilanci i stacioneve të pompimit dhe CHP-së ka ndryshuar me 5% të totalit të normalizuar fuqia elektrike; e njëjta gjë vlen edhe për një ndryshim në performancën (ose numrin) e pompave me një numër konstant të stacioneve të pompimit dhe stacioneve të ngrohjes qendrore;

kur ndryshoni orarin e temperaturës së funksionimit për furnizimin me energji termike;

kur ndryshojnë kushtet e funksionimit të stacioneve të pompimit dhe stacioneve të ngrohjes qendrore (automatizimi, ndryshimi në diametrat e shtytësve të njësive të pompimit, ndryshimi në normat e rrjedhës dhe presionet e ujit të rrjetit), nëse fuqia totale elektrike e pajisjeve elektrike ndryshon me 5% .

Kur rishikohet performanca energjetike për një nga treguesit, performanca energjetike përshtatet për tregues të tjerë, për të cilët, si rezultat i këtij rishikimi, ka pasur një ndryshim në kushtet ose të dhënat fillestare (nëse marrëdhënia midis treguesve është për shkak të dispozitat e metodologjisë së zhvillimit të performancës energjetike).

18. Përdorimi i treguesve të performancës energjetike për llogaritjen e standardeve për humbjet teknologjike në transmetimin e energjisë termike, të vendosura për periudhën e ardhshme rregullatore për rrjetet e ngrohjes së ujit me një ngarkesë të vlerësuar të nxehtësisë së lidhur të konsumatorëve të energjisë termike prej 50 Gcal/h (58 MW ) ose më shumë, nuk lejohet nëse në periudhën e ardhshme të rregulluar, planifikohet të shmanget nga kushtet e miratuara gjatë zhvillimit të karakteristikave energjetike, më shumë se kufijtë e përcaktuar në këtë udhëzim. Në këtë rast, llogaritja e standardeve të humbjeve teknologjike gjatë transferimit të energjisë termike kryhet në përputhje me këtë udhëzim.

19. Rregullimi i treguesve të humbjeve teknologjike gjatë transmetimit të energjisë termike me një ngarkesë të lidhur nxehtësie të llogaritur prej 50 Gcal/h (58 MW) dhe më shumë për periudhën e rregullimit kryhet duke sjellë karakteristikat standarde të miratuara të energjisë në kushtet e parashikuara të periudha e rregullimit sipas , dhe - humbjet vjetore të ujit të rrjetit në rrjetet e ngrohjes, të cilat janë në përgjegjësinë operative të organizatës së rrjetit të ngrohjes, në përputhje me karakteristikat energjetike, m 3;

Vëllimi mesatar total vjetor i pritshëm i rrjeteve të ngrohjes, m 3 ;

Vëllimi mesatar total vjetor i rrjeteve të ngrohjes që janë në përgjegjësinë operacionale të organizatës së rrjetit të ngrohjes, i miratuar në zhvillimin e karakteristikave të energjisë, m 3.

21. Llogaritja e vlerave të pritshme të treguesit "humbjet e nxehtësisë" për periudhën e rregullimit me ndryshime të planifikuara në karakteristikat materiale të rrjeteve të ngrohjes të organizatës së rrjetit të ngrohjes, si dhe temperaturat mesatare vjetore të transportuesit të nxehtësisë dhe mjedisit (jashtë ajrit ose tokës kur thellësia e tubacioneve të nxehtësisë ndryshohet) për periudhën e ardhshme të rregullimit në madhësi që nuk kalojnë të specifikuara në këtë udhëzim, rekomandohet të kryhet veçmas sipas llojeve të humbjeve të nxehtësisë (përmes strukturave izoluese të nxehtësisë dhe me humbje të ujit të rrjetit). Në të njëjtën kohë, humbjet e planifikuara të nxehtësisë përmes strukturave izoluese termike të tubacioneve të rrjeteve të nxehtësisë përcaktohen veçmas për shtrimin mbi tokë dhe nëntokë.

21.1. Llogaritja e humbjeve mesatare vjetore të nxehtësisë të pritshme për periudhën e rregullimit përmes strukturave termoizoluese të rrjeteve të nxehtësisë kryhet sipas formulave:

për seksionet e shtrimit nëntokësor:

(27)

ku - humbjet mesatare vjetore të nxehtësisë të pritshme për periudhën e rregullimit nëpërmjet izolimit në seksionet e shtrimit nëntokësor, Gcal/h;

Humbjet mesatare vjetore të nxehtësisë normative (në përputhje me karakteristikat e energjisë) përmes izolimit në seksionet e shtrimit nëntokësor, Gcal/h;- temperatura mesatare vjetore e ujit të rrjetit në tubacionet e furnizimit dhe kthimit, dhe tokës në thellësinë mesatare të tubacioneve të nxehtësisë, të miratuara në zhvillimin e karakteristikave të energjisë, ° С;

për seksionet e shtrimit mbi tokë:

(veçmas për tubacionet e furnizimit dhe kthimit)

(28)

ku - humbjet mesatare vjetore të nxehtësisë të pritshme për periudhën e rregullimit nëpërmjet izolimit në seksionet e shtrimit mbitokësor në total për tubacionet e furnizimit dhe kthimit, Gcal/h;

Humbjet mesatare vjetore të nxehtësisë normative (në përputhje me karakteristikat e energjisë) përmes izolimit në seksionet e shtrimit mbitokësor në total përmes tubacioneve të furnizimit dhe kthimit, Gcal/h;

Karakteristika totale e materialit të seksioneve të rrjeteve të ngrohjes të shtrimit mbi tokë të pritshme për periudhën e rregullimit, m 2;

Karakteristikat totale materiale të seksioneve të rrjeteve të ngrohjes mbitokësore në kohën e zhvillimit të karakteristikave të energjisë, m 2;

Temperatura mesatare vjetore e ajrit të jashtëm të pritur për periudhën e rregullimit, °C;

Temperatura mesatare vjetore e ajrit të jashtëm, e marrë në përgatitjen e karakteristikave të energjisë, °C.

21.2. Llogaritja e humbjeve mesatare vjetore të nxehtësisë të pritshme për periudhën e rregullimit me humbjet e ujit të rrjetit kryhet sipas formulës:- kohëzgjatja e funksionimit të rrjetit të ngrohjes në një vit të parashikuar për periudhën e rregullimit, orë;

E parashikuar për periudhën e rregullimit, temperatura mesatare vjetore e ujit të ftohtë të furnizuar në burimin e nxehtësisë për përgatitje dhe përdorim si rimbushje e rrjetit të ngrohjes, °С.

21.3. Humbjet totale mesatare vjetore të nxehtësisë të pritura për periudhën e rregullimit, Gcal/h, përcaktohen me formulën:

(30)

22. Llogaritja e vlerave të treguesit "konsumi specifik i energjisë elektrike" i pritshëm për periudhën e rregullimit.

Me ndryshimet në faktorët ndikues të planifikuar për periudhën e rregullimit të parashikuar në këtë udhëzim, vlerat e pritshme të treguesit të "konsumit specifik të energjisë" përcaktohen për secilën nga temperaturat karakteristike të ajrit të jashtëm të miratuara në zhvillimin e karakteristikave të energjisë. Për të thjeshtuar llogaritjet, lejohet të përcaktohet konsumi specifik i energjisë elektrike i planifikuar për periudhën e rregullimit vetëm në një temperaturë të jashtme që korrespondon me pikën e thyerjes së orarit të miratuar të temperaturës. Në këtë rast, vlerat e treguesit të planifikuar "konsumi specifik i energjisë" në temperaturat e tjera karakteristike të ajrit të jashtëm ndërtohen në grafikun standard paralel me vijën e ndryshimit të treguesit standard në të njëjtën distancë që korrespondon me distancën midis vlerave. të standardit dhe konsumit specifik të pritshëm të energjisë në pikën e thyerjes.

Vlera e konsumit specifik të energjisë elektrike të planifikuar për periudhën e rregullimit në pikën e thyerjes së grafikut të temperaturës, , përcaktohet me formulën:

(33)

ku:

Fuqia totale elektrike e pritshme për periudhën e rregullimit të përdorur në transportin dhe shpërndarjen e energjisë termike në një temperaturë të jashtme që korrespondon me një thyerje në lakoren e temperaturës, kW.

Për të llogaritur fuqinë totale elektrike të të gjithë motorëve elektrikë të pompave për qëllime të ndryshme të përfshira në transportin dhe shpërndarjen e energjisë termike, rekomandohet përdorimi i formulave të dhëna në metodat aktuale për përpilimin e karakteristikave të energjisë për sistemet e transportit të energjisë termike dhe përcaktimin e standardit. vlerat e treguesve të performancës së rrjeteve të ngrohjes së ujit, si dhe ky udhëzim, me zëvendësimin në to të prurjeve të planifikuara për periudhën e rregullimit dhe presioneve përkatëse të ujit të rrjetit, si dhe efikasitetit të pompave. dhe motorët elektrikë.

IV. Struktura dhe përbërja e dokumentacionit për llogaritjet dhe justifikimin e standardeve për humbjet teknologjike në transmetimin e energjisë termike

23. Përbërja e dokumentacionit për standardet e humbjeve teknologjike gjatë transferimit të energjisë termike përfshin:

të dhënat fillestare për llogaritjen e standardeve të humbjeve teknologjike, të përpiluara sipas modelit të dhënë në këtë Udhëzim;

karakteristikat energjetike të rrjeteve të ngrohjes për sistemet e ngrohjes qendrore me një ngarkesë të bashkangjitur nxehtësie prej 50 Gcal/h (58 MW) dhe më shumë;

rezultatet e auditimit të energjisë së rrjeteve të ngrohjes, pasaporta e energjisë e rrjetit të ngrohjes që përmban bilancin e karburantit dhe energjisë dhe një listë masash që synojnë uljen e kostos së burimeve të energjisë në transmetimin e energjisë termike (masat e kursimit të energjisë, masat për të reduktuar rezerva e efikasitetit termik);

kostot faktike të burimeve të energjisë për periudhat që i paraprijnë periudhës së rregulluar, të përpiluara sipas modelit të dhënë në këtë udhëzim;

rezultatet e llogaritjeve të mënyrave hidraulike të funksionimit të sistemeve të furnizimit me nxehtësi për të justifikuar normat standarde të rrjedhës së transportuesve të nxehtësisë;

lista e propozimeve (masave) për përmirësim efikasitetit të energjisë funksionimin e sistemeve të transportit të energjisë termike, të përpiluara sipas modelit të dhënë në këtë udhëzim;

plani për zhvillimin e karakteristikave normative energjetike të rrjeteve termike.

24.1. Dokumentacioni për normat e humbjeve teknologjike gjatë transferimit të energjisë termike hartohet në përputhje me kërkesat e këtij udhëzimi dhe botohet në vëllime (libra) të veçantë, si rregull, për çdo sistem ngrohjeje qendrore. lokaliteti ose në përgjithësi për organizimin e furnizimit me energji (rrjetin e ngrohjes). Në të njëjtën kohë, termi "sistem i centralizuar i furnizimit me ngrohje" në këtë udhëzim i referohet një grupi të një ose më shumë burimeve të energjisë termike, të bashkuara nga një rrjet i vetëm termik, i projektuar për të furnizuar konsumatorët me energji termike, i cili funksionon me një lloj të caktuar. të bartësit të nxehtësisë (avull-kondensat për nga parametrat, ujë i nxehtë), i izoluar hidraulikisht nga sistemet e tjera, për të cilin vendoset një ekuilibër i vetëm termik dhe material.

24.2. Në një të veçantë, si rregull, libri (vëllimi) i fundit janë broshurat:

informacione të përgjithshme për organizatën e furnizimit me energji (rrjetin e ngrohjes), të përpiluara në përputhje me modelin e dhënë në këtë Udhëzim;

karakteristikat e përgjithshme sistemet e furnizimit me ngrohje, të hartuara sipas modelit të dhënë në këtë udhëzim;

një përshkrim të përgjithshëm të sistemeve të transportit dhe shpërndarjes së energjisë termike (rrjetet e nxehtësisë), të përpiluar në përputhje me modelin e dhënë në këtë udhëzim;

rezultatet e llogaritjes së normave të humbjeve teknologjike gjatë transferimit të energjisë termike, të përpiluara sipas modelit të dhënë në këtë udhëzim;

dinamika e treguesve të normalizuar për vitin para vitit bazë, për vitin bazë, për vitet aktuale dhe ato të rregulluara sipas mostrave të dhëna në këtë udhëzim;

kostot aktuale të burimeve të energjisë për periudhat që i paraprijnë periudhës së rregulluar (parashikuese), të përpiluara në përputhje me modelin e dhënë në këtë Udhëzim;

një listë propozimesh (masash) për përmirësimin e efiçencës energjetike të sistemeve të transportit të energjisë termike, të përpiluar në përputhje me modelin e dhënë në këtë Udhëzim.

24.3. Çdo libër (vëllim) lëshohet me një faqe titulli sipas mostrës së dhënë në këtë Udhëzim. Faqet e titullit të çdo libri (vëllimi) nënshkruhen nga drejtuesit (drejtuesit teknikë) të organizatës së furnizimit me energji që operon rrjetet e ngrohjes të sistemit (vendbanimit) përkatës të furnizimit me ngrohje.

Regjistrimi N 25956

Në përputhje me paragrafin 4 të pjesës 2 të nenit 4 të Ligjit Federal të 27 korrikut 2010 N 190-FZ "Për Furnizimin me ngrohje" (Legjislacioni i mbledhur i Federatës Ruse, 2010, N 31, neni 4159) dhe paragrafin 4.2.14.8 i Rregulloreve për Ministrinë e Energjisë së Federatës Ruse, miratuar me Dekret të Qeverisë së Federatës Ruse të 28 majit 2008 N 400 (Legjislacioni i mbledhur i Federatës Ruse, 2008, N 22, Art. 2577; N 42, neni 4825, N 46, neni 5337, 2009, N 3, neni 378, nr, 6, neni 738, nr, 33, neni 4088, nr. , neni 960; nr 26, neni 3350, nr 31, neni 4251, N 47, pika 6128, 2011, N 6, pika 888, N 14, pika 1935, N 44, pika 6269, 2012, pika 6269, nr. 1293; N 15, pika 1779), Unë porosis:

Mirato bashkangjitur:

Procedura për përcaktimin e standardeve për rezervat e karburantit në burimet e energjisë termike (me përjashtim të burimeve të energjisë termike që funksionojnë në mënyrën e prodhimit të kombinuar të energjisë elektrike dhe termike);

ndryshimet e bëra në urdhrat e Ministrisë së Energjisë së Rusisë të 4 shtatorit 2008 N 66 "Për organizimin në Ministrinë e Energjisë së Federatës Ruse të punës për miratimin e standardeve për krijimin e rezervave të karburantit në energjinë termike impiantet dhe shtëpitë e bojlerit" (regjistruar nga Ministria e Drejtësisë së Rusisë më 21 tetor 2008, regjistrimi N 12560 ), datë 30 dhjetor 2008 N 323 "Për organizimin në Ministrinë e Energjisë së Federatës Ruse të punës për miratimin i standardeve për konsumin specifik të karburantit për energjinë elektrike dhe termike të furnizuar nga termocentralet dhe shtëpitë e kaldajave" (regjistruar nga Ministria e Drejtësisë e Rusisë më 16 mars 2009, regjistrimi N 13512) dhe datë 30 dhjetor 2008 N 325 " Mbi organizimin në Ministrinë e Energjisë së Federatës Ruse të punës për miratimin e standardeve për humbjet teknologjike në transmetimin e energjisë termike" (regjistruar nga Ministria e Drejtësisë së Rusisë më 16 mars 2009, regjistrimi N 13513) (si ndryshuar me urdhrin e Ministrisë së Energjisë së Rusisë, datë 1 shkurt 2010 N 36 "Për ndryshimet në urdhrat e Minene" rgo e Rusisë e datës 30 dhjetor 2008 N 325 dhe datës 30 dhjetor 2008 N 326 "(regjistruar nga Ministria e Drejtësisë e Rusisë më 27 shkurt 2010, regjistrimi N 16520).

Ministri A. Novak

Procedura për përcaktimin e standardeve për rezervat e karburantit në burimet e energjisë termike (me përjashtim të burimeve të energjisë termike që funksionojnë në mënyrën e prodhimit të kombinuar të energjisë elektrike dhe termike)

I. Dispozitat e përgjithshme

1. Kjo procedurë përcakton rregullat për llogaritjen e standardeve për rezervat e karburantit në burimet e energjisë termike, me përjashtim të burimeve të energjisë termike që funksionojnë në mënyrën e prodhimit të kombinuar të energjisë elektrike dhe termike (në tekstin e mëtejmë quhen bojler) dhe kërkesat themelore për racionimin e rezervave të karburantit (thëngjill, mazut, torfe, naftë, naftë për ngrohje) në prodhimin e energjisë termike nga organizatat, pavarësisht nga prona dhe forma organizative dhe ligjore.

2. Standardi i rezervës së karburantit në shtëpitë e kaldajave llogaritet si stoku i lëndëve djegëse kryesore dhe rezervë (në tekstin e mëtejmë - ONCT) dhe përcaktohet nga shuma e vëllimeve të rezervës standarde të pakësueshme të karburantit (në tekstin e mëtejmë - NRNF) dhe karburantit standard të funksionimit. rezervë (në tekstin e mëtejmë - NERT).

3. NNZT përcaktohet për kaldajat në masën që siguron ruajtjen e temperaturave pozitive në godinën kryesore, ndërtesat dhe strukturat ndihmëse në modalitetin "mbijetesë" me ngarkesën termike minimale të projektuar në kushtet e muajit më të ftohtë të vitit.

4. NNZT te kaldajat e ngrohjes përcaktohet në masën e llogaritur në përputhje me pikën 3 të kësaj procedure, si dhe duke marrë parasysh nevojën e sigurimit të punës së tyre në rrethana të paparashikuara kur është e pamundur përdorimi ose shterimi i NEZT.

5. Në llogaritjen e NCVT-së merren parasysh këto objekte:

objektet e kategorive të rëndësishme shoqërore të konsumatorëve - në sasinë e ngarkesës maksimale të nxehtësisë minus ngarkesën e nxehtësisë së furnizimit me ujë të nxehtë;

pikat e ngrohjes qendrore, stacionet e pompimit, nevojat e veta për burime të energjisë termike në periudhën vjeshtë-dimër.

6. NNCT llogaritet një herë në tre vjet, rekomandohet që rezultatet e llogaritjeve të hartohen në formularin në përputhje me shtojcën nr.1 të kësaj procedure.

7. Gjatë një periudhe trevjeçare, KKNT i nënshtrohet rregullimit në rastet e ndryshimeve në përbërjen e pajisjeve, strukturën e karburantit, si dhe ngarkesën e kategorive të rëndësishme shoqërore të konsumatorëve të energjisë termike që nuk kanë energji nga burime të tjera.

8. Llogaritja e NCV bëhet për kaldaja për çdo lloj karburanti veç e veç.

9. KKKN rikthehet në masën e miratuar pas eliminimit të pasojave të situatave emergjente.

10. Për kaldajat me gaz, NNCT vendoset sipas karburantit rezervë.

11. NEZT është i nevojshëm për funksionimin e besueshëm dhe të qëndrueshëm të kazanëve dhe siguron prodhimin e planifikuar të energjisë termike në rast të kufizimeve në furnizimin e llojit kryesor të karburantit.

12. Llogaritja e NEZT bëhet çdo vit për çdo kazan që digjet ose ka si rezervë lëndë djegëse të ngurtë ose të lëngët (thëngjill, mazut, torfe, naftë). Llogaritjet bëhen më 1 tetor të vitit të planifikuar.

13. Llogaritjet e NNZT dhe NEZT bëhen për kaldajat e organizatave të industrisë elektrike dhe kaldajat e ngrohjes (industriale dhe ngrohëse) të organizatave që nuk kanë lidhje me organizatat e industrisë së energjisë elektrike, në përputhje me seksionin II të kësaj procedure. Në rezultatet e llogaritjeve, vlerat e standardeve paraqiten në ton lëndë djegëse natyrale të ngurta dhe të lëngshme dhe rrumbullakosen deri në të dhjetat e njësisë së specifikuar të matjes.

14. Përcaktimi i standardeve kryhet në bazë të të dhënave të mëposhtme:

1) të dhënat për karburantin aktual kryesor dhe rezervë, karakteristikat dhe strukturën e tij nga 1 tetori i vitit të fundit raportues;

2) mënyrat dhe koha e dorëzimit të karburantit;

3) të dhëna për kapacitetin e depozitimit të lëndëve djegëse të ngurta dhe vëllimin e rezervuarëve për lëndë djegëse të lëngshme;

4) treguesit e konsumit mesatar ditor të karburantit në kohën më të ftohtë të vlerësuar të vitit të periudhave të mëparshme;

5) skema teknologjike dhe përbërja e pajisjeve që sigurojnë funksionimin e shtëpive të bojlerit në mënyrën "mbijetese";

6) listën e konsumatorëve të jashtëm të pandërprerë të energjisë termike;

7) ngarkesa e vlerësuar e nxehtësisë e konsumatorëve të jashtëm (ngarkesa e nxehtësisë së shtëpive të bojlerit nuk merret parasysh, e cila, sipas kushteve të rrjeteve të ngrohjes, mund të transferohet përkohësisht në termocentrale të tjera dhe shtëpi kaldajash);

8) llogaritja e ngarkesës minimale të kërkuar të nxehtësisë për nevojat e veta të kaldajave;

9) arsyetimi i koeficientëve të pranuar për përcaktimin e standardeve për rezervat e derivateve në kaldaja;

10) shuma e ONRT, e zbërthyer në NNCT dhe NERT, e miratuar për vitin e kaluar të planifikuar;

11) përdorimi aktual i karburantit nga OHCR me ndarjen e NECT për vitin e fundit raportues.

Arsyet për rregullimin e standardeve të rezervës së karburantit janë ndryshimet në programin e gjenerimit të nxehtësisë ose një ndryshim në llojin e karburantit, zbatimi i masave për rindërtimin dhe (ose) modernizimin e burimeve të nxehtësisë dhe (ose) rrjeteve të nxehtësisë, duke çuar në një ndryshim në vëllimin e gjenerimit të nxehtësisë (kapacitetit).

16. Rekomandohet që të gjitha rezultatet e llogaritjeve dhe justifikimi i koeficientëve të pranuar për përcaktimin e standardeve për rezervat e karburantit në shtëpitë e kaldajave të hartohen në formën e një shënimi shpjegues në letër (të thyer në një libër të veçantë) dhe në formë elektronike. .

Ndryshimet që po bëhen në urdhrat e Ministrisë së Energjisë së Rusisë të datës 4 shtator 2008 N 66 "Për organizimin në Ministrinë e Energjisë së Federatës Ruse të punës për miratimin e standardeve për krijimin e rezervave të karburantit në termo" termocentralet dhe shtëpitë e kaldajave", datë 30 dhjetor 2008 N 323 "Për organizimin në Ministrinë e Energjisë së Federatës Ruse të punës për miratimin e standardeve për konsumin specifik të karburantit për energjinë elektrike dhe termike të furnizuar nga termocentralet dhe kaldaja". shtëpitë "dhe të 30 dhjetorit 2008 N 325" Për organizimin në Ministrinë e Energjisë së Federatës Ruse të punës për miratimin e standardeve për humbjet teknologjike gjatë transmetimit të energjisë termike".

1. Urdhri nr. 66 i Ministrisë së Energjisë së Rusisë, datë 4 shtator 2008 "Për organizimin e punës në Ministrinë e Energjisë së Federatës Ruse për miratimin e standardeve për prodhimin e karburantit në termocentralet dhe shtëpitë e kaldajave" (regjistruar nga Ministria i Drejtësisë së Rusisë më 21 tetor 2008, regjistrimi nr. 12560) (në tekstin e mëtejmë - urdhër):

a) në emër të urdhrit duhet të përjashtohen fjalët "dhe kaldaja";

b) në pikën 1 të urdhrit fshihen fjalët "dhe kaldajat";

c) në udhëzimin për organizimin në Ministrinë e Energjisë së Rusisë të punës për llogaritjen dhe justifikimin e standardeve për krijimin e rezervave të karburantit në termocentralet dhe shtëpitë e bojlerit (në tekstin e mëtejmë: Udhëzim):

në emër të fjalës "dhe kaldaja" për të përjashtuar;

në tekst do të përjashtohen fjalët "dhe dhomat e kaldajave";

paragrafi 4 fshihet;

në pikën 8 fjala "(bojler)" fshihet;

në paragrafin 16 fjalët "dhe dhomën e kaldajave" fshihen;

Paragrafët 17 dhe 18 do të shprehen si më poshtë:

"17. Llogaritjet e NNZT dhe NEZT janë bërë për termocentralet e organizatave të industrisë elektrike në përputhje me kreun II të këtij udhëzimi. Në rezultatet e llogaritjeve vlerat e standardeve janë paraqitur në ton lëndë të ngurtë natyrale dhe lëndë djegëse të lëngshme dhe janë të rrumbullakosura deri në të dhjetat e njësisë së treguar të matjes.

18. Ministria e Energjisë e Rusisë çdo vit, para 1 qershorit, shqyrton llogaritjet e standardeve për krijimin e rezervave të karburantit të paraqitura për 1 tetor të vitit të planifikuar, të rënë dakord:

për termocentralet e organizatave të industrisë energjetike - nga kompanitë përkatëse prodhuese;

për organizatat që operojnë termocentrale në industri (me përjashtim të organizatave në industrinë e energjisë elektrike), - nga autoritetet ekzekutive të Federatës Ruse dhe (ose) qeveritë lokale. ";

në paragrafin 19 fjalët "(dhomat e kaldajave)" dhe "dhe dhomat e kaldajave" fshihen;

në paragrafin 22 fjalët "kazani" fshihen;

në paragrafin 24 fjalët "dhe kazanët" fshihen;

në paragrafin 25 fjalët "ose dhomat e kaldajave" fshihen;

në pikën 26 fjala "kaldaja" fshihet;

në paragrafët 29 dhe 30 fjalët "ose kazan" fshihen;

në pikën 30 fjalët "ose instalimet e kaldajave" fshihen;

në pikën 31 fjalët "dhe (ose) kazanët" fshihen;

fshihet kapitulli III;

në titujt e numërimit të anekseve nr. 1 dhe 2 të udhëzimit, fjalët "dhe kazanët" do të përjashtohen;

në anekset nr. 1 dhe 2 të udhëzimit fshihet fjala "(kaldaja)";

shtojca N 3 e Udhëzimit për të përjashtuar.

2. Me urdhër të Ministrisë së Energjisë së Rusisë të datës 30 shtator 2008 N 323 "Për organizimin në Ministrinë e Energjisë së Federatës Ruse të punës për miratimin e standardeve për konsumin specifik të karburantit për energjinë elektrike dhe termike të furnizuar nga termocentralet dhe shtëpitë e kaldajave" (regjistruar nga Ministria e Drejtësisë së Rusisë më 16 mars 2009 ., regjistrimi N 13512) (në tekstin e mëtejmë referuar si urdhër):

“Për miratimin e procedurës për përcaktimin e standardeve për konsumin specifik të karburantit në prodhimin e energjisë elektrike dhe termike”;

b) në preambulë:

shifrat "4.2.2" zëvendësohen me shifrat "4.2.14.8";

“1. Miraton procedurën bashkëlidhur për përcaktimin e standardeve për konsumin specifik të karburantit në prodhimin e energjisë elektrike dhe termike.”;

d) në udhëzimet për organizimin në Ministrinë e Energjisë së Rusisë të punës për llogaritjen dhe justifikimin e standardeve për konsumin specifik të karburantit për energjinë elektrike dhe termike të furnizuar nga termocentralet dhe shtëpitë e kaldajave, të miratuara me urdhrin e specifikuar ( më poshtë referuar si Udhëzim):

emri duhet të tregohet në formulimin e mëposhtëm:

"Procedura për përcaktimin e standardeve për konsum specifik të karburantit në prodhimin e energjisë elektrike dhe termike";

sipas tekstit:

fjala "udhëzim" në rastin përkatës zëvendësohet me fjalën "urdhër" në rastin përkatës;

në paragrafin 3, pas fjalëve "për gigacalori (kg ekuivalent karburanti/Gcal)" shtoni fjalët "me diferencim sipas muajve";

e) në shtojcat N 1-14 të Udhëzimit:

në titujt e numrave, fjalët "në Udhëzimet për organizimin në Ministrinë e Energjisë së Rusisë të punës për llogaritjen dhe justifikimin e standardeve për konsumin specifik të karburantit për energjinë elektrike dhe termike të furnizuar nga termocentralet dhe termocentralet dhe shtëpitë e bojlerit. "zëvendësohet me fjalët "për procedurën për përcaktimin e standardeve për konsumin specifik të karburantit në prodhimin e energjisë elektrike dhe termike";

3. Me urdhër të Ministrisë së Energjisë së Rusisë, datë 30 dhjetor 2008 N 325 "Për organizimin në Ministrinë e Energjisë së Federatës Ruse të punës për miratimin e standardeve për humbjet teknologjike në transmetimin e energjisë termike" (regjistruar nga Ministria e Drejtësisë së Rusisë më 16 mars 2009, regjistrimi N 13513) (siç Urdhri i ndryshuar i Ministrisë së Energjisë së Rusisë i datës 1 shkurt 2010 N 36 "Për Ndryshimet në Urdhrat e Ministrisë së Energjisë së Rusisë të Dhjetorit 30, 2008 N 325 dhe 30 dhjetor 2008 N 326" (regjistruar nga Ministria e Drejtësisë së Rusisë më 27 shkurt 2010, regjistrimi N 16520) (në tekstin e mëtejmë - urdhër):

“Për miratimin e procedurës për përcaktimin e standardeve të humbjeve teknologjike në transmetimin e energjisë termike, ftohës”;

b) në preambulë:

shifrat "4.2.4" zëvendësohen me shifrat "4.2.14.8";

fjalët "(Sobraniye zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2008, N 22, neni 2577; N 42, neni 4825; N 46, neni 5337)" zëvendësohen me fjalët "(Sobraniye zakonodatelstva Rossiyskoy 2 N2008, Federatsi , neni 2577); 2011, N 44, neni 6269)";

c) pika 1 do të shprehet në formulimin e mëposhtëm:

"1. Miraton procedurën bashkëlidhur për përcaktimin e standardeve për humbjet teknologjike gjatë transferimit të energjisë termike, ftohës.";

d) në udhëzimet për organizimin në Ministrinë e Energjisë së Rusisë të punës për llogaritjen dhe justifikimin e standardeve për humbjet teknologjike gjatë transferimit të energjisë termike, ftohës, të miratuar me urdhrin e specifikuar (në tekstin e mëtejmë: Udhëzim) :

emri duhet të tregohet në formulimin e mëposhtëm:

"Procedura për përcaktimin e standardeve të humbjeve teknologjike në transferimin e energjisë termike, ftohës";

Paragrafët një dhe dy të pikës 1 do të shprehen si më poshtë:

"1. Standardet për humbjet teknologjike gjatë transferimit të energjisë termike, ftohës (në tekstin e mëtejmë: standardet e humbjeve teknologjike) përcaktohen për çdo organizatë që operon rrjetet e ngrohjes për transferimin e energjisë termike, ftohës te konsumatorët (në tekstin e mëtejmë: rrjeti i ngrohjes. Organizimi).Përcaktimi i standardeve të humbjeve teknologjike kryhet duke kryer llogaritjet e standardeve për rrjetin e ngrohjes të çdo sistemi të furnizimit me ngrohje, pavarësisht nga ngarkesa termike e llogaritur për orë e lidhur me të.

Standardet për humbjet teknologjike gjatë transmetimit të energjisë termike, bartësit të nxehtësisë përmes rrjeteve termike të organizatave për të cilat transmetimi i energjisë termike nuk është aktiviteti kryesor (në tekstin e mëtejmë si ndërmarrje), duke ofruar shërbime për transmetimin e energjisë termike në të tretën -konsumatorët palë të lidhura në rrjetet termike të ndërmarrjes miratohen në pjesën që lidhet me përdoruesit e tretë. Në të njëjtën kohë, humbjet teknologjike gjatë transferimit të energjisë termike për konsumin e vetë ndërmarrjes përjashtohen nga standardet e specifikuara.

në tekst, fjala "Udhëzim" në rastin përkatës zëvendësohet me fjalën "urdhër" në rastin përkatës;

në paragrafët 1 dhe 4-9 fjalët "gjatë transferimit të energjisë termike" fshihen;

në pikën 11.6, fjalët "me udhëzimin për organizimin e punës në Ministrinë e Energjisë së Rusisë për llogaritjen dhe justifikimin e standardeve për konsumin specifik të karburantit për energjinë elektrike dhe termike të furnizuar nga termocentralet dhe shtëpitë e kaldajave" do të zëvendësohen. me fjalët "me procedurën për përcaktimin e standardeve për konsum specifik të karburantit në prodhimin e energjisë termike dhe elektrike";

e) në titujt e numërimit të shtojcave nr. 1-14 të udhëzimit, fjalët "në Udhëzimin për organizimin në Ministrinë e Energjisë së Rusisë për llogaritjen dhe justifikimin e standardeve për humbjet teknologjike gjatë transmetimit të energjisë termike "zëvendësohet me fjalët "për procedurën e përcaktimit të standardeve për humbjet teknologjike gjatë transmetimit të energjisë termike, ftohës".

1. Standardet për humbjet teknologjike gjatë transferimit të energjisë termike janë zhvilluar për çdo organizatë që operon rrjetet e ngrohjes për transferimin e energjisë termike te konsumatorët (në tekstin e mëtejmë referuar si organizata e rrjetit të ngrohjes). Zhvillimi i standardeve për humbjet teknologjike gjatë transferimit të energjisë termike kryhet duke kryer llogaritjet e standardeve për rrjetin e ngrohjes të secilit sistem të furnizimit me ngrohje, pavarësisht nga ngarkesa termike e llogaritur për orë e lidhur me të.

Standardet për humbjet teknologjike në transmetimin e energjisë termike përmes rrjeteve të nxehtësisë së organizatave për të cilat transferimi i energjisë termike nuk është aktiviteti kryesor (në tekstin e mëtejmë si ndërmarrje) që ofrojnë shërbime për transferimin e energjisë termike te konsumatorët e palëve të treta ( abonentët) të lidhur në rrjetet e ngrohjes të ndërmarrjes miratohen nga Ministria pjesërisht në lidhje me përdoruesit e tretë. Në të njëjtën kohë, humbjet teknologjike gjatë transferimit të energjisë termike për konsumin e vetë ndërmarrjes përjashtohen nga standardet e specifikuara.

Në rastin e transferimit të energjisë termike te konsumatorët e vet dhe të palëve të treta (pajtimtarët) jo përmes tubacioneve të ndara të nxehtësisë, standardet e humbjeve teknologjike shpërndahen në përpjesëtim me sasinë e energjisë termike të transferuar për konsumin e ngrohjes të vetë ndërmarrjes dhe palëve të treta. konsumatorët.

Nëse marrësit e energjisë së konsumatorit të energjisë termike kanë një lidhje indirekte me rrjetet e një organizate të rrjetit të furnizimit me ngrohje ose ngrohjes, vëllimi i humbjeve teknologjike gjatë transferimit të energjisë termike në rrjetin termik përmes të cilit kryhet një lidhje e tillë mund të jetë llogaritur në përputhje me këtë udhëzim veçmas nga llogaritja e humbjeve standarde teknologjike që lindin në rrjetet e ngrohjes të një organizate të rrjetit të furnizimit me ngrohje ose ngrohjes.

Fakti i lidhjes indirekte të një konsumatori në rrjetet e një organizate të rrjetit të furnizimit me ngrohje ose ngrohjes dhe përdorimi i tubacioneve të ngrohjes për transferimin e energjisë termike tek ky konsumator konfirmohet nga një dokument i autoritetit kompetent të administratës së bashkisë përkatëse që përmban karakteristikat e këtyre tubacioneve të ngrohjes që janë pjesë e rrjetit të ngrohjes në territorin e bashkisë.

Normat e humbjeve teknologjike gjatë transmetimit të energjisë termike nuk përfshijnë humbjet dhe kostot në burimet e furnizimit me ngrohje dhe në instalimet e marrjes së energjisë të konsumatorëve të energjisë termike, duke përfshirë tubacionet e rrjeteve termike dhe pikat e ngrohjes që u përkasin këtyre të fundit.

2. Standardet për humbjet teknologjike në transmetimin e energjisë termike zhvillohen sipas treguesve të mëposhtëm:

humbjet dhe kostot e transportuesve të nxehtësisë (avulli, kondensata, uji);

humbjet e energjisë termike në rrjetet termike nga transferimi i nxehtësisë përmes strukturave termoizoluese të tubacioneve të nxehtësisë dhe me humbjet dhe kostot e transportuesve të nxehtësisë (avulli, kondensata, uji);

kostoja e energjisë elektrike për transferimin e energjisë termike.

3. Standardet për humbjet teknologjike për rrjetet e ngrohjes së ujit të sistemeve të ngrohjes qendrore me një ngarkesë të caktuar termike për orë të konsumatorëve prej 50 Gcal/h (58 MW) dhe më shumë janë zhvilluar duke marrë parasysh karakteristikat standarde të energjisë ose vlerat standarde. të treguesve të performancës së rrjeteve të ngrohjes së ujit (në tekstin e mëtejmë të referuara si karakteristika energjetike) duke rillogaritur nga kushtet e miratuara gjatë zhvillimit të tyre në kushtet e periudhës së ardhshme rregullative në përputhje me këtë udhëzim.

Në mungesë për periudhën e zhvillimit ose rishikimit të karakteristikave energjetike për rrjetet e ngrohjes së ujit me një ngarkesë termike për orë të vlerësuar prej 50 Gcal/h (58 MW) ose më shumë të lidhura me to, standardet për humbjet teknologjike gjatë transmetimit të energjisë termike janë të përcaktuara në përputhje me këtë udhëzim. Në të njëjtën kohë, organizata e rrjetit të ngrohjes paraqet një konfirmim zyrtar të zhvillimit (rishikimit) të karakteristikave të energjisë gjatë vitit, të nënshkruar nga drejtuesi i organizatës.

4. Standardet për humbjet teknologjike gjatë transferimit të energjisë së nxehtësisë për rrjetet e ngrohjes së ujit me një ngarkesë termike për orë të vlerësuar më pak se 50 Gcal/h (58 MW) të lidhura me to dhe për rrjetet e ngrohjes me avull janë zhvilluar në përputhje me këtë udhëzim.

ku V nga dhe V l - kapaciteti i tubacioneve të rrjeteve të ngrohjes në periudhat e ngrohjes dhe jo ngrohjes, m 3;

n nga dhe n l - kohëzgjatja e funksionimit të rrjeteve të ngrohjes në periudhat e ngrohjes dhe jo ngrohjes, h.

Gjatë llogaritjes së vlerës së kapacitetit mesatar vjetor, është e nevojshme të merren parasysh: kapaciteti i tubacioneve të sapo vënë në punë dhe kohëzgjatja e përdorimit të këtyre tubacioneve gjatë vitit kalendarik; kapaciteti i tubacioneve të formuar si rezultat i rindërtimit të rrjetit të ngrohjes (ndryshimet në diametrat e tubave në seksione, gjatësia e tubacioneve, konfigurimi i gjurmës së rrjetit të ngrohjes) dhe periudha kohore gjatë së cilës seksionet e tubacioneve të rindërtuara vihen në punë janë të përfshirë në vitin kalendarik; kapaciteti i tubacioneve të nxjerra përkohësisht jashtë përdorimit për riparim dhe kohëzgjatja e punës së riparimit.

Gjatë përcaktimit të vlerës së kapacitetit mesatar vjetor të rrjetit të ngrohjes në vlerën e kapacitetit të tubacioneve në periudhën jo ngrohje, kërkesa e rregullave të funksionimit teknik për mbushjen e tubacioneve me ujë të gazuar duke ruajtur një presion të tepërt prej të paktën 0.5 kgf / cm 2 në pikat e sipërme të tubacioneve duhet të merren parasysh.

Kohëzgjatja e parashikuar e periudhës së ngrohjes merret si një mesatare e vlerave aktuale përkatëse për 5 vitet e fundit ose në përputhje me kodet e ndërtimit dhe rregullat për klimatologjinë e ndërtesave.

Humbjet e ftohësit në rast aksidentesh dhe shkeljesh të tjera të regjimit normal të funksionimit, si dhe humbjet e tepërta, nuk përfshihen në rrjedhjen e normalizuar.

10.1.3. Kostot e transportuesit të nxehtësisë për shkak të vënies në punë të tubacioneve të rrjetit të ngrohjes, si të reja ashtu edhe pas riparimeve ose rikonstruksioneve të planifikuara, pranohen në masën 1.5 herë më të madhe se kapaciteti i tubacioneve përkatëse të rrjetit të ngrohjes.

10.1.4. Kostot e ftohësit për shkak të kullimit të tij me anë të kontrollit dhe mbrojtjes automatike, duke siguruar një kullim të tillë, përcaktohen nga dizajni i këtyre pajisjeve dhe teknologjia për sigurimin e funksionimit normal të rrjeteve dhe pajisjeve të ngrohjes.

Vlerat e humbjeve vjetore të ftohësit si rezultat i kullimit, m 3, përcaktohen nga formula:

, (3)

ku m- Shkalla e rrjedhës së justifikuar teknikisht e ftohësit të kulluar nga secila prej pajisjeve të automatizimit ose mbrojtjes së funksionimit të të njëjtit lloj, m 3 / orë;

N- numri i pajisjeve funksionuese të automatizimit ose mbrojtjes të të njëjtit lloj, copë;

n vit.aut. - kohëzgjatja e funksionimit të të njëjtit lloj pajisjesh gjatë vitit, h;

k- numri i grupeve të të njëjtit lloj të pajisjeve të automatizimit dhe mbrojtjes së funksionimit.

10.1.5. Kostot e ftohësit gjatë testimit të planifikuar operacional të rrjeteve të ngrohjes dhe mirëmbajtjeve të tjera rutinë përfshijnë humbjet e ftohësit gjatë punës përgatitore, shkyçjen e seksioneve të tubacionit, zbrazjen e tyre dhe mbushjen pasuese.

Normalizimi i kostove të ftohësit për këto qëllime kryhet duke marrë parasysh frekuencën e testeve të performancës dhe mirëmbajtjes tjetër rutinë të rregulluar nga dokumentet rregullatore dhe tarifat e miratuara të kostos operative për çdo lloj testimi dhe mirëmbajtjeje rutinë në rrjetet e ngrohjes për këto seksione të tubacioneve.

Plani për kryerjen e provave operacionale të rrjeteve të ngrohjes dhe mirëmbajtjeve të tjera rutinë miratohet nga drejtuesi i organizatës së rrjetit të ngrohjes dhe përfshihet në materialet që vërtetojnë standardet.

10.2. Bartës i nxehtësisë - avulli.

10.2.1. Humbjet e normalizuara të avullit, t, mund të përcaktohen sipas standardeve për rrjetet e ngrohjes së ujit duke përdorur formulën:

, (4)

ku r P - dendësia e avullit në parametrat mesatarë të ftohësit (presioni dhe temperatura) përgjatë tubacionit të avullit, nga burimi i furnizimit me nxehtësi deri në kufijtë e përgjegjësisë operacionale, kg / m 3;

V n. vit - kapaciteti mesatar vjetor i tubacioneve të avullit të operuara nga një organizatë e rrjetit të ngrohjes, m 3; percaktuar nga .

Parametrat mesatarë të ftohësit përgjatë tubacionit të avullit përcaktohen si vlera mesatare të ponderuara për karakteristikat materiale të secilit i- seksioni i tretë i tubacionit të avullit sipas formulave:

; (5)

, (6)

ku t kf. unë dhe R kf. i - temperatura mesatare dhe presioni absolut i ftohësit në i-seksioni i tretë i tubacionit të avullit, ° С dhe kgf / cm 2;

M unë, SM i - karakteristika materiale i- seksioni i thtë i tubacionit të avullit dhe karakteristikat totale të materialit të tubacionit të avullit, m 2.

10.2.2. Humbja e kondensatësG PC , t, përcaktohen sipas normës për rrjetet e ngrohjes së ujit duke përdorur formulën:

, (7)

ku V vit - kapaciteti mesatar vjetor i tubacioneve të kondensatës, m 3; percaktuar nga ;

r te - dendësia e kondensatës në temperaturën mesatare të saj, kg/m 3 .

10.2.3. Kostot e transportuesit të nxehtësisë në rrjetet e ngrohjes me avull gjatë testeve të planifikuara operacionale të rrjeteve të nxehtësisë dhe mirëmbajtjeve të tjera rutinë përfshijnë humbjet e transportuesit të nxehtësisë gjatë punës përgatitore, mbylljen, zbrazjen e seksioneve të tubacionit dhe mbushjen e tyre pasuese, duke përfshirë kostot për mbushjen, ngrohjen, pastrimin e tubacioneve përpara vënies në punë.

Normalizimi i kostove të transportuesit të nxehtësisë për qëllimet e treguara kryhet duke marrë parasysh shpeshtësinë e testeve të performancës dhe mirëmbajtjes tjetër rutinë të rregulluar nga dokumentet rregullatore dhe standardet e miratuara të kostos operative për çdo lloj pune në rrjetet e ngrohjes.

Plani për kryerjen e provave operacionale të rrjeteve të ngrohjes dhe mirëmbajtjeve të tjera rutinë miratohet nga drejtuesi i organizatës së rrjetit të ngrohjes dhe përfshihet në materialet që vërtetojnë standardet.

11. Humbjet dhe kostot teknologjike normative të energjisë termike gjatë transmetimit të saj përfshijnë:

humbjet dhe kostot e energjisë termike për shkak të humbjeve dhe kostove të ftohësit;

Humbjet e energjisë termike nga transferimi i nxehtësisë përmes strukturave izoluese të tubacioneve të nxehtësisë dhe pajisjeve të rrjeteve të nxehtësisë.

11.1. Përcaktimi i kostove standarde teknologjike dhe humbjeve të energjisë termike për shkak të humbjeve dhe kostove të ftohësit - ujit.

ku r vit - dendësia mesatare vjetore e ftohësit mesatarisht (duke marrë parasysh b) temperatura e transportuesit të nxehtësisë në tubacionet e furnizimit dhe kthimit të rrjetit të ngrohjes, kg / m 3;

b- përqindja e shkallës së rrjedhës së masës së transportuesit të nxehtësisë që humbet nga tubacioni i furnizimit të rrjetit të ngrohjes (në mungesë të të dhënave, mund të merret nga 0,5 në 0,75);

t 1 vit dhe t 2 vit - vlerat mesatare vjetore të temperaturës së transportuesit të nxehtësisë në tubacionet e furnizimit dhe kthimit të rrjetit të ngrohjes sipas grafikut të temperaturës për rregullimin e ngarkesës së nxehtësisë, °С;

t x vit - vlera mesatare vjetore e temperaturës së ujit të burimit të furnizuar në burimin e furnizimit me ngrohje dhe që përdoret për të ushqyer rrjetin e ngrohjes, ° С;

nga- Kapaciteti specifik i nxehtësisë së ftohësit, kcal/kg °С.

Temperaturat mesatare vjetore të transportuesit të nxehtësisë në tubacionet e furnizimit dhe kthimit llogariten si mesatare të ponderuara të vlerave mesatare mujore të temperaturës së transportuesit të nxehtësisë në tubacionin përkatës, duke marrë parasysh numrin e orëve të funksionimit në çdo muaj. . Temperaturat mesatare mujore të transportuesit të nxehtësisë në tubacionet e furnizimit dhe kthimit përcaktohen sipas orarit të temperaturës operative për furnizimin me energji termike në përputhje me vlerat mesatare mujore të pritshme të temperaturës së ajrit të jashtëm.

Vlerat mesatare mujore të pritshme të temperaturës së ajrit të jashtëm përcaktohen si mesatare e vlerave statistikore përkatëse sipas informacionit të stacionit meteorologjik për 5 vitet e fundit, ose në përputhje me kodet e ndërtimit dhe rregullat për klimatologjinë e ndërtesave. dhe doracaku klimatologjik.

Vlerat mesatare të ponderuara të temperaturës së ftohësit në furnizimt 1 vit e mbrapa t 2 vit tubacionet e rrjetit të ngrohjes, ° С, mund të përcaktohen nga formula:

; (9a)

, (9b)

ku t 1 i dhe t 2 i - vlerat e temperaturës së transportuesit të nxehtësisë në tubacionet e furnizimit dhe kthimit të rrjetit të ngrohjes sipas planit të temperaturës operative për furnizimin me energji termike në një temperaturë mesatare të jashtme të muajit përkatës, °C.

Temperatura mesatare vjetoret x vit Uji fillestar i furnizuar në burimin e furnizimit me nxehtësi për të ushqyer rrjetin e ngrohjes, °C, përcaktohet nga një formulë e ngjashme me formulat (9a) dhe (9b).

Në mungesë të informacionit të besueshëm për temperaturat e ujit të burimit, lejohet të merrett X. nga =5°С, t X. l \u003d 15 ° C.

11.1.2. Kostot rregullatore teknologjike të energjisë termike për mbushjen e seksioneve të reja të tubacioneve dhe pas riparimeve të planifikuara, Gcal, përcaktohen nga:

, (10)

ku V tr.z - kapaciteti i tubacioneve të mbushura të rrjeteve të ngrohjes që operohen nga një organizatë e rrjetit të ngrohjes, m 3;

r zap - dendësia e ujit të përdorur për mbushje, kg/m 3;

t zap - temperatura e ujit të përdorur për mbushje, °С;

t X - temperatura e ujit të burimit të furnizuar me burimin e energjisë termike gjatë periudhës së mbushjes, °С.

11.1.3. Humbjet teknologjike normative të energjisë termike me kullime nga pajisjet e kontrollit dhe mbrojtjes automatike, Gcal, përcaktohen me formulën:

, ()

ku G a.s. - Humbjet vjetore të ftohësit si rezultat i kullimit, m 3;

r sl - dendësia mesatare vjetore e ftohësit, në varësi të vendndodhjes së instalimit të pajisjeve automatike, kg / m 3;

t sl dhe t X - temperatura e ftohësit të kulluar dhe ujit të burimit të furnizuar në burimin e furnizimit me nxehtësi gjatë periudhës së kullimit, °C.

11.1.4. Gjatë testeve të planifikuara të performancës dhe mirëmbajtjeve të tjera rutinë, kostot e energjisë termike me këtë komponent të kostove të ftohësit duhet të përcaktohen duke përdorur formula të ngjashme me .

11.2. Përcaktimi i kostove standarde teknologjike dhe humbjeve të energjisë termike për shkak të humbjeve dhe kostove të ftohësit - avullit.

11.2.1. Humbjet rregullatore të energjisë termike për shkak të humbjeve të avullit, Gcal, përcaktohen me formulën:

, ()

ku i n dhe i X - Entalpia e avullit në vlerat mesatare të presionit dhe temperaturës përgjatë linjave individuale në burimin e furnizimit me nxehtësi dhe në kufirin e përgjegjësisë operacionale, si dhe ujin e burimit, kcal/kg.

11.2.2. Humbjet rregullatore të energjisë termike për shkak të humbjeve të kondensatës, Gcal, përcaktohen me formulën:

, ()

ku t kusht dhe t X - vlerat mesatare të temperaturës së kondensatës dhe ujit të burimit për periudhën e funksionimit të rrjeteve të avullit në burimin e furnizimit me nxehtësi, °C.

11.2.3. Humbjet e energjisë termike që lidhen me testimin e performancës së tubacioneve të avullit dhe tubacioneve të kondensatës dhe (ose) mirëmbajtje të tjera rutinë, duke përfshirë ngrohjen, pastrimin e tubacioneve të avullit përcaktohen nga formula të ngjashme me dhe.

11.3. Përcaktimi i humbjeve teknologjike normative të energjisë termike nga transferimi i nxehtësisë përmes strukturave termoizoluese të tubacioneve të rrjeteve të ngrohjes së ujit.

11.3.1. Përcaktimi i humbjeve teknologjike normative të energjisë termike nga transferimi i nxehtësisë përmes strukturave izoluese termike të tubacioneve bazohet në vlerat e humbjeve të nxehtësisë për orë në kushtet mesatare vjetore të funksionimit të rrjeteve të nxehtësisë.

Në disa raste, bëhet e nevojshme të përcaktohen vlerat mesatare sezonale në vend të vlerave mesatare vjetore të humbjeve specifike të nxehtësisë për orë, për shembull, kur rrjetet funksionojnë vetëm gjatë sezonit të ngrohjes në mungesë të furnizimit me ujë të nxehtë ose me rrjete të pavarura ngrohjeje. për furnizim me ujë të nxehtë, furnizimi me ujë të nxehtë në qark të hapur përmes një tubi (pa qarkullim) . Në këtë rast, kushtet e temperaturës përcaktohen si mesatare e ponderuar për periudhën në analogji me algoritmin e dhënë në këtë udhëzim.

Përcaktimi i vlerave normative të humbjeve në orë të energjisë termike kryhet në rendin e mëposhtëm:

për të gjitha seksionet e rrjeteve të nxehtësisë, bazuar në informacionin në lidhje me tiparet e projektimit të tubacioneve të nxehtësisë (lloji i shtrimit, viti i projektimit, diametri i jashtëm i tubacioneve, gjatësia e seksionit) dhe normat e humbjes së nxehtësisë (rrjedhja e nxehtësisë) të treguara në tabela, dhe në këtë Udhëzimi, rillogaritja e vlerave tabelare të normave specifike për kushtet mesatare vjetore (mesatare sezonale) të funksionimit, përcaktohen vlerat e humbjeve të nxehtësisë në orë nga transferimi i nxehtësisë përmes strukturave izoluese të nxehtësisë të tubacioneve të operuara nga një organizatë e rrjetit të ngrohjes;

për seksionet e rrjetit të nxehtësisë që janë tipike për të sipas llojit të copëzave dhe llojeve të strukturës izoluese dhe që i nënshtrohen testeve për humbjet e nxehtësisë, vlerat e humbjeve aktuale të nxehtësisë për orë të marra gjatë provave, të rillogaritura për kushtet mesatare vjetore të funksionimit të rrjeti i ngrohjes pranohet si normativ;

për seksione të rrjetit të nxehtësisë të ngjashme me ato që i nënshtrohen testeve termike sipas llojeve të copëzave, llojeve të strukturave izoluese termike dhe kushteve të funksionimit, vlerat e humbjeve të nxehtësisë për orë të përcaktuara sipas normave përkatëse të humbjeve të nxehtësisë (rrjedhja e nxehtësisë) me futja e faktorëve korrigjues të përcaktuar nga rezultatet e testit pranohen si normative;

për seksionet e rrjetit të ngrohjes që nuk kanë analoge midis seksioneve që i nënshtrohen testeve termike, si dhe ato të vëna në punë pas instalimit, rindërtimit ose riparimit me një ndryshim në llojin ose dizajnin e copë litarisë dhe strukturës izoluese të tubacioneve, orari Humbjet e nxehtësisë të përcaktuara nga llogaritja e inxhinierisë termike pranohen si normative.

Vlerat e humbjeve normative për orë të nxehtësisë në rrjetin e nxehtësisë në tërësi në kushte mesatare vjetore (sezonale) të funksionimit përcaktohen duke përmbledhur vlerat e humbjeve të nxehtësisë për orë në seksione individuale.

11.3.2. Përcaktimi i vlerave normative të humbjeve të nxehtësisë në orë për kushtet mesatare vjetore të funksionimit (messezonit) të tubacioneve të rrjeteve të nxehtësisë kryhet në përputhje me vlerat e normave të humbjeve të nxehtësisë (rrjedhja e nxehtësisë). dhënë në tabela, , dhe në këtë Udhëzim, në përputhje me vitin e projektimit të seksioneve të veçanta të rrjeteve të ngrohjes.

Vlerat e humbjeve standarde specifike për orë të nxehtësisë në kushte mesatare vjetore (sezonale) të funksionimit që ndryshojnë nga vlerat e dhëna në tabelat përkatëse, kcal/mh, përcaktohen me interpolim linear ose ekstrapolim.

, (15)

ku k Dhe - faktori korrigjues për përcaktimin e humbjeve normative për orë të nxehtësisë, i marrë nga rezultatet e testeve për humbjet e nxehtësisë.

11.3.5. Vlerat e faktorit korrigjuesk Dhe përcaktohen nga formula:

, (16)

ku Q nga.viti.i dhe Q nga.viti.n - Humbjet e nxehtësisë të përcaktuara si rezultat i testeve për humbjet e nxehtësisë, të rillogaritura për kushtet mesatare vjetore të funksionimit të secilit seksion të testuar të tubacioneve të rrjetit të ngrohjes, dhe humbjet e përcaktuara sipas standardeve për të njëjtat seksione, Gcal/h.

Vlerat maksimale të koeficientitk Dhe nuk duhet të kalojë vlerat e dhëna në tabelën 5.1 të këtij udhëzimi.

11.3.6. Vlerat e humbjeve të nxehtësisë nga tubacionet e rrjeteve të ngrohjes për vitin, Gcal, përcaktohen në bazë të vlerave të humbjeve të nxehtësisë për orë në kushte mesatare vjetore (messezonale) të funksionimit.

11.4. Përcaktimi i vlerave standarde të humbjeve të nxehtësisë për orë të tubacioneve të avullit për të gjitha seksionet e rrjetit bazohet në informacionin në lidhje me tiparet e projektimit të tubacioneve të nxehtësisë (lloji i guarnicionit, viti i projektimit, diametri i jashtëm i tubacioneve, gjatësia e seksionit) dhe normat e Humbjet e nxehtësisë (rrjedhja e nxehtësisë) të treguara në tabela, dhe në këtë udhëzim, rillogaritja e vlerave tabelare të normave specifike për parametrat mesatarë të ftohësit në çdo seksion të tubacionit.

Për të përcaktuar parametrat mesatarë të ftohësit të ndezur i-Seksioni i autostradës, është e nevojshme të llogariten parametrat përfundimtarë të ftohësit i- seksioni i bazuar në parametrat mesatarë vjetorë (presionin dhe temperaturën) të avullit në burimin e furnizimit me ngrohje dhe konsumin maksimal kontraktual të avullit për çdo konsumator. Temperatura përfundimtare (t 2 i ) i- seksioni i autostradës përcaktohet me formulën:

, (17)

ku është temperatura mesatare vjetore e ambientit (ajri i jashtëm - për shtrimin mbi tokë, dheu - për nëntokë), ° С;

t 1 i - temperatura e avullit në fillim i-seksioni, °С;

b - koeficienti i humbjeve lokale të nxehtësisë (i pranuar sipas);

R i - rezistencë totale termike i-seksioni, (m× h × °C) / kcal, i përcaktuar në përputhje me udhëzimet për përpilimin e karakteristikave të energjisë për sistemet e transportit të energjisë termike;

G i - konsumi i avullit për i-seksioni, t/h;

c i - Kapaciteti specifik izobarik i nxehtësisë i avullit në vlerat mesatare të presionit dhe temperaturës (vlera mesatare e temperaturës në përsëritjen e parë merret e barabartë met kf. i = t 1 i - 30°C) ndezur i- seksioni i-të, kcal / (kg× °C).

Pas llogaritjest 2 i specifikohet kapaciteti specifik i ngrohjes izobarik i avullitc i (në temperaturë dhe presion të mesëm ) dhe llogaritja përsëritet derisa të merret diferenca , ku dhe janë temperaturat mesatare vjetore në fund të gazsjellësit në llogaritjet Nr dhe (Nr.+1).

Presioni përfundimtar absolut i avullit i- seksioni i autostradës përcaktohet me formulën:

, (18)

ku R 1 i - presion absolut i avullit në fillim i-seksioni i th, kgf / cm 2;

L i - gjatësia i- seksioni i tubacionit të avullit, m;

R 1 i - rënie specifike lineare e presionit i-seksioni i-të, kgf / m 2× m;

a i koeficienti i humbjeve të presionit lokal i zonës.

Rënia specifike e presionit linear në seksionin i-të përcaktohet nga formula:

, (19)

ku r 1 i dendësia e avullit i- seksioni i tretë i tubacionit të avullit, kg / m 3;

d ext. i - diametri i brendshëm i tubacionit të avullit i-seksioni, m.

Koeficienti i humbjeve të presionit lokal i Seksioni i -të përcaktohet nga formula:

, (20)

ku Sx i shuma e koeficientëve të rezistencave lokale mbi i- zonë.

Rezultatet e llogaritjeve të parametrave të avullit janë përmbledhur në tabelën 6.6.

11.4.1. Për rrjetet e avullit në sistemet e furnizimit me nxehtësi nga shtëpitë e bojlerëve të ngrohjes (industriale dhe ngrohje) me një ngarkesë nxehtësie të bashkangjitur (për avull) deri në 7 Gcal / orë, presioni dhe temperatura mesatare e pritur e avullit mund të përcaktohet për çdo tubacion avulli në tërësi sipas në vijim dhe:

Presioni mesatar i avullit P cf në ​​tubacionin e avullit, kgf / cm 2, përcaktohet nga formula:

, ()

ku R n dhe R k - presioni i avullit në fillim të çdo tubacioni me avull dhe në kufijtë e përgjegjësisë operacionale të organizatës sipas periudhave të funksionimit n konst , h, me vlera presioni relativisht konstante, kgf/cm 2 ;

n vit - kohëzgjatja e funksionimit të çdo tubacioni avulli gjatë vitit, h;

k- numri i tubacioneve të avullit të rrjetit të avullit, copë.

Temperatura mesatare e avullit, °C, përcaktohet nga formula:

, ()

ku t n dhe t te - temperatura e avullit në fillim të çdo tubacioni avulli dhe në kufijtë e përgjegjësisë operacionale të organizatës për periudhat e funksionimit, °C.

Rezultatet e llogaritjes së parametrave të avullit janë përmbledhur në tabelën 6.6a.

11.5. Përcaktimi i vlerave normative të humbjeve të nxehtësisë në orë për kushtet mesatare për periudhën e funksionimit të tubacioneve të kondensatës kryhet në përputhje me vlerat e normave të humbjeve të nxehtësisë (rrjedhja e nxehtësisë) të dhëna në tabelat, dhe këtij udhëzimi, në përputhje me vitin e projektimit të seksioneve të veçanta të rrjeteve të ngrohjes.

Vlerat e humbjeve specifike normative të nxehtësisë për orë në kushte mesatare të periudhës së funksionimit, të ndryshme nga vlerat e dhëna në tabelat përkatëse, kcal/mh, përcaktohen me interpolim linear ose ekstrapolim.

11.6. Humbjet (kostot) e energjisë termike dhe ftohësit që lindin në pajisjet e procesit, ndërtesat dhe strukturat e rrjeteve termike (nënstacionet e ngrohjes qendrore, nënstacionet e pompimit, rezervuarët e magazinimit dhe objektet e tjera të rrjetit të ngrohjes) përcaktohen në përputhje me Udhëzimin për organizimin e punës në Ministrinë e Energjia e Rusisë për llogaritjen dhe justifikimin e standardeve të konsumit specifik të karburantit për energjinë elektrike dhe termike të furnizuar nga termocentralet dhe shtëpitë e bojlerit.

12. Përcaktimi i kostove standarde teknologjike të energjisë elektrike për transmetimin e energjisë termike.

12.1. Kostot teknologjike normative të energjisë elektrike janë kostot e drejtimit të pompimit dhe pajisjeve të tjera të administruara nga një organizatë që transferon energjinë termike, duke marrë parasysh nevojat e saj ekonomike (ndriçimi dhe motorët elektrikë të sistemeve të ventilimit në ambientet e stacioneve të pompimit dhe qendrave të ngrohjes qendrore, fuqia veglat, saldimi elektrik, motorët elektrikë të pajisjeve dhe mekanizmat për mirëmbajtjen rutinë të pajisjeve).

12.2. Kostot rregullatore teknologjike të energjisë elektrike përcaktohen për pajisjet e mëposhtme të pompimit dhe të tjera të mbajtura nga organizata që transferon energjinë termike:

pompa përforcuese në tubacionet e furnizimit dhe kthimit të rrjeteve të ngrohjes;

pompat e përzierjes në rrjetet e ngrohjes;

pompa kullimi;

pompat e ngarkimit dhe shkarkimit për rezervuarët e magazinimit të vendosura në rrjetet e ngrohjes;

pompat e qarkullimit për ngrohjen dhe furnizimin me ujë të nxehtë, si dhe pompat e furnizimit për qarkun e dytë të ngrohjes në pikat e ngrohjes qendrore;

ngasja elektrike e valvulave mbyllëse dhe kontrolluese;

pajisje të tjera elektrike si pjesë e objekteve të rrjetit termik, të destinuara për transferimin e energjisë termike.

12.3. Kostot e energjisë elektrike, kWh, përcaktohen veçmas për çdo lloj pajisje pompimi me përmbledhjen pasuese të vlerave të marra.

Fuqia e kërkuar (e nevojshme), kW, në boshtin e motorit të pompës llogaritet me formulën:

; (23)

ku G fq - norma e vlerësuar e rrjedhës së ftohësit të pompuar nga pompa, m 3 / orë, e marrë në varësi të qëllimit të pompës;

H fq - kokë, m, e zhvilluar nga pompa në shkallën e llogaritur të rrjedhës së ftohësit;

h n h tr - Efikasiteti i pompës dhe transmetimit, %;

r - dendësia e bartësit të nxehtësisë në temperaturën e tij mesatare për secilën periudhë të funksionimit të njësisë së pompimit, kg/m 3.

Normat e vlerësuara të rrjedhës së ftohësit të pompuar nga pompa merren në përputhje me mënyrat e llogaritura hidraulike të funksionimit të rrjeteve të nxehtësisë. Presioni i zhvilluar nga pompa në çdo shpejtësi të rrjedhës së ftohësit përcaktohet nga karakteristikat e një pompe të veçantë (pasaportë ose e marrë si rezultat i testeve të pompës). Vlerat e efikasitetit të pompësh n përcaktohen edhe nga karakteristikat e tyre. Efikasiteti i transmetimit mund të pranohet si 98%.

Konsumi i energjisë elektrike i njësisë së pompimit, kWh, përcaktohet me formulën:

, (23a)

ku n n - kohëzgjatja e funksionimit të pompës në çdo periudhë, h;

h dv - Efikasiteti i motorit elektrik,%.

Vlerat e efikasitetit të motorëve elektrikë mund të përcaktohen sipas tabelës 5.2 të këtij udhëzimi, duke marrë parasysh ngarkesën e motorëve elektrikë.

12.4. Nëse grupi i pompimit përbëhet nga pompa të të njëjtit lloj, shkalla e rrjedhës së ftohësit të pompuar nga secila pompë përcaktohet duke pjesëtuar shkallën totale të rrjedhës së llogaritur të ftohësit me numrin e pompave që funksionojnë.

Nëse grupi i pompimit përbëhet nga pompa të llojeve të ndryshme ose shtytësit e të njëjtit lloj pompash kanë diametra të ndryshëm, për të përcaktuar shkallën e rrjedhës së ftohësit të pompuar nga secila prej pompave, është e nevojshme të ndërtohet karakteristika që rezulton e përbashkët ( pompa funksionuese paralele; duke përdorur këtë karakteristikë, përcaktoni shkallën e rrjedhës së ftohësit që i atribuohet secilës prej pompave.

12.5. Në rastin e rregullimit të presionit dhe performancës së pompave duke ndryshuar shpejtësinë e rrotullimit të shtytësve, karakteristika rezultuese e pompave që funksionojnë paralelisht përcaktohet nga rezultatet e llogaritjes hidraulike të rrjetit të nxehtësisë. Vlerat e shkallës së rrjedhës së ftohësit për secilën nga pompat e funksionimit dhe presioni i zhvilluar ju lejojnë të përcaktoni shpejtësinë e kërkuar të shtytësve:

, (24)

ku H 1 dhe H 2 janë presioni i zhvilluar nga pompa me një shpejtësi rrotullimi n 1 dhe n 2, m;

G 1 dhe G 2 - Shkalla e rrjedhës së ftohësit me shpejtësi rrotulluese n1 dhe n2, m3/h;

n 1 dhe n 2 - frekuenca e rrotullimit të shtytësve, min -1.

12.6. Fuqia e njësisë së pompimit, kW, e konsumuar për pompimin e ftohësit nga pompat centrifugale, duke marrë parasysh shpejtësinë e rrotullimit të shtytësve, të ndryshuar në krahasim me frekuencën fillestare, përcaktohet nga dhe (21a) me zëvendësimin e vlerave përkatëse e shkallës së rrjedhës së ftohësit të pompuar nga pompa, e zhvilluar në këtë shkallë rrjedhjeje, pompës së efikasitetit, efikasitetit të motorit dhe efikasitetit të konvertuesit të frekuencës; kjo e fundit - në emëruesin e formulës.

12.7. Për të përcaktuar vlerën standarde të kostos së energjisë elektrike për lëvizjen e pompave të qarkullimit ose përforcues për furnizimin me ujë të nxehtë, duhet të merret për llogaritje ngarkesa mesatare e nxehtësisë për orë e furnizimit me ujë të nxehtë.

12.8. Vlerat normative të kostos së energjisë elektrike për lëvizjen e pompave të ngrohjes make-up dhe qarkulluese të instaluara në rrjetin e ngrohjes të operuar nga organizata që transferon energjinë e nxehtësisë përcaktohen nga shpejtësia e rrjedhës së ftohësit të pompuar nga këto pompa, në varësi të mbi kapacitetin e tubacioneve të qarqeve të ngrohjes të rrjetit të ngrohjes dhe sistemeve të ngrohjes (pompat e furnizimit) dhe ngarkesën e nxehtësisë së ngrohjes në temperaturën mesatare të jashtme për periudhën e ngrohjes (pompat e qarkullimit).

12.9. Vlerat normative të kostos së energjisë elektrike për drejtimin e pompave përforcuese dhe shtesë të instaluara në rrjetin e ngrohjes të operuar nga organizata që transferon energjinë termike përcaktohen nga shkalla e rrjedhës së ftohësit të pompuar nga këto pompa.

12.10. Shkalla e rrjedhës së ftohësit dhe kohëzgjatja e funksionimit të pompave për ngarkimin dhe shkarkimin e rezervuarëve të depozitimit të vendosura në rrjetet e ngrohjes të operuara nga një organizatë që transferon energjinë termike përcaktohen nga mënyrat e funksionimit të rezervuarëve të depozitimit në varësi të mënyrave të furnizimit me ujë të nxehtë.

12.11. Kostot standarde të energjisë elektrike për ngasjen e valvulave mbyllëse dhe komanduese dhe mjeteve të kontrollit dhe mbrojtjes automatike, kWh, përcaktohen në varësi të fuqisë së motorëve elektrikë të instaluar, qëllimit, kohëzgjatjes së funksionimit të pajisjeve përkatëse dhe efikasitetit të lëvizjes sipas në formulë:

, (25)

ku m etj - numri i disqeve të të njëjtit lloj të pajisjeve të elektrizuara;

N etj - fuqia e disqeve elektrike të instaluara, kW;

h etj - efikasiteti i ngasjeve elektrike;

n viti pr - kohëzgjatja e funksionimit të disqeve elektrike të secilit lloj pajisjeje në vit, h;

k- numri i grupeve të pajisjeve elektrike.

12.12. Kostot normative të energjisë elektrike në transmetimin e energjisë termike nuk përfshijnë kostot e energjisë elektrike në burimet e furnizimit me ngrohje.

III. Përcaktimi i normave të humbjeve teknologjike gjatë transmetimit të energjisë termike duke përdorur karakteristikat normative të energjisë së rrjeteve termike

13. Karakteristikat energjetike të funksionimit të rrjeteve të ngrohjes së ujit të çdo sistemi të furnizimit me ngrohje zhvillohen sipas treguesve të mëposhtëm:

humbjet e ujit në rrjet;

humbjet e energjisë termike;

konsumi mesatar orar specifik i ujit të rrjetit për njësi të ngarkesës së llogaritur të nxehtësisë së lidhur të konsumatorëve;

ndryshimi i temperaturës së ujit të rrjetit në tubacionet e furnizimit dhe kthimit (ose temperatura e ujit të rrjetit në tubacionet e kthimit);

konsumi specifik i energjisë elektrike për njësi të energjisë termike të furnizuar nga një burim i furnizimit me nxehtësi (më tej referuar si konsum specifik i energjisë elektrike).

14. Gjatë zhvillimit të standardeve për humbjet teknologjike në transmetimin e energjisë termike, përdoren karakteristikat e justifikuara teknikisht të energjisë (humbjet e ujit të rrjetit, humbjet e energjisë termike, konsumi specifik i energjisë elektrike).

Karakteristika energjetike e rrjetit të ngrohjes për sa i përket "humbjes së ujit të rrjetit" përcakton varësinë e humbjeve të justifikuara teknikisht të transportuesit të nxehtësisë për transportin dhe shpërndarjen nga burimi i energjisë termike te konsumatorët nga karakteristikat dhe mënyra e funksionimit të furnizimit me ngrohje. sistemi. Gjatë llogaritjes së standardit për humbjet teknologjike të transportuesit të nxehtësisë, vlera e karakteristikës së energjisë në terma të "humbjes së ujit të rrjetit" përdoret vetëm në pjesën e rrjeteve të ngrohjes që janë në përgjegjësinë operative të organizatës së rrjetit të ngrohjes.

Karakteristika e energjisë e rrjetit të ngrohjes për sa i përket "humbjeve të nxehtësisë" përcakton varësinë e kostove teknologjike të energjisë termike për transportin dhe shpërndarjen e saj nga burimi i energjisë termike deri në kufirin e bilancit që i përket rrjeteve termike nga regjimi i temperaturës. funksionimin e rrjeteve termike dhe faktorët e jashtëm klimatik për një skemë të caktuar dhe karakteristikat e projektimit të rrjeteve termike.

Karakteristika e energjisë hidraulike e rrjetit të ngrohjes (karakteristika e energjisë në termat e "konsumit specifik të energjisë elektrike") përcakton varësinë nga temperatura e jashtme gjatë sezonit të ngrohjes të raportit të konsumit mesatar orar të normalizuar të energjisë elektrike për transportin dhe shpërndarjen e energjisë termike në rrjetet termike në furnizimin mesatar ditor të normalizuar të energjisë termike nga energjia e burimeve të nxehtësisë.

15. Çdo karakteristike energjetike i bashkëngjitet një shënim shpjegues me një listë të të dhënave fillestare të kërkuara dhe një përshkrim të shkurtër të sistemit të furnizimit me ngrohje, duke pasqyruar rezultatet e rishikimit (zhvillimit) të karakteristikës normative të energjisë në formën e tabelave dhe grafikëve. Çdo fletë e karakteristikave rregullatore, që përmban varësi grafike të treguesve, nënshkruhet nga drejtuesi i organizatës që operon rrjetet e ngrohjes.

Faqja e titullit parashikon nënshkrimet e zyrtarëve të organizatave, periudhën e vlefshmërisë së karakteristikave të energjisë dhe numrin e fletëve të lidhura.

16. Afati i vlefshmërisë së karakteristikave të energjisë përcaktohet në varësi të shkallës së zhvillimit të tyre dhe besueshmërisë së materialeve burimore, por nuk i kalon pesë vjet.

Një rishikim i jashtëzakonshëm i karakteristikave kryhet në përputhje me këtë udhëzim.

17. Rishikimi i karakteristikave të energjisë (i pjesshëm ose i plotë) kryhet:

në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së karakteristikave rregullatore;

kur ndryshoni dokumentet rregullatore dhe teknike;

bazuar në rezultatet e një auditimi energjetik të rrjeteve të ngrohjes, nëse identifikohen devijime nga kërkesat e dokumenteve rregullatore.

Për më tepër, rishikimi i karakteristikave energjetike të rrjeteve të nxehtësisë kryhet në lidhje me ndryshimet në kushtet e mëposhtme të funksionimit të rrjetit të ngrohjes dhe sistemit të furnizimit me nxehtësi që tejkalojnë kufijtë e treguar më poshtë:

për sa i përket "humbjes së ujit të rrjetit":

kur ndryshoni vëllimin e tubacioneve të rrjeteve të ngrohjes me 5%;

kur ndryshoni vëllimin e sistemeve të konsumit të brendshëm të nxehtësisë me 5%;

për sa i përket "humbjes së nxehtësisë":

kur humbjet e nxehtësisë ndryshojnë sipas rezultateve të testeve të ardhshme me 5% krahasuar me rezultatet e testeve të mëparshme;

kur ndryshoni karakteristikat materiale të rrjeteve të ngrohjes me 5%;

sipas treguesve "konsumi mesatar specifik orar i ujit të rrjetit për njësi të ngarkesës së lidhur me nxehtësi të konsumatorëve" dhe "ndryshimi i temperaturës së ujit të rrjetit në tubacionet e furnizimit dhe kthimit":

kur ndryshoni orarin e temperaturës së funksionimit për furnizimin me energji termike;

kur ngarkesat totale kontraktuale ndryshojnë me 5%;

kur ndryshoni humbjet e nxehtësisë në rrjetet e nxehtësisë, që kërkon një rishikim të karakteristikës përkatëse të energjisë;

për sa i përket "konsumit specifik të energjisë elektrike për transportin dhe shpërndarjen e energjisë termike":

kur ndryshoni numrin e stacioneve të pompimit ose pikave të ngrohjes qendrore (në tekstin e mëtejmë si CHP) në rrjetin e ngrohjes në bilancin e organizatës së furnizimit me energji (rrjetin e ngrohjes), nëse fuqia elektrike e motorëve të pompës në lidhje rishtazi ose hequr nga bilanci i stacioneve të pompimit dhe CHP-së ka ndryshuar me 5% të totalit të energjisë elektrike të vlerësuar; e njëjta gjë vlen edhe për një ndryshim në performancën (ose numrin) e pompave me një numër konstant të stacioneve të pompimit dhe stacioneve të ngrohjes qendrore;

kur ndryshoni orarin e temperaturës së funksionimit për furnizimin me energji termike;

kur ndryshojnë kushtet e funksionimit të stacioneve të pompimit dhe stacioneve të ngrohjes qendrore (automatizimi, ndryshimi në diametrat e shtytësve të njësive të pompimit, ndryshimi në normat e rrjedhës dhe presionet e ujit të rrjetit), nëse fuqia totale elektrike e pajisjeve elektrike ndryshon me 5% .

Kur rishikohet performanca energjetike për një nga treguesit, performanca energjetike përshtatet për tregues të tjerë, për të cilët, si rezultat i këtij rishikimi, ka pasur një ndryshim në kushtet ose të dhënat fillestare (nëse marrëdhënia midis treguesve është për shkak të dispozitat e metodologjisë së zhvillimit të performancës energjetike).

18. Përdorimi i treguesve të performancës energjetike për llogaritjen e standardeve për humbjet teknologjike në transmetimin e energjisë termike, të vendosura për periudhën e ardhshme rregullatore për rrjetet e ngrohjes së ujit me një ngarkesë të vlerësuar të nxehtësisë së lidhur të konsumatorëve të energjisë termike prej 50 Gcal/h (58 MW ) ose më shumë, nuk lejohet nëse në periudhën e ardhshme të rregulluar, planifikohet të shmanget nga kushtet e miratuara gjatë zhvillimit të karakteristikave energjetike, më shumë se kufijtë e përcaktuar në këtë udhëzim. Në këtë rast, llogaritja e standardeve të humbjeve teknologjike gjatë transferimit të energjisë termike kryhet në përputhje me këtë udhëzim.

19. Rregullimi i treguesve të humbjeve teknologjike gjatë transmetimit të energjisë termike me një ngarkesë të lidhur nxehtësie të llogaritur prej 50 Gcal/h (58 MW) dhe më shumë për periudhën e rregullimit kryhet duke sjellë karakteristikat standarde të miratuara të energjisë në kushtet e parashikuara të periudha e rregullimit sipas , dhe - humbjet vjetore të ujit të rrjetit në rrjetet e ngrohjes, të cilat janë në përgjegjësinë operative të organizatës së rrjetit të ngrohjes, në përputhje me karakteristikat energjetike, m 3;

Vëllimi mesatar total vjetor i pritshëm i rrjeteve të ngrohjes, m 3 ;

Vëllimi mesatar total vjetor i rrjeteve të ngrohjes që janë në përgjegjësinë operacionale të organizatës së rrjetit të ngrohjes, i miratuar në zhvillimin e karakteristikave të energjisë, m 3.

21. Llogaritja e vlerave të pritshme të treguesit "humbjet e nxehtësisë" për periudhën e rregullimit me ndryshime të planifikuara në karakteristikat materiale të rrjeteve të ngrohjes të organizatës së rrjetit të ngrohjes, si dhe temperaturat mesatare vjetore të transportuesit të nxehtësisë dhe mjedisit (jashtë ajrit ose tokës kur thellësia e tubacioneve të nxehtësisë ndryshohet) për periudhën e ardhshme të rregullimit në madhësi që nuk kalojnë të specifikuara në këtë udhëzim, rekomandohet të kryhet veçmas sipas llojeve të humbjeve të nxehtësisë (përmes strukturave izoluese të nxehtësisë dhe me humbje të ujit të rrjetit). Në të njëjtën kohë, humbjet e planifikuara të nxehtësisë përmes strukturave izoluese termike të tubacioneve të rrjeteve të nxehtësisë përcaktohen veçmas për shtrimin mbi tokë dhe nëntokë.

21.1. Llogaritja e humbjeve mesatare vjetore të nxehtësisë të pritshme për periudhën e rregullimit përmes strukturave termoizoluese të rrjeteve të nxehtësisë kryhet sipas formulave:

për seksionet e shtrimit nëntokësor:

(27)

ku - humbjet mesatare vjetore të nxehtësisë të pritshme për periudhën e rregullimit nëpërmjet izolimit në seksionet e shtrimit nëntokësor, Gcal/h;

Humbjet mesatare vjetore të nxehtësisë normative (në përputhje me karakteristikat e energjisë) përmes izolimit në seksionet e shtrimit nëntokësor, Gcal/h;- temperatura mesatare vjetore e ujit të rrjetit në tubacionet e furnizimit dhe kthimit, dhe tokës në thellësinë mesatare të tubacioneve të nxehtësisë, të miratuara në zhvillimin e karakteristikave të energjisë, ° С;

për seksionet e shtrimit mbi tokë:

(veçmas për tubacionet e furnizimit dhe kthimit)

(28)

ku - humbjet mesatare vjetore të nxehtësisë të pritshme për periudhën e rregullimit nëpërmjet izolimit në seksionet e shtrimit mbitokësor në total për tubacionet e furnizimit dhe kthimit, Gcal/h;

Humbjet mesatare vjetore të nxehtësisë normative (në përputhje me karakteristikat e energjisë) përmes izolimit në seksionet e shtrimit mbitokësor në total përmes tubacioneve të furnizimit dhe kthimit, Gcal/h;

Karakteristika totale e materialit të seksioneve të rrjeteve të ngrohjes të shtrimit mbi tokë të pritshme për periudhën e rregullimit, m 2;

Karakteristikat totale materiale të seksioneve të rrjeteve të ngrohjes mbitokësore në kohën e zhvillimit të karakteristikave të energjisë, m 2;

Temperatura mesatare vjetore e ajrit të jashtëm të pritur për periudhën e rregullimit, °C;

Temperatura mesatare vjetore e ajrit të jashtëm, e marrë në përgatitjen e karakteristikave të energjisë, °C.

21.2. Llogaritja e humbjeve mesatare vjetore të nxehtësisë të pritshme për periudhën e rregullimit me humbjet e ujit të rrjetit kryhet sipas formulës:- kohëzgjatja e funksionimit të rrjetit të ngrohjes në një vit të parashikuar për periudhën e rregullimit, orë;

E parashikuar për periudhën e rregullimit, temperatura mesatare vjetore e ujit të ftohtë të furnizuar në burimin e nxehtësisë për përgatitje dhe përdorim si rimbushje e rrjetit të ngrohjes, °С.

21.3. Humbjet totale mesatare vjetore të nxehtësisë të pritura për periudhën e rregullimit, Gcal/h, përcaktohen me formulën:

(30)

22. Llogaritja e vlerave të treguesit "konsumi specifik i energjisë elektrike" i pritshëm për periudhën e rregullimit.

Me ndryshimet në faktorët ndikues të planifikuar për periudhën e rregullimit të parashikuar në këtë udhëzim, vlerat e pritshme të treguesit të "konsumit specifik të energjisë" përcaktohen për secilën nga temperaturat karakteristike të ajrit të jashtëm të miratuara në zhvillimin e karakteristikave të energjisë. Për të thjeshtuar llogaritjet, lejohet të përcaktohet konsumi specifik i energjisë elektrike i planifikuar për periudhën e rregullimit vetëm në një temperaturë të jashtme që korrespondon me pikën e thyerjes së orarit të miratuar të temperaturës. Në këtë rast, vlerat e treguesit të planifikuar "konsumi specifik i energjisë" në temperaturat e tjera karakteristike të ajrit të jashtëm ndërtohen në grafikun standard paralel me vijën e ndryshimit të treguesit standard në të njëjtën distancë që korrespondon me distancën midis vlerave. të standardit dhe konsumit specifik të pritshëm të energjisë në pikën e thyerjes.

Vlera e konsumit specifik të energjisë elektrike të planifikuar për periudhën e rregullimit në pikën e thyerjes së grafikut të temperaturës, , përcaktohet me formulën:

(33)

ku:

Fuqia totale elektrike e pritshme për periudhën e rregullimit të përdorur në transportin dhe shpërndarjen e energjisë termike në një temperaturë të jashtme që korrespondon me një thyerje në lakoren e temperaturës, kW.

Për të llogaritur fuqinë totale elektrike të të gjithë motorëve elektrikë të pompave për qëllime të ndryshme të përfshira në transportin dhe shpërndarjen e energjisë termike, rekomandohet përdorimi i formulave të dhëna në metodat aktuale për përpilimin e karakteristikave të energjisë për sistemet e transportit të energjisë termike dhe përcaktimin e standardit. vlerat e treguesve të performancës së rrjeteve të ngrohjes së ujit, si dhe ky udhëzim, me zëvendësimin në to të prurjeve të planifikuara për periudhën e rregullimit dhe presioneve përkatëse të ujit të rrjetit, si dhe efikasitetit të pompave. dhe motorët elektrikë.

IV. Struktura dhe përbërja e dokumentacionit për llogaritjet dhe justifikimin e standardeve për humbjet teknologjike në transmetimin e energjisë termike

23. Përbërja e dokumentacionit për standardet e humbjeve teknologjike gjatë transferimit të energjisë termike përfshin:

të dhënat fillestare për llogaritjen e standardeve të humbjeve teknologjike, të përpiluara sipas modelit të dhënë në këtë Udhëzim;

karakteristikat energjetike të rrjeteve të ngrohjes për sistemet e ngrohjes qendrore me një ngarkesë të bashkangjitur nxehtësie prej 50 Gcal/h (58 MW) dhe më shumë;

rezultatet e auditimit të energjisë së rrjeteve të ngrohjes, pasaporta e energjisë e rrjetit të ngrohjes që përmban bilancin e karburantit dhe energjisë dhe një listë masash që synojnë uljen e kostos së burimeve të energjisë në transmetimin e energjisë termike (masat e kursimit të energjisë, masat për të reduktuar rezerva e efikasitetit termik);

kostot faktike të burimeve të energjisë për periudhat që i paraprijnë periudhës së rregulluar, të përpiluara sipas modelit të dhënë në këtë udhëzim;

rezultatet e llogaritjeve të mënyrave hidraulike të funksionimit të sistemeve të furnizimit me nxehtësi për të justifikuar normat standarde të rrjedhës së transportuesve të nxehtësisë;

një listë propozimesh (masash) për përmirësimin e efiçencës energjetike të sistemeve të transportit të energjisë termike, të përpiluar në përputhje me modelin e dhënë në këtë Udhëzim;

plani për zhvillimin e karakteristikave normative energjetike të rrjeteve termike.

24.1. Dokumentacioni për normat e humbjeve teknologjike gjatë transmetimit të energjisë termike hartohet në përputhje me kërkesat e këtij udhëzimi dhe publikohet në vëllime (libra) të veçantë, si rregull, për çdo sistem ngrohjeje qendrore, vendbanim ose në tërësi për organizata e furnizimit me energji (rrjeti i ngrohjes). Në të njëjtën kohë, termi "sistem i centralizuar i furnizimit me ngrohje" në këtë udhëzim i referohet një grupi të një ose më shumë burimeve të energjisë termike, të bashkuara nga një rrjet i vetëm termik, i projektuar për të furnizuar konsumatorët me energji termike, i cili funksionon me një lloj të caktuar. të bartësit të nxehtësisë (avull-kondensat për nga parametrat, ujë i nxehtë), i izoluar hidraulikisht nga sistemet e tjera, për të cilin vendoset një ekuilibër i vetëm termik dhe material.

24.2. Në një të veçantë, si rregull, libri (vëllimi) i fundit janë broshurat:

informacione të përgjithshme për organizatën e furnizimit me energji (rrjetin e ngrohjes), të përpiluara në përputhje me modelin e dhënë në këtë Udhëzim;

karakteristikat e përgjithshme të sistemeve të furnizimit me ngrohje, të përpiluara sipas modelit të dhënë në këtë udhëzim;

një përshkrim të përgjithshëm të sistemeve të transportit dhe shpërndarjes së energjisë termike (rrjetet e nxehtësisë), të përpiluar në përputhje me modelin e dhënë në këtë udhëzim;

rezultatet e llogaritjes së normave të humbjeve teknologjike gjatë transferimit të energjisë termike, të përpiluara sipas modelit të dhënë në këtë udhëzim;

dinamika e treguesve të normalizuar për vitin para vitit bazë, për vitin bazë, për vitet aktuale dhe ato të rregulluara sipas mostrave të dhëna në këtë udhëzim;

kostot aktuale të burimeve të energjisë për periudhat që i paraprijnë periudhës së rregulluar (parashikuese), të përpiluara në përputhje me modelin e dhënë në këtë Udhëzim;

një listë propozimesh (masash) për përmirësimin e efiçencës energjetike të sistemeve të transportit të energjisë termike, të përpiluar në përputhje me modelin e dhënë në këtë Udhëzim.

24.3. Çdo libër (vëllim) lëshohet me një faqe titulli sipas mostrës së dhënë në këtë Udhëzim. Faqet e titullit të çdo libri (vëllimi) nënshkruhen nga drejtuesit (drejtuesit teknikë) të organizatës së furnizimit me energji që operon rrjetet e ngrohjes të sistemit (vendbanimit) përkatës të furnizimit me ngrohje.