Postup stanovení norem pro zásoby paliva u zdrojů tepelné energie (s výjimkou zdrojů tepelné energie pracujících v režimu kombinované výroby elektrické a tepelné energie). II. Stanovení technologických norem potu

Projektová dokumentace

Vysvětlivka

Schválený
nařízení ministerstva energetiky
Ruská Federace
ze dne ____________ 2017 N _____

Změny v postupu pro stanovení norem technologických ztrát při přenosu tepelné energie, chladiva, schválené nařízením Ministerstva energetiky Ruské federace ze dne 30. prosince 2008 N 325

1. V řízení o stanovení norem technologických ztrát při přenosu tepelné energie, chladiva, schváleném nařízením Ministerstva energetiky Ruské federace ze dne 30. prosince 2008 N 325 „O schválení postupu pro stanovení norem za technologické ztráty při přenosu tepelné energie, chladiva“ (dále jen „Řád“):

2. v odstavci 1:

ve třetím pododstavci se slova „normy technologických ztrát jsou rozloženy úměrně množství tepelné energie“ nahrazují slovy „normy technologických ztrát se u nich rozdělí v poměru k množství tepelné energie“;

ve čtvrtém odstavci se za slova „připojení k sítím organizace zásobování teplem nebo tepelných sítí“ doplňují slova „(například prostřednictvím sítí bez vlastníka)“;

3. v odstavci 2:

ve druhém odstavci se slova "(pára, kondenzát, voda)" nahrazují slovy "(pára, kondenzát, chemicky upravená voda, voda v uzavřených systémech zásobování teplou vodou (dále jen TUV)";

ve třetím pododstavci se slova "(pára, kondenzát, voda)" nahrazují slovy "(pára, kondenzát, chemicky upravená voda, voda v uzavřených soustavách TV)";

4. v odstavci 7:

ve třetím pododstavci se slova „a chladiva (chemicky upravená voda), doby návratnosti“ nahrazují slovy „a nosiče tepla, doby návratnosti“;

5. v odstavci 9:

ve druhém pododstavci se slova "(pára, kondenzát, voda)" nahrazují slovy "(pára, kondenzát, chemicky upravená voda, voda v uzavřených soustavách TV)";

6. v článku 10.1:

za slova "Chladicí kapalina - voda" doplnit slova "(chemicky upravená voda, voda v uzavřených systémech TUV)";

7. v odstavci 10.1.2.:

čtvrtý odstavec zní takto:

"Při výpočtu průměrné roční kapacity potrubí nově uváděných do provozu je třeba zohlednit dobu užívání těchto potrubí v topném a netopném období (výpočet se provádí obdobně jako u vzorce 2).";

Pátý odstavec zní takto:

„Při výpočtu průměrné roční kapacity potrubí vzniklých v důsledku rekonstrukce tepelné sítě (změny průměrů potrubí a délky potrubí) je třeba vzít v úvahu dobu, po kterou úseky rekonstruovaného potrubí uváděná do provozu se započítávají do topných a netopných období (výpočet se provádí obdobně jako podle vzorce 2).“ ;

8. v odstavci 10.1.5.:

přidat následující odstavec:

"Náklady na chladivo na běžné testy - nemohou překročit 0,5násobek objemu tepelných sítí v rozvaze organizace tepelné sítě.";

9. v bodě 10.2.

za slova "Chladicí kapalina - voda" doplnit slovo "kondenzát";

10. v odstavci 11.1.:

za slova "chladivo - voda" doplnit slova "(chemicky upravená voda, voda v uzavřených systémech TUV).";

11. v odstavci 11.2.:

za slova „chladivo – pára“ doplnit slovo „kondenzát.“;

12. v odstavci 11.4.:

první odstavec se mění takto:

„Stanovení normových hodnot hodinových tepelných ztrát parovodů pro všechny úseky rozvodů se provádí na základě informací o konstrukčních vlastnostech teplovodů (typ uložení, rok provedení, vnější průměr potrubí, úsek délka, tloušťka tepelně izolační vrstvy (pro zdůvodnění tloušťky tepelně izolační vrstvy je třeba poskytnout pasporty parovodu) a entalpie páry určené počátečními a konečnými parametry chladiva v každém úseku potrubí.“;

ve druhém odstavci se slova „Pro stanovení průměrných parametrů chladicí kapaliny na i-tý oddíl hlavního je nutné vypočítat konečné parametry chladiva i-tého úseku“ nahrazují slovy „Probíhá stanovení konečných parametrů chladiva i-tého úseku“;

do devátého odstavce přidat tento odstavec:

„Při stanovení celkového tepelného odporu v úsecích, které byly zkoušeny a podobné zkoušeným, se používají korekční faktory, které se získají z výsledků zkoušek tepelných ztrát (pro korekci hodnoty součinitele tepelné vodivosti tepelněizolační vrstvy Korekční faktory pro testování parovodů by neměly překročit mezní hodnoty uvedené v tabulce .5.1.“;

13. 1. Ustanovení 11.4.1. číst následovně:

“11.4.1. Pro parní sítě v systémech zásobování teplem z topných (průmyslových a topných) kotelen s připojeným tepelným zatížením (pro páru) do 7 Gcal / h. očekávané průměrné hodnoty tlaku a teploty páry lze určit pro každý parní potrubí jako celek pomocí níže uvedených vzorců (21.1), (21.2) a (22):

průměrný tlak páry v parním potrubí, kgf/cm2, je určen vzorcem:

kde a - tlak páry na začátku každého parovodu a na hranicích provozní odpovědnosti organizace po dobu provozu, hodiny, s relativně konstantními hodnotami tlaku, kgf / cm2;

Doba provozu každého parovodu během roku, hodiny;

k - počet parovodů parní sítě, ks;

průměrná teplota páry je určena vzorcem:

kde a - teplota páry na začátku každého parovodu a na hranicích provozní odpovědnosti organizace po dobu provozu, °C.

Výsledky výpočtu parametrů páry jsou shrnuty v tabulce 6.6a přílohy 6.

Hodinové tepelné ztráty, kcal/h, se určují součtem tepelných ztrát v každém úseku sítě podle vzorce:

, (22)

kde - spotřeba páry v i-té sekci, t / h;

V souladu s tím počáteční a konečná entalpie páry v i-té části potrubí, kcal/kg;

n je počet parcel.»;

2. bod 11.6. vyloučit;

3. Vzorec (23) odstavce 12.3 zní v tomto znění:

E \u003d [(G H ro) / (3600 x 102 toto)] 10 000; (23)

dv p p n tr

4. v článku 21.1:

vzorce (28), jakož i vysvětlení symbolů k němu se za slova "pro úseky nadzemní pokládky: zvlášť pro přívodní a vratné potrubí" nahrazují tímto textem:

kde - průměrné roční tepelné ztráty očekávané po dobu regulace izolací v úsecích nadzemní pokládky odděleně pro přívodní a vratné potrubí, Gcal / h;

Normativní (v souladu s energetickými charakteristikami) průměrné roční tepelné ztráty izolací v úsecích nadzemní pokládky odděleně pro přívodní a vratné potrubí, Gcal/h;

- předpokládá se po dobu regulace materiálové charakteristiky úseků tepelných sítí nadzemního uložení zvlášť pro přívodní a vratné potrubí, m2;

- materiálové charakteristiky úseků nadzemních tepelných sítí v době zpracování energetických charakteristik zvlášť pro přívodní a vratné potrubí, m2;

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu očekávaná pro regulační období, °C;

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu, měřená při zpracování energetických charakteristik, °C;

5. v odstavci 24.1.:

se slova "(pára-kondenzát podle parametrů, teplá voda)" nahrazují slovy "(pára-kondenzát podle parametrů, chemicky upravená voda, voda v uzavřených systémech TUV)".

6. tabulka 1.4. V příloze č. 1 Postupu se uvede:

Tabulka 1.4

Normy tepelných ztrát izolovaným potrubím kondenzátu v neprůchodných kanálech při návrhové teplotě zeminy tgr = +50С v hloubce potrubí kondenzátu, projektované v období 1959 až 1989 včetně.

Jmenovitý průměr, mm
50 70 100
Tepelné ztráty, kcal/hm
25 21 27 36
50 25 33 44
80 32 41 54
100 34 45 59
150 43 55 71
200 52 67 87
250 61 77 98
300 71 88 112

7. Tabulky 1.4a, 1.4b, 1.4c Přílohy č. 1 k postupu stanovení norem technologických ztrát při přenosu tepelné energie, nosiče tepla se vylučují.

8. tabulka 2.4. V příloze č. 2 Postupu se uvede:

Tabulka 2.4

Normy tepelných ztrát izolovaným potrubím kondenzátu v neprůchodných kanálech při návrhové teplotě terénu tgr = +50С v hloubce potrubí kondenzátu, projektované v letech 1990 až 1997 včetně.

Jmenovitý průměr, mm Teplota nosiče tepla, 0C
50 70 100
Tepelné ztráty, kcal/hm
25 8 13 19
50 10 16 24
80 12 20 29
100 13 22 32
150 16 27 39
200 18 31 46
250 20 35 51
300 22 39 57

9. tabulka 3.3. V příloze č. 3 Postupu se uvede:

Tabulka 3.3

Normy tepelných ztrát izolovaným potrubím kondenzátu v neprůchodných kanálech při návrhové teplotě zeminy tgr = +50С v hloubce potrubí kondenzátu, projektované v období 1998 až 2003 včetně.

Jmenovitý průměr, mm Teplota nosiče tepla, 0C
50 70 100
Tepelné ztráty, kcal/hm
25 6 10 15
50 9 14 21
80 10 16 24
100 11 19 27
150 13 23 33
200 14 26 38
250 16 28 42
300 18 33 47

10. Tabulka 4.4 Přílohy č. 4 Postupu zní takto:

Tabulka 4.4

Normy tepelných ztrát izolovaným potrubím kondenzátu v neprůchodných kanálech při projektové teplotě zeminy tgr = +50С v hloubce potrubí kondenzátu, projektované v období od roku 2004

Jmenovitý průměr, mm Teplota nosiče tepla, 0C
50 70 100
Tepelné ztráty, kcal/hm
25 6 10 15
50 9 14 21
80 10 16 24
100 11 18 27
150 14 23 33
200 14 25 38
250 16 28 42
300 18 32 47

11. v tabulkách 5.3 a 5.4 Přílohy č. 5 k objednávce:

a) se slova „Nosič tepla – voda“ nahrazují slovy „Nosič tepla – chemicky čištěná voda“;

b) doplnit název systému CZT osady "Nosič tepla - voda v uzavřených systémech TUV (m3)";

12. v poznámkách k tabulkám 8.1 a 8.2 Přílohy č. 8 Postupu a tabulkám 10.1. a 10.2 přílohy č. 10 řádu se slova „voda, pára, kondenzát“ nahrazují slovy „: chemicky upravená voda, voda v uzavřených systémech TUV, pára, kondenzát“;

13. v tabulce "Dynamika hlavních ukazatelů provozu tepelných sítí" přílohy č. 14 k postupu v odstavci 1 "Nosič tepla" a odst. 2 "Tepelná energie" vyloučit ukazatel "voda" a doplnit o ukazatele "chemicky upravená voda" a "voda v uzavřených systémech TUV" .

Přehled dokumentů

Počítá se s opravou postupu stanovení norem technologických ztrát při přenosu tepelné energie, chladiva.

Je tedy upřesněno, že jsou vypracovány normy pro technologické ztráty při přenosu tepelné energie, a to i z hlediska ztrát a nákladů na nosiče tepla (pára, kondenzát, chemicky upravená voda, voda v uzavřených systémech zásobování teplou vodou).

Je stanoveno, že náklady na chladicí kapalinu pro běžné testy nesmějí překročit 0,5násobek objemu topných sítí v rozvaze organizace topné sítě.

Jsou stanoveny vlastnosti stanovení celkového tepelného odporu v oblastech podrobených zkouškám a podobných těm, které byly zkoušeny.

Některé kalkulační vzorce a číselné parametry jsou revidovány.

MINISTERSTVO ENERGIE RUSKÉ FEDERACE
OBJEDNAT

DEFINICE STANDARDŮ PRO TECHNOLOGICKÉ ZTRÁTY

V PŘENOSU TEPELNÉ ENERGIE, NOSIČ TEPLA, PŘEDPISY

SPECIFICKÁ SPOTŘEBA PALIVA PŘI VÝROBĚ TEPLA

ENERGIE, STANDARDY ZÁSOB PALIVA U ZDROJŮ TEPLA

ENERGIE (KROMĚ ZDROJŮ TEPELNÉ ENERGIE,

FUNGOVÁNÍ

, POČÍTAJE V TO

PRO ÚČELY STÁTNÍ CENOVÉ REGULACE

(TARY) V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLA
V souladu s odstavcem 4 části 2 článku 4 federální zákon ze dne 27. července 2010 N 190-FZ „O dodávce tepla“ (Sobranie zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2010, N 31, čl. 4159) a odstavec 4.2.14.8 Předpisů Ministerstva energetiky Ruské federace, schválených Nařízení vlády Ruské federace ze dne 28. května 2008 č. 400 (Sobranie Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2008, č. 22, čl. 2577; č. 42, čl. 4825; č. 46, čl. 5337, 2009 č. 3, čl. 378; č. 6, čl. 738; N 33, položka 4088; N 52 (část II), položka 6586; 2010, N 9, položka 960; N 26, položka 3350; N 31, položka 4251;N 47, pol. 6128; 2011, č. 6, pol. 888; N 14, pol. 1935; N 44, pol. 6269; 2012, N 11, pol. 1293; N 15, pol. 1779), objednávám:

Schválit v příloze:

Postup při stanovení norem pro zásoby paliva (s výjimkou zdrojů v režimu kombinované výroby elektrické a tepelné energie);

změny, které se provádějí v příkazech Ministerstva energetiky Ruska ze dne 4. září 2008 N 66 „O organizaci práce na Ministerstvu energetiky Ruské federace na schvalování norem pro vytváření zásob paliva při tepelné energii závody a kotelny“ (registrováno Ministerstvem spravedlnosti Ruska dne 21. října 2008, registrace N 12560 ), ze dne 30. prosince 2008 N 323 „O organizaci práce na ministerstvu energetiky Ruské federace norem pro měrnou spotřebu paliva pro dodávanou elektrickou a tepelnou energii z tepelných elektráren a kotelen" (registrováno Ministerstvem spravedlnosti Ruska dne 16. března 2009, registrace N 13512) a ze dne 30. prosince 2008 N 325 " O organizaci práce na Ministerstvu energetiky Ruské federace na schvalování norem pro technologické ztráty při přenosu tepelné energie“ (registrováno Ministerstvem spravedlnosti Ruska dne 16. března 2009, registrace N 13513) (jako změněno příkazem Ministerstva energetiky Ruska ze dne 1. února 2010 N 36 „O změnách příkazů Minene rgo Ruska ze dne 30. prosince 2008 N 325 a ze dne 30. prosince 2008 N 326 "(zaregistrováno Ministerstvem spravedlnosti Ruska dne 27. února 2010, registrace N 16520).
Ministr

A.V.NOVAK
Schválený

nařízení Ministerstva energetiky Ruska

STANDARDNÍ DEFINICE PALIVA U ZDROJŮ

TEPELNÁ ENERGIE (KROMĚ ZDROJŮ TEPLA

ENERGIE FUNGOVANÉ V REŽIMU KOMBINOVANÉ

VÝROBA ELEKTRICKÉ A TEPELNÉ ENERGIE)
I. Obecná ustanovení
1. Tento postup stanoví pravidla pro výpočet norem zásob paliva u zdrojů tepelné energie, s výjimkou zdrojů tepelné energie pracujících v režimu kombinované výroby elektrické a tepelné energie (dále jen kotelny), a základní požadavky na příděl zásob paliv (uhlí, topný olej, rašelina, motorová nafta, topný olej) při výrobě tepelné energie organizacemi bez ohledu na vlastnické a organizační a právní formy.

2. Norma zásoby paliva u kotelen se vypočítá jako zásoba hlavního a rezervního paliva (dále - ONCT) a je určena součtem objemů neredukovatelné standardní zásoby paliva (dále - NRNF) a standardního provozního paliva. rezerva (dále - NERT).

3. NNZT je stanoven pro kotelny ve výši, která zajišťuje udržení kladných teplot v hlavní budově, pomocných budovách a konstrukcích v režimu „přežití“ s minimální návrhovou tepelnou zátěží v podmínkách nejchladnějšího měsíce roku.

4. NNZT u topných kotlů se stanoví ve výši vypočtené podle odst. 3 tohoto řádu, jakož i s přihlédnutím k nutnosti zajištění jejich práce za nepředvídaných okolností, kdy není možné NEZT použít nebo odsát.

5. Při výpočtu NCVT se berou v úvahu následující objekty:

objekty společensky významných kategorií spotřebitelů - ve výši maximální tepelné zátěže mínus tepelné zatížení dodávky teplé vody;

ústřední topení, čerpací stanice, vlastní potřeby zdrojů tepelné energie v období podzim-zima.

6. NNCT se vypočítává jednou za tři roky, doporučuje se výsledky výpočtů zpracovat do formuláře dle přílohy č. 1 tohoto postupu.

7. Během tříletého období podléhá NNCT úpravám v případě změn ve skladbě zařízení, palivové struktuře, ale i zatížení společensky významných kategorií odběratelů tepelné energie, kteří nemají napájení z jiných zdrojů.

8. Výpočet NCV se provádí pro kotelny pro každý druh paliva zvlášť.

9. NNCT se po odstranění následků havarijních situací obnovuje ve schváleném množství.

10. U plynových kotelen se NNCT nastavuje podle rezervního paliva.

11. NEZT je nezbytný pro spolehlivý a stabilní provoz kotelen a zajišťuje plánovanou výrobu tepelné energie v případě omezení dodávek hlavního druhu paliva.

12. Výpočet NEZT se provádí ročně pro každou kotelnu spalující nebo mající jako rezervu pevné či kapalné palivo (uhlí, topný olej, rašelinu, motorovou naftu). Výpočty se provádějí k 1. říjnu plánovaného roku.

13. Výpočty NNZT a NEZT se provádějí pro kotelny organizací elektroenergetiky a teplárenské (průmyslové a teplárenské) kotelny organizací, které nejsou ve spojení s organizacemi elektroenergetiky, v souladu s oddílem II tohoto řádu. Ve výsledcích výpočtů jsou hodnoty norem uvedeny v tunách přírodních pevných a kapalných paliv a jsou zaokrouhleny na desetiny uvedené měrné jednotky.

14. Stanovení norem se provádí na základě následujících údajů:

1) údaje o skutečném hlavním a záložním palivu, jeho vlastnostech a struktuře k 1. říjnu posledního ohlašovacího roku;

2) způsoby a čas dodávky paliva;

3) údaje o kapacitě skladů na pevná paliva a objemu nádrží na kapalná paliva;

4) ukazatele průměrné denní spotřeby paliva v nejchladnějším odhadovaném období roku předchozích období;

5) technologické schéma a skladba zařízení, která zajišťují provoz kotelen v režimu „přežití“;

6) seznam nevypínatelných externích spotřebitelů tepelné energie;

7) předpokládaná tepelná zátěž externích spotřebitelů (nezohledňuje se tepelná zátěž kotelen, která může být podle podmínek tepelných sítí dočasně převedena na jiné elektrárny a kotelny);

8) výpočet minimální požadované tepelné zátěže pro vlastní potřebu kotelen;

9) zdůvodnění přijatých koeficientů pro stanovení norem pro zásoby paliva u kotelen;

10) výše ONRT, rozdělená na NNCT a NERT, schválená na předchozí plánovaný rok;

11) skutečné využití paliva z OHCR s alokací NECT za poslední vykazovaný rok.

Důvodem pro úpravu norem rezervy paliva jsou změny v programu výroby tepla nebo změna druhu paliva, realizace opatření na rekonstrukci a (nebo) modernizaci zdrojů tepelné energie a (nebo) tepelných sítí vedoucí k změna objemu výroby tepla (kapacity).

16. Všechny výsledky výpočtů a zdůvodnění přijatých koeficientů pro stanovení norem pro rezervy paliva u kotelen se doporučuje zpracovat ve formě vysvětlivky na papíře (rozdělené do samostatné knihy) a v elektronické podobě .
II. Metodika provádění výpočtů norem pro tvorbu

zásoby paliva pro kotelny
17. Normy pro tvorbu zásob paliva lze vytvořit:

pro organizaci jako celek s možností využití zásob paliva bez ohledu na územní umístění zdrojů tepelné energie a skladů pro skladování paliva;

pro samostatné samostatné pododvětví (odvětví) podle druhu paliva;

pro samostatné divize (pobočky), geograficky vzdálené od ostatních divizí organizace.

18. Normy pro tvorbu zásob PHM pro organizace a (nebo) jejich samostatné útvary (pobočky) v oblastech, kde je dodávka PHM sezónní, podléhají samostatnému výpočtu.

Norma pro tvorbu zásob PHM pro tyto organizace je stanovena na období do příští sezónní dodávky PHM.

19. Předpokládané množství NNCT je stanoveno průměrnou denní plánovanou spotřebou paliva nejchladnějšího měsíce topného období a počtem dnů, stanoveným s ohledem na druh paliva a způsob jeho dodání:
, (2.1)
kde je průměrná hodnota dodávky tepelné energie do topné sítě (výkon kotelny) v nejchladnějším měsíci, Gcal/den;

Odhadovaná norma měrné spotřeby paliva na dodanou tepelnou energii za nejchladnější měsíc, tce/Gcal;

K - konverzní faktor přírodního paliva na podmíněný;

T je doba trvání periody tvorby objemu neredukovatelné zásoby paliva, dny.

20. Počet dnů, za které se NCV počítá, je stanoven v závislosti na druhu paliva a způsobu jeho dodání podle tabulky 1.
stůl 1
┌───────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────┐

│ Typ paliva │ Způsob dodávky paliva │ Objem rezervy paliva, │

│ │ │ dnů │

│ 1 │ 2 │ 3 │

├───────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────┤

│ │ železniční doprava │ 14 │

│ pevné │ │ │

│ │ vozidla │ 7 │

├───────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────┤

│ │ železniční doprava │ 10 │

│ kapalina │ │ │

│ │ vozidla │ 5 │

└───────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────┘
21. Pro výpočet výše NEZT se bere plánovaná průměrná denní spotřeba paliva za tři nejchladnější měsíce topného období a počet dní:

na tuhá paliva - 45 dní;

pro kapalné palivo - 30 dní.

Výpočet se provádí podle vzorce 2.2.
, (2.2)
kde je průměrná hodnota dodávky tepelné energie do tepelné sítě (výroba kotelen) během tří nejchladnějších měsíců, Gcal/den;

Odhadovaná norma pro váženou průměrnou měrnou spotřebu paliva na dodanou tepelnou energii za tři nejchladnější měsíce, tce/Gcal;

T - počet dní, dní.

22. Pro organizace provozující plynové vytápěcí (průmyslové a topenářské) kotelny s rezervním palivem NEZT navíc zahrnuje množství rezervního paliva potřebné k výměně () plynového paliva v obdobích omezení jeho dodávek plynárenskými organizacemi.

Hodnota se stanoví podle údajů o omezení dodávek plynu organizacemi zásobujícími plyn v období chladného počasí stanovených pro běžný rok.

S přihlédnutím k odchylkám skutečných údajů o omezeních od údajů vykázaných dodavatelskými organizacemi za běžný rok a dva předchozí roky lze hodnotu navýšit podle jejich průměrné hodnoty, maximálně však o 25 %.
, (2.3)
kde je počet dní, během kterých je dodávka plynu omezena;

Procento denní spotřeby paliva, které má být nahrazeno;

Odchylkový koeficient skutečných ukazatelů snížení dodávky plynu;

Poměr výhřevnosti rezervního paliva a plynu.

23. NERT pro organizace, pro které je palivo dováženo sezónně (před začátkem topné sezóny) je stanoveno celkovou plánovanou spotřebou paliva za celé topné období za jeho celkovou dobu trvání.

Výpočet se provádí podle vzorce 2.4.
, (2.4)
kde je průměrná denní hodnota dodávky tepelné energie do topné sítě během topného období, Gcal/den;

Vážená průměrná norma pro měrnou spotřebu paliva za topné období, tce/Gcal;

T - délka topného období, dny.

NNCT pro organizace, pro které se palivo dováží sezónně, se nepočítá.

24. Hlavní výchozí údaje a výsledky výpočtů norem pro tvorbu zásob PHM se doporučuje zpracovat podle přílohy č. 1 tohoto postupu.

25. Pro organizace, ve kterých výroba a přenos tepelné energie nejsou hlavní činností, složení ONZT zahrnuje:

NNZT vypočtené z celkové tepelné zátěže připojené ke zdroji;

NEZT, určeno připojenou tepelnou zátěží externích spotřebičů tepelné energie.

26. Výpočty norem pro tvorbu vytápěcích kotelen ONZT (průmyslové vytápění) doporučujeme zpracovat ve formuláři dle přílohy č. 2 tohoto postupu.
Příloha č. 1

k Řádu určení

normy rezervy paliva

o zdrojích tepelné energie

(kromě zdrojů)

tepelná energie, fungování

v režimu kombinované výroby

elektrická a tepelná energie)
Základní vstupní data a výsledky výpočtů

vytvoření normativní minimální rezervy paliva (NNZT)


Pohled

palivo


Průměrná ne-

Výroba

tepelný výkon

Gcal/den


Standard

charakteristický

palivo,

Gcal


Střední-

denně

palivo,


Součinitel

překlad

přírodní

do podmíněného

palivo


Množství

dny pro

rezervovat


NNRT,

tisíc tun


1

2

3

4

5

6

7

Základní vstupní data a výsledky výpočtu tvorby

normativní provozní rezerva paliva (NEZT)


Pohled

palivo


Průměrná ne-

Výroba

energie,

Gcal/den


Standard

charakteristický

palivo,

Gcal


Střední-

denně


Součinitel

překlad

přírodní

do podmíněného

palivo


Množství

dny pro

rezervovat


NERT,

tisíc tun


1

2

3

4

5

6

Příloha č. 2

k Řádu určení

normy rezervy paliva

o zdrojích tepelné energie

(kromě zdrojů)

tepelná energie, fungování

v režimu kombinované výroby

elektrická a tepelná energie)
SOUHLASENO

___________________
"__" ___________ 20__
Celková standardní zásoba

paliva (ONZT) ke kontrolnímu datu plánovaného roku

vytápění (průmyslových a topenářských) kotelen

_____________________________________________________

(jméno společnosti)

za 20__

Schválený

nařízení Ministerstva energetiky Ruska

KTERÉ JSOU UVEDENY DO NAŘÍZENÍ MINISTERSTVA ENERGIE RUSKA

ENERGIE RUSKÉ FEDERACE PRACUJÍ NA SCHVÁLENÍ

NORMY PRO VYTVÁŘENÍ ZÁSOB PALIVA U TEPL

„O ORGANIZACI V MINISTERSTVO ENERGIE RUSKÉHO

FEDERACE PRÁCE NA SCHVALOVÁNÍ STANDARDŮ KONKRÉTNÍHO

SPOTŘEBA PALIVA NA DODÁVANÉ ELEKTRICKÉ A TEPLO

ENERGIE Z TEPELNÝCH STANIC A KOTLŮ"

NA MINISTERSTVO ENERGIE RUSKÉ FEDERACE

SLOUŽÍ NA SCHVÁLENÍ TECHNOLOGICKÝCH STANDARDŮ

ZTRÁTA V PŘENOSU TEPLA"
1. Příkaz č. 66 Ministerstva energetiky Ruska ze dne 4. září 2008 „O organizaci práce na Ministerstvu energetiky Ruské federace při schvalování norem pro výrobu paliv v tepelných elektrárnách a kotelnách“ (reg. ministerstvem spravedlnosti Ruska dne 21. října 2008, registrační číslo 12560) (dále - objednávka):

a) v názvu objednávky by měla být vyloučena slova "a kotelny";

b) v odstavci 1 vyhlášky se zrušují slova „a kotelny“;

c) v Pokynu o organizaci práce Ministerstva energetiky Ruska na výpočtu a zdůvodnění norem pro tvorbu zásob paliva v tepelných elektrárnách a kotelnách (dále jen Pokyn):

ve jménu slova "a kotelny" vyloučit;

v textu se vylučují slova "a kotelny";

odstavec 4 se zrušuje;

v odstavci 8 se slovo "(kotelna)" zrušuje;

v odstavci 16 se slova „a kotelna“ zrušují;

Odstavce 17 a 18 zní takto:

"17. Výpočty NNZT a NEZT se provádějí pro elektrárny organizací elektroenergetiky v souladu s kapitolou II tohoto Pokynu. Ve výsledcích výpočtů jsou hodnoty norem uvedeny v tunách přírodních pevných a kapalné palivo a jsou zaokrouhleny na desetiny uvedené měrné jednotky nahoru.

18. Ministerstvo energetiky Ruska každoročně před 1. červnem posuzuje výpočty norem pro tvorbu zásob paliva předložené k 1. říjnu plánovaného roku, za dohodnuté:

pro elektrárny energetických organizací - příslušnými výrobci;

pro organizace provozující elektrárny v průmyslových odvětvích (s výjimkou organizací v elektroenergetice), - ze strany výkonných orgánů Ruské federace a (nebo) místních samospráv.“;

v odstavci 19 se slova "(kotelny)" a "a kotelny" zrušují;

v odstavci 22 se slova „kotelna“ zrušují;

v odstavci 24 se slova „a kotelny“ zrušují;

v odstavci 25 se slova „nebo kotelny“ zrušují;

v odstavci 26 se slovo „kotelna“ zrušuje;

v odstavcích 29 a 30 se slova "nebo kotelna" zrušují;

v odstavci 30 se slova "nebo kotelní zařízení" zrušují;

v odstavci 31 se slova "a (nebo) kotelny" zrušují;

vypustit kapitolu III;

v nadpisech číslování příloh č. 1 a 2 Pokynu se slova "a kotelny" vylučují;

v přílohách č. 1 a 2 Pokynu se slovo "(kotelna)" zrušuje;

dodatek N 3 k Pokynu vyloučit.

2. V příkazu Ministerstva energetiky Ruska ze dne 30. září 2008 N 323 „O organizaci práce na Ministerstvu energetiky Ruské federace na schvalování norem pro měrnou spotřebu paliva pro dodávanou elektrickou a tepelnou energii z r. tepelné elektrárny a kotelny“ (registrováno Ministerstvem spravedlnosti Ruska dne 16. března 2009, registrace N 13512) (dále jen objednávka):

„O schválení postupu stanovení norem pro měrnou spotřebu paliva při výrobě elektrické a tepelné energie“;

b) v preambuli:

číslice "4.2.2" se nahrazují číslicemi "4.2.14.8";

"1. Schvaluje přiložený postup pro stanovení norem pro měrnou spotřebu paliva při výrobě elektrické a tepelné energie."

d) v Pokynech pro organizaci práce Ministerstva energetiky Ruska na výpočtu a zdůvodnění norem pro měrnou spotřebu paliva pro dodávanou elektrickou a tepelnou energii z tepelných elektráren a kotelen, schválených uvedenou objednávkou ( dále jen Pokyn):

název se uvede v tomto znění:

„Postup pro stanovení norem pro měrnou spotřebu paliva při výrobě elektrické a tepelné energie“;

dle textu:

slovo "Pokyn" se v odpovídajícím případě nahrazuje slovem "rozkaz" v odpovídajícím případě;

v odstavci 3 se za slova „na gigakalorii (kg ekvivalentu paliva/Gcal)“ doplňují slova „s rozlišením podle měsíců“;

e) v přílohách N 1 - 14 Pokynu:

v nadpisech číslování se slova „k Pokynům o organizaci práce Ministerstva energetiky Ruska na výpočtu a odůvodnění norem pro měrnou spotřebu paliva pro dodávanou elektrickou a tepelnou energii z tepelných elektráren a kotelen“. " nahrazují slovy "k postupu stanovení norem měrné spotřeby paliv při výrobě elektrické a tepelné energie."

3. Příkaz Ministerstva energetiky Ruska ze dne 30. prosince 2008 N 325 „O organizaci práce na Ministerstvu energetiky Ruské federace na schvalování norem pro technologické ztráty při přenosu tepelné energie“ (reg. Ministerstvem spravedlnosti Ruska dne 16. března 2009, registrace N 13513) (ve znění pozdějších předpisů Vyhláška Ministerstva energetiky Ruska ze dne 1. února 2010 N 36 „O změnách nařízení Ministerstva energetiky Ruska z prosince 30, 2008 N 325 a ze dne 30. prosince 2008 N 326" (zaregistrováno Ministerstvem spravedlnosti Ruska dne 27. února 2010, registrace N 16520)) (dále - objednávka):

„O schválení postupu stanovení norem technologických ztrát při přenosu tepelné energie, chladiva“;

b) v preambuli:

číslice "4.2.4" se nahrazují číslicemi "4.2.14.8";

se slova "(Sobraniye zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2008, N 22, čl. 2577; N 42, čl. 4825; N 46, čl. 5337)" nahrazují slovy "(Sobraniye zakonodatelstva Rossiyskoy Federats, N 200ii, N 200ii , čl. 2577); 2011, N 44, čl. 6269)";

c) odstavec 1 zní:

"1. Schvaluje přiložený postup stanovení norem technologických ztrát při přenosu tepelné energie, chladiva.";

d) v Pokynech pro organizaci práce Ministerstva energetiky Ruska na výpočtu a zdůvodnění norem pro technologické ztráty při přenosu tepelné energie, chladiva, schválených stanoveným příkazem (dále jen Pokyn) :

název se uvede v tomto znění:

„Postup stanovení norem technologických ztrát při přenosu tepelné energie, chladiva“;

První a dva odstavce odstavce 1 zní takto:

"1. Normy technologických ztrát při přenosu tepelné energie, chladiva (dále jen normy technologických ztrát) jsou stanoveny pro každou organizaci provozující tepelné sítě pro přenos tepelné energie, chladiva spotřebitelům (dále jen organizace tepelné sítě). Stanovení norem technologických ztrát se provádí provedením výpočtů norem pro tepelnou síť každé soustavy zásobování teplem bez ohledu na výpočtovou hodinovou tepelnou zátěž na ni připojenou.

Normy technologických ztrát při přenosu tepelné energie, nosiče tepla tepelnými sítěmi organizací, pro které přenos tepelné energie není hlavní činností (dále jen podniky), poskytujících služby pro přenos tepelné energie do 3. -stranní spotřebitelé připojení k tepelným sítím podniku, jsou schváleni v části týkající se uživatelů třetích stran. Z uvedených norem jsou přitom vyloučeny technologické ztráty při předávání tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku.

v textu se slovo „Pokyn“ v odpovídajícím případě nahrazuje slovem „Objednávka“ v odpovídajícím případě;

v odstavcích 1 a 4 až 9 se slova „při předávání tepelné energie“ zrušují;

v odstavci 11.6 se nahrazují slova "s Pokynem k organizování práce na Ministerstvu energetiky Ruska na výpočtu a odůvodnění norem pro měrnou spotřebu paliva pro dodávanou elektrickou a tepelnou energii z tepelných elektráren a kotelen" slovy "s postupem stanovení norem pro měrnou spotřebu paliv při výrobě tepelné a elektrické energie" ;

e) v nadpisech číslování příloh č. 1 - 14 Pokynu se slova "Pokynu o organizaci práce Ministerstva energetiky Ruska na výpočtu a odůvodnění norem pro technologické ztráty při přenosu tepelné energie“ nahrazují slovy „k postupu stanovení norem technologických ztrát při přenosu tepelné energie, chladiva“ .

„O organizaci práce na schvalování norem pro technologické ztráty při přenosu tepelné energie na ministerstvu energetiky Ruské federace“

V souladu s článkem 4.2.4 Předpisů o ministerstvu energetiky Ruské federace, schválených nařízením vlády Ruské federace ze dne 28. května 2008 č. 400 (Shromážděné právní předpisy Ruské federace, 2008, č. 22, čl. 2577; č. 42, čl. 4825; č. 46, článek 5337), objednávám:

1. Schválit práci přidělenou organizaci na Ministerstvu energetiky Ruské federace na výpočtu a zdůvodnění norem pro technologické ztráty při přenosu tepelné energie.

2. Uznat za neplatný příkaz Ministerstva průmyslu a energetiky Ruské federace ze dne 4. října 2005 č. 265 „O organizaci práce na Ministerstvu průmyslu a energetiky Ruské federace na schvalování norem pro technologické ztráty“. při přenosu tepelné energie“ (registrováno na Ministerstvu spravedlnosti Ruska dne 19. října 2005 č. 7094).

Ministr S.I. Šmatko

Registrační číslo 13513

kde PROTI od a PROTI l - kapacita potrubí tepelných sítí v topném a netopném období, m 3;

n od a n l - doba provozu tepelných sítí v topném a netopném období, h.

Při výpočtu hodnoty průměrné roční kapacity je nutné zohlednit: kapacitu potrubí nově uváděných do provozu a dobu užívání těchto potrubí v průběhu kalendářního roku; kapacita potrubí vzniklých v důsledku rekonstrukce tepelné sítě (změny průměrů potrubí v úsecích, délky potrubí, konfigurace trasy tepelné sítě) a doba, po kterou jsou části rekonstruovaných potrubí uváděny do provozu jsou zapojeny v kalendářním roce; kapacita potrubí dočasně vyřazených z provozu za účelem opravy a doba trvání oprav.

Při stanovení hodnoty průměrné roční kapacity tepelné sítě v hodnotě kapacity potrubí v netopném období se zohlední požadavek technického provozního řádu pro plnění potrubí odvzdušněnou vodou při zachování přetlaku minimálně 0,5 Je třeba vzít v úvahu kgf / cm 2 v horních bodech potrubí.

Předpokládaná doba trvání topného období se bere jako průměr odpovídajících skutečných hodnot za posledních 5 let nebo v souladu se stavebními předpisy a pravidly pro klimatologii budov.

Do normalizovaného úniku se nezapočítávají ztráty chladicí kapaliny při haváriích a jiných porušeních běžného provozního režimu, jakož i nadměrné ztráty.

10.1.3. Náklady na nosiče tepla z důvodu uvádění potrubí tepelné sítě do provozu, jak nových, tak po plánovaných opravách nebo rekonstrukcích, jsou akceptovány ve výši 1,5násobku kapacity odpovídajících potrubí tepelné sítě.

10.1.4. Náklady na chladicí kapalinu v důsledku jejího vypouštění pomocí automatického řízení a ochrany, zajišťující takové vypouštění, jsou určeny konstrukcí těchto zařízení a technologií pro zajištění normálního fungování tepelných sítí a zařízení.

Hodnoty ročních ztrát chladicí kapaliny v důsledku vypouštění, m 3, se určují ze vzorce:

, (3)

kde m- technicky odůvodněný průtok chladicí kapaliny odváděné každým z provozních automatizačních nebo ochranných zařízení stejného typu, m 3 / h;

N- počet provozních zařízení automatizace nebo ochrany stejného typu, ks;

n ročník.aut. - doba provozu zařízení stejného typu v průběhu roku, h;

k- počet skupin stejného typu provozních automatizačních a ochranných zařízení.

10.1.5. Náklady na chladivo při plánovaných provozních zkouškách tepelných sítí a další běžné údržbě zahrnují ztráty chladiva během výkonu přípravné práce, odpojování úseků potrubí, jejich vyprázdnění a následné plnění.

Rozdělení nákladů na chladivo pro stanovené účely se provádí s přihlédnutím k regulovaným normativní dokumentyčetnost výkonnostních zkoušek a další běžné údržby a schválené sazby provozních nákladů pro každý typ zkoušek a běžné údržby v tepelných sítích pro tyto úseky potrubí.

10.2. Nosič tepla - pára.

10.2.1. Normalizované ztráty páry, t, lze určit podle norem pro sítě ohřevu vody pomocí vzorce:

, (4)

kde r P - hustota páry při středních parametrech chladiva (tlak a teplota) podél parovodu, od zdroje tepla po meze provozní odpovědnosti, kg/m 3;

PROTI n. ročník - průměrná roční kapacita parovodů provozovaných organizací teplárenské sítě, m 3; určeno .

Průměrné parametry chladiva podél parovodu jsou určeny jako vážené průměrné hodnoty pro materiálové charakteristiky každého z nich i- úsek parovodu podle vzorců:

; (5)

, (6)

kde t srov. já a R srov. i - průměrná teplota a absolutní tlak chladicí kapaliny při i-tý úsek parovodu, ° С a kgf / cm 2;

M já, SM i - materiálová charakteristika i-tý úsek parovodu a celková materiálová charakteristika parovodu, m 2.

10.2.2. Ztráta kondenzátuG PC , t, se určují podle normy pro sítě ohřevu vody pomocí vzorce:

, (7)

kde PROTI rok - průměrná roční kapacita potrubí kondenzátu, m 3; určeno ;

r na - hustota kondenzátu při jeho průměrné teplotě, kg/m 3 .

10.2.3. Náklady na nosiče tepla v parních tepelných sítích při plánovaných provozních zkouškách tepelných sítí a další běžné údržbě zahrnují ztráty nosiče tepla při přípravných pracích, odstávce, vyprazdňování potrubních úseků a jejich následném plnění, včetně nákladů na plnění, ohřev, proplachování potrubí před uvedením do provozu.

Normalizace nákladů na nosič tepla pro uvedené účely se provádí s přihlédnutím k četnosti výkonnostních zkoušek a další běžné údržby regulované regulačními dokumenty a schválenými normami provozních nákladů pro každý typ prací v tepelných sítích.

Plán provádění provozních zkoušek tepelných sítí a další běžné údržby schvaluje vedoucí organizace tepelné soustavy a je součástí materiálů dokládajících normy.

11. Mezi normativní technologické ztráty a náklady tepelné energie při jejím přenosu patří:

ztráty a náklady na tepelnou energii v důsledku ztrát a nákladů na chladivo;

ztráty tepelné energie prostupem tepla přes izolační konstrukce teplovodů a zařízení tepelných sítí.

11.1. Stanovení standardních technologických nákladů a ztrát tepelné energie ztrátami a nákladů na chladivo - vodu.

kde r rok - průměrná roční hustota chladicí kapaliny v průměru (s přihlédnutím k b) teplota nosiče tepla v přívodním a vratném potrubí topné sítě, kg / m 3;

b- podíl hmotnostního průtoku tepelného nosiče ztraceného přívodním potrubím topné sítě (při absenci údajů může být 0,5 až 0,75);

t 1 rok a t 2 roky - průměrné roční hodnoty teploty nosiče tepla v přívodním a vratném potrubí tepelné sítě podle teplotního grafu pro regulaci tepelné zátěže, °С;

t x rok - průměrná roční hodnota teploty zdrojové vody dodávané do zdroje zásobování teplem a používané k napájení tepelné sítě, ° С;

z- měrná tepelná kapacita chladicí kapaliny, kcal/kg °С.

Průměrné roční teploty nosiče tepla v přívodním a vratném potrubí se vypočítávají jako vážené průměry průměrných měsíčních hodnot teploty nosiče tepla v odpovídajícím potrubí s přihlédnutím k počtu hodin provozu v každém měsíci. . Průměrné měsíční teploty nosiče tepla v přívodním a vratném potrubí se zjišťují podle provozního teplotního plánu pro dodávku tepelné energie v souladu s předpokládanými průměrnými měsíčními hodnotami venkovní teploty vzduchu.

Předpokládané průměrné měsíční hodnoty venkovní teploty vzduchu jsou stanoveny jako průměr odpovídajících statistických hodnot podle informací meteorologické stanice za posledních 5 let, případně v souladu se stavebními předpisy a pravidly pro klimatologii budov. a klimatologické příručky.

Vážené průměrné hodnoty teploty chladicí kapaliny v přívodut 1 rok a zpět t 2 roky potrubí topné sítě, °С, lze určit podle vzorců:

; (9a)

, (9b)

kde t 1 i a t 2 i - hodnoty teploty nosiče tepla v přívodním a vratném potrubí tepelné sítě podle provozního teplotního plánu pro dodávku tepelné energie při průměrné venkovní teplotě odpovídajícího měsíce, °C.

Průměrná roční teplotat x rok počáteční voda dodávaná do zdroje dodávky tepla pro napájení tepelné sítě, °C, je určena vzorcem podobným vzorcům (9a) a (9b).

Při absenci spolehlivých informací o teplotách zdrojové vody je přípustné odebíratt X. od =5°С, t X. l \u003d 15 °C.

11.1.2. Regulační technologické náklady tepelné energie na plnění nových úseků potrubí a po plánovaných opravách Gcal jsou určeny:

, (10)

kde PROTI tr.z - kapacita naplněných potrubí tepelných sítí provozovaných organizací tepelných sítí, m 3;

r zap - hustota vody použité k plnění, kg/m 3 ;

t zap - teplota vody používané k plnění, °С;

t X - teplota zdrojové vody přiváděné do zdroje tepelné energie během doby plnění, °С.

11.1.3. Normativní technologické ztráty tepelné energie s odvody z automatických řídicích a ochranných zařízení Gcal jsou určeny vzorcem:

, ()

kde G a.s. - roční ztráty chladicí kapaliny v důsledku vypouštění, m 3;

r sl - průměrná roční hustota chladicí kapaliny v závislosti na místě instalace automatických zařízení, kg / m 3;

t sl a t X - teplota vypouštěného chladiva a zdrojové vody dodávané do zdroje tepla během doby vypouštění, °С.

11.1.4. Při plánovaných výkonnostních zkouškách a další běžné údržbě musí být náklady na tepelnou energii s touto složkou nákladů na chladivo stanoveny pomocí vzorců podobných .

11.2. Stanovení standardních technologických nákladů a ztrát tepelné energie ztrátami a náklady na chladivo - páru.

11.2.1. Regulační ztráty tepelné energie v důsledku ztrát páry, Gcal, jsou určeny vzorcem:

, ()

kde i n a i X - entalpie páry při průměrných hodnotách tlaku a teploty na jednotlivých liniích u zdroje dodávky tepla a na hranici provozní odpovědnosti, jakož i zdrojové vody, kcal/kg.

11.2.2. Regulační ztráty tepelné energie v důsledku ztrát kondenzátu, Gcal, jsou určeny vzorcem:

, ()

kde t podmínka a t X - průměrné hodnoty teploty kondenzátu a zdrojové vody za dobu provozu parních sítí u zdroje dodávky tepla, °С.

11.2.3. Ztráty tepelné energie spojené s testováním výkonu parovodů a kondenzátních potrubí a (nebo) další běžnou údržbou, včetně vytápění, proplachování parovodů, se určují podle vzorců podobných a.

11.3. Stanovení normativních technologických ztrát tepelné energie prostupem tepla tepelně-izolačními konstrukcemi potrubí vodovodních sítí.

11.3.1. Stanovení normativních technologických ztrát tepelné energie prostupem tepla tepelně-izolačními konstrukcemi potrubí je založeno na hodnotách hodinových tepelných ztrát při průměrných ročních provozních podmínkách tepelných sítí.

V některých případech je nutné stanovit průměrné sezónní hodnoty namísto průměrných ročních hodnot specifických hodinových tepelných ztrát, například když sítě fungují pouze během topné sezóny bez dodávky teplé vody nebo s nezávislými topnými sítěmi. pro přívod teplé vody přívod teplé vody v otevřeném okruhu jedním potrubím (bez cirkulace) . V tomto případě jsou teplotní podmínky stanoveny jako vážený průměr za dané období analogicky s algoritmem uvedeným v tomto návodu.

Stanovení normativních hodnot hodinových ztrát tepelné energie se provádí v následujícím pořadí:

pro všechny úseky tepelných sítí, na základě informací o konstrukčních vlastnostech tepelných potrubí (typ uložení, rok provedení, vnější průměr potrubí, délka úseku) a rychlostech tepelných ztrát (tepelný tok) uvedených v tabulkách a k tomu Instrukce, přepočet tabulkových hodnot specifických norem pro průměrné roční (průměrné sezónní) provozní podmínky, jsou stanoveny hodnoty hodinových tepelných ztrát prostupem tepla přes tepelně-izolační konstrukce potrubí provozovaných organizací tepelné sítě;

pro úseky tepelné sítě, které jsou pro ni typické typem těsnění a typy izolačních konstrukcí a podrobené zkouškám na tepelné ztráty, hodnoty skutečných hodinových tepelných ztrát získané při zkouškách, přepočtené na průměrné roční provozní podmínky tepelná síť, jsou přijímány jako normativní;

pro úseky tepelné sítě podobné těm, které jsou podrobeny tepelným zkouškám podle typů těsnění, typů tepelně izolačních konstrukcí a provozních podmínek, hodnoty hodinových tepelných ztrát stanovené podle příslušných norem tepelných ztrát (tepelného toku) s zavedení korekčních faktorů určených na základě výsledků zkoušek je přijímáno jako normativní;

u úseků tepelné sítě, které nemají mezi úseky podrobenými tepelným zkouškám obdoby, jakož i úseků uváděných do provozu po montáži, rekonstrukci nebo generální opravě se změnou typu nebo provedení těsnění a izolační konstrukce potrubí, hodinová tepelné ztráty stanovené tepelně technickým výpočtem jsou akceptovány jako normativní.

Hodnoty normativních hodinových tepelných ztrát v tepelné síti jako celku za průměrných ročních (sezónních) provozních podmínek se stanoví sečtením hodnot hodinových tepelných ztrát v jednotlivých úsecích.

11.3.2. Stanovení normativních hodnot hodinových tepelných ztrát pro průměrné roční (midosezónní) provozní podmínky potrubí tepelných sítí se provádí v souladu s hodnotami norem tepelných ztrát (tepelný tok) uvedené v tabulkách , , a tohoto Pokynu v souladu s rokem projektování konkrétních úseků tepelných sítí.

Hodnoty standardních měrných hodinových tepelných ztrát za průměrných ročních (sezónních) provozních podmínek, které se liší od hodnot uvedených v příslušných tabulkách, kcal/mh, jsou určeny lineární interpolací nebo extrapolací.

, (15)

kde k A - korekční faktor pro stanovení normativních hodinových tepelných ztrát, získaný z výsledků zkoušek tepelných ztrát.

11.3.5. Hodnoty korekčního faktoruk A jsou určeny vzorcem:

, (16)

kde Q od.rok.i a Q od.rok.n - tepelné ztráty stanovené jako výsledek zkoušek tepelných ztrát, přepočtené na průměrné roční provozní podmínky každého zkoušeného úseku potrubí tepelné sítě a ztráty stanovené podle norem pro stejné úseky, Gcal / h.

Maximální hodnoty koeficientůk A by neměly překročit hodnoty uvedené v tabulce 5.1 tohoto návodu.

11.3.6. Hodnoty tepelných ztrát potrubím tepelných sítí za rok Gcal jsou stanoveny na základě hodnot hodinových tepelných ztrát za průměrných ročních (midosezónních) provozních podmínek.

11.4. Stanovení normových hodnot hodinových tepelných ztrát parovodů pro všechny úseky rozvodů je založeno na informacích o konstrukčních vlastnostech teplovodů (typ těsnění, rok výroby, vnější průměr potrubí, délka úseku) a normách tepelné ztráty (tepelný tok) uvedené v tabulkách a k tomuto návodu přepočet tabulkových hodnot konkrétních norem pro průměrné parametry chladiva v každém úseku potrubí.

Pro stanovení průměrných parametrů chladicí kapaliny na i-tý úsek dálnice, je nutné vypočítat konečné parametry chladiva i- úsek na základě průměrných ročních parametrů (tlaku a teploty) páry u zdroje dodávky tepla a maximální smluvní spotřeby páry pro každého spotřebitele. Konečná teplota (t 2 i ) i

, (17)

kde je průměrná roční okolní teplota (venkovní vzduch - pro nadzemní pokládku, půda - pro podzemní), ° С;

t 1 i - teplota páry na začátku i-tá sekce, °С;

b - součinitel místních tepelných ztrát (akceptováno dle);

R i - celkový tepelný odpor i-tá sekce, (m× h × °C) / kcal, stanoveno v souladu s pokyny pro sestavování energetických charakteristik pro systémy přenosu tepelné energie;

G i - spotřeba páry pro i-tý úsek, t/h;

C i - měrná izobarická tepelná kapacita páry při průměrných hodnotách tlaku a teploty (průměrná hodnota teploty při 1. iteraci se bere rovnat srov. i = t 1 i -30°C) zapnuto i- oddíl, kcal / (kg× °C).

Po výpočtut 2 i specifikuje se měrná izobarická tepelná kapacita páryC i (při teplotě a středním tlaku ) a výpočet se opakuje, dokud není získán rozdíl , kde a jsou průměrné roční teploty na konci potrubí při výpočtech č a (č.+1).

Konečný absolutní tlak páry i-tý úsek dálnice je určen vzorcem:

, (18)

kde R 1 i - absolutní tlak páry na začátku i-tá sekce, kgf / cm 2;

L i - délka i-tý úsek parovodu, m;

R 1 i - specifický lineární pokles tlaku i-tá sekce, kgf / m 2× m;

A i koeficient lokálních tlakových ztrát i oblast.

Specifický lineární pokles tlaku v i-té sekci je určen vzorcem:

, (19)

kde r 1 i hustota páry i-tý úsek parovodu, kg / m 3;

d ext. i - vnitřní průměr parovodu i-tý oddíl, m.

Součinitel lokálních tlakových ztrát i-tá sekce je určena vzorcem:

, (20)

kde SX i součet součinitelů lokálních odporů na i-tá oblast.

Výsledky výpočtů parametrů páry jsou shrnuty v tabulce 6.6.

11.4.1. Pro parní sítě v systémech zásobování teplem z topných (průmyslových a vytápěcích) kotelen s připojeným tepelným zatížením (pro páru) do 7 Gcal / h lze očekávaný průměrný tlak a teplotu páry určit pro každý parovod jako celek podle na následující a:

průměrný tlak páry P cf v parovodu, kgf / cm 2, je určen vzorcem:

, ()

kde R n a R k - tlak páry na začátku každého parovodu a na hranicích provozní odpovědnosti organizace podle období provozu n konst , h, s relativně konstantními hodnotami tlaku, kgf/cm 2 ;

n rok - doba provozu každého parovodu během roku, h;

k- počet parovodů parní sítě, ks.

průměrná teplota páry, °C, je určena vzorcem:

, ()

kde t n a t na - teplota páry na začátku každého parovodu a na hranicích provozní odpovědnosti organizace po dobu provozu, °C.

Výsledky výpočtu parametrů páry jsou shrnuty v tabulce 6.6a.

11.5. Stanovení normativních hodnot hodinových tepelných ztrát pro podmínky průměrné za dobu provozu potrubí kondenzátu se provádí v souladu s hodnotami norem tepelných ztrát (tepelného toku) uvedených v tabulkách , , a tohoto Pokynu v souladu s rokem projektování konkrétních úseků tepelných sítí.

Hodnoty normativních měrných hodinových tepelných ztrát za podmínek zprůměrovaných za dobu provozu, odlišné od hodnot uvedených v příslušných tabulkách, kcal/mh, jsou určeny lineární interpolací nebo extrapolací.

11.6. Ztráty (náklady) tepelné energie a chladiva vznikající v technologických zařízeních, budovách a konstrukcích tepelných sítí (trafostanice ÚT, přečerpávací stanice, zásobníky a jiná zařízení tepelných sítí) se stanovují v souladu s Pokynem pro organizaci práce v ministerstvu Energy of Russia o výpočtu a zdůvodnění norem měrné spotřeby paliva pro dodávanou elektrickou a tepelnou energii z tepelných elektráren a kotelen.

12. Stanovení standardních technologických nákladů elektrické energie pro přenos tepelné energie.

12.1. Normativní technologické náklady elektrické energie jsou náklady na pohon čerpacích a jiných zařízení spravovaných organizací, která převádí tepelnou energii, s přihlédnutím k její ekonomické potřebě (osvětlení a elektromotory vzduchotechnických systémů v prostorách čerpacích stanic a středisek ústředního vytápění, el. nářadí, elektrické svařování, elektromotory přístrojů a mechanismy pro běžnou údržbu zařízení).

12.2. Regulační technologické náklady elektrické energie jsou stanoveny pro následující čerpací a jiná zařízení udržovaná organizací, která přenáší tepelnou energii:

pomocná čerpadla na přívodních a vratných potrubích topných sítí;

směšovací čerpadla v topných sítích;

odvodňovací čerpadla;

nabíjecí a vypouštěcí čerpadla pro akumulační nádrže umístěné v topných sítích;

oběhová čerpadla pro vytápění a zásobování teplou vodou, jakož i napájecí čerpadla pro druhý topný okruh v místech ústředního vytápění;

elektrický pohon uzavíracích a regulačních ventilů;

ostatní elektrická zařízení jako součást zařízení tepelné sítě, určená k přenosu tepelné energie.

12.3. Náklady na elektrickou energii, kWh, jsou stanoveny samostatně pro každý typ čerpacího zařízení s následným sečtením získaných hodnot.

Požadovaný (požadovaný) výkon, kW, na hřídeli motoru čerpadla se vypočítá podle vzorce:

; (23)

kde G p - odhadovaný průtok chladicí kapaliny čerpané čerpadlem, m 3 / h, v závislosti na účelu čerpadla;

H p - dopravní výška, m, vyvinutá čerpadlem při vypočteném průtoku chladicí kapaliny;

h n h tr - Účinnost čerpadla a převodovky, %;

r - hustota nosiče tepla při jeho průměrné teplotě pro každé období provozu čerpací jednotky, kg/m 3 .

Odhadované průtoky chladicí kapaliny čerpané čerpadlem jsou brány v souladu s vypočtenými hydraulickými režimy provozu tepelných sítí. Tlak vyvíjený čerpadlem při každém průtoku chladicí kapaliny je určen charakteristikami konkrétního čerpadla (průkaz nebo získaný jako výsledek testů čerpadla). Hodnoty účinnosti čerpadlah n jsou také určeny jejich vlastnostmi. Účinnost přenosu lze akceptovat jako 98 %.

Spotřeba elektrické energie čerpací jednotky, kWh, je určena vzorcem:

, (23а)

kde n n - doba provozu čerpadla v každém období, h;

h dv - Účinnost elektromotoru,%.

Hodnoty účinnosti elektromotorů lze určit podle tabulky 5.2 tohoto návodu s přihlédnutím k zatížení elektromotorů.

12.4. Pokud se čerpací skupina skládá z čerpadel stejného typu, určí se průtok chladiva čerpaný každým čerpadlem vydělením celkového vypočteného průtoku chladiva počtem pracujících čerpadel.

Pokud se čerpací skupina skládá z čerpadel různých typů nebo mají oběžná kola stejného typu čerpadel různé průměry, je pro stanovení průtoku chladiva čerpaného každým z čerpadel nutné sestavit výslednou charakteristiku společně ( paralelně pracující čerpadla; pomocí této charakteristiky určete průtok chladicí kapaliny připadající na každé z čerpadel.

12.5. V případě regulace tlaku a produktivity čerpadel změnou rychlosti otáčení oběžných kol je výsledná charakteristika čerpadel pracujících paralelně určena výsledky hydraulického výpočtu tepelné sítě. Hodnoty průtoku chladicí kapaliny pro každé z provozních čerpadel a vyvinutý tlak umožňují určit požadované otáčky oběžných kol:

, (24)

kde H 1 a H 2 jsou tlak vyvinutý čerpadlem při rychlosti otáčení n 1 a n 2, m;

G1 a G2 - průtok chladicí kapaliny při rychlosti otáčení ni a n2, m3/h;

n 1 a n 2 - frekvence otáčení oběžných kol, min -1.

12.6. Výkon čerpací jednotky, kW, spotřebovaný pro čerpání chladicí kapaliny odstředivými čerpadly, s přihlédnutím k rychlosti otáčení oběžných kol, změněný oproti počáteční frekvenci, je určen a (21a) s náhradou odpovídajících hodnot ​průtoku chladicí kapaliny čerpané čerpadlem, vyvinutého při tomto průtoku, účinnosti čerpadla, účinnosti motoru a účinnosti frekvenčního měniče; ten druhý - ve jmenovateli vzorce.

12.7. Pro stanovení standardní hodnoty nákladů na elektrickou energii pro pohon oběhových nebo pomocných čerpadel pro dodávku teplé vody je třeba vzít pro výpočet průměrné hodinové tepelné zatížení dodávky teplé vody.

12.8. Normativní hodnoty nákladů na elektrickou energii pro pohon doplňovacích a oběhových tepelných čerpadel instalovaných v topné síti provozované organizací předávající tepelnou energii jsou určeny průtokem chladiva čerpaného těmito čerpadly v závislosti na na kapacitě potrubí topných okruhů topné sítě a topných soustav (napájecí čerpadla) a tepelné zátěži vytápění při průměrné venkovní teplotě za topné období (oběhová čerpadla).

12.9. Normativní hodnoty nákladů na elektrickou energii pro pohon pomocných a příměsových čerpadel instalovaných v topné síti provozované organizací převádějící tepelnou energii jsou určeny průtokem chladiva čerpaného těmito čerpadly.

12.10. Průtok chladicí kapaliny a doba provozu čerpadel pro nabíjení a vypouštění zásobníků umístěných v topných sítích provozovaných organizací, která přenáší tepelnou energii, jsou určeny provozními režimy zásobníků v závislosti na režimech dodávky teplé vody.

12.11. Standardní náklady na elektrickou energii pro pohon uzavíracích a regulačních armatur a automatických ovládacích a ochranných prostředků, kWh, jsou stanoveny v závislosti na výkonu instalovaných elektromotorů, účelu, době provozu příslušného zařízení a účinnosti pohonu do vzorce:

, (25)

kde m atd - počet pohonů stejného typu elektrifikovaného zařízení;

N atd - výkon instalovaných elektrických pohonů, kW;

h atd - účinnost elektrických pohonů;

n ročník pr - doba provozu elektrických pohonů každého typu zařízení za rok, h;

k- počet skupin elektrických zařízení.

12.12. Normativní náklady na elektrickou energii při přenosu tepelné energie nezahrnují náklady na elektrickou energii u zdrojů zásobování teplem.

III. Stanovení norem technologických ztrát při přenosu tepelné energie pomocí normativních energetických charakteristik tepelných sítí

13. Energetické charakteristiky provozu sítí ohřevu vody každého systému zásobování teplem jsou vyvíjeny podle následujících ukazatelů:

ztráty vody v síti;

ztráty tepelné energie;

měrná průměrná hodinová spotřeba síťové vody na jednotku vypočtené připojené tepelné zátěže spotřebitelů;

teplotní rozdíl síťové vody v přívodním a vratném potrubí (nebo teplota síťové vody ve vratném potrubí);

měrná spotřeba elektřiny na jednotku dodané tepelné energie ze zdroje dodávky tepla (dále jen měrná spotřeba elektřiny).

14. Při zpracování norem technologických ztrát při přenosu tepelné energie se vychází z technicky odůvodněných energetických charakteristik (ztráty síťové vody, ztráty tepelné energie, měrná spotřeba elektrické energie).

Energetická charakteristika tepelné sítě z hlediska „ztráty síťové vody“ stanovuje závislost technicky odůvodněných ztrát nosiče tepla pro dopravu a rozvod od zdroje tepelné energie ke spotřebitelům na vlastnostech a způsobu provozu zásobování teplem. Systém. Při výpočtu normy pro technologické ztráty nosiče tepla se hodnota energetické charakteristiky z hlediska „ztráty síťové vody“ používá pouze v části tepelných sítí, které jsou v provozní odpovědnosti organizace tepelné sítě.

Energetická charakteristika tepelné sítě z hlediska "tepelných ztrát" stanovuje závislost technologických nákladů tepelné energie na její dopravu a distribuci od zdroje tepelné energie na hranici bilanční náležení tepelných sítí z r. teplotní režim provoz tepelných sítí a vnější klimatické faktory pro dané schéma a konstrukční charakteristiky tepelných sítí.

Hydraulická energetická charakteristika topné sítě (energetická charakteristika z hlediska "měrné spotřeby elektřiny") stanovuje závislost na venkovní teplotě v topném období podílu normalizované hodinové průměrné denní spotřeby elektřiny na dopravu a rozvod tepelné energie v tepelných sítí na normalizovanou průměrnou denní dodávku tepelné energie z tepelných zdrojů energie.

15. Ke každé energetické charakteristice je připojena vysvětlivka se seznamem potřebných výchozích údajů a stručný popis soustavy zásobování teplem, zohledňující výsledky revize (vývoje) regulační energetické charakteristiky ve formě tabulek a grafů. Každý list regulačních charakteristik obsahující grafické závislosti ukazatelů je podepsán vedoucím organizace provozující tepelné sítě.

Na titulní straně jsou uvedeny podpisy funkcionářů organizací, doba platnosti energetických charakteristik a počet svázaných listů.

16. Doba platnosti energetických charakteristik je stanovena v závislosti na stupni jejich rozvoje a spolehlivosti zdrojové materiály ale nepřekročí pět let.

Mimořádná revize charakteristik se provádí v souladu s tímto Pokynem.

17. Revize energetických charakteristik (částečná nebo úplná) se provádí:

uplynutím doby platnosti regulačních charakteristik;

při změně regulačních a technických dokumentů;

na základě výsledků energetického auditu tepelných sítí, pokud jsou zjištěny odchylky od požadavků regulačních dokumentů.

Dále se provádí revize energetických charakteristik tepelných sítí v souvislosti se změnami následujících provozních podmínek tepelné sítě a soustavy zásobování teplem nad níže uvedené limity:

z hlediska „ztráty síťové vody“:

při změně objemu potrubí tepelných sítí o 5%;

při změně objemu systémů vnitřní spotřeby tepla o 5 %;

pokud jde o "tepelné ztráty":

kdy se tepelné ztráty změní podle výsledků dalších zkoušek o 5 % oproti výsledkům předchozích zkoušek;

při změně materiálových charakteristik tepelných sítí o 5%;

podle ukazatelů „měrná průměrná hodinová spotřeba síťové vody na jednotku připojené tepelné zátěže spotřebitelů“ a „rozdíl teplot síťové vody v přívodním a vratném potrubí“:

při změně rozvrhu provozních teplot pro dodávku tepelné energie;

při změně celkového smluvního zatížení o 5 %;

při změně tepelných ztrát v tepelných sítích vyžadujících revizi odpovídající energetické charakteristiky;

z hlediska "měrné spotřeby elektřiny na dopravu a rozvod tepelné energie":

při změně počtu čerpacích stanic nebo míst ústředního vytápění (dále jen KVET) v tepelné síti v rozvaze organizace zásobující energií (tepelná síť), pokud elektrický výkon motorů čerpadel v nově připojených nebo odebíraných tepelných sítích bilance čerpacích stanic a KVET se změnila o 5 % z celkové normalizované hodnoty elektrická energie; totéž platí pro změnu výkonu (nebo počtu) čerpadel se stálým počtem čerpacích stanic a stanic ústředního vytápění;

při změně rozvrhu provozních teplot pro dodávku tepelné energie;

při změně provozních podmínek čerpacích stanic a stanic ústředního vytápění (automatizace, změna průměrů oběžných kol čerpacích agregátů, změna průtoků a tlaků síťové vody), při změně celkového elektrického výkonu elektrického zařízení o 5 % .

Při revizi energetické náročnosti u jednoho z ukazatelů je energetická náročnost upravena o další ukazatele, u kterých v důsledku této revize došlo ke změně podmínek nebo výchozích údajů (pokud je vztah mezi ukazateli způsoben ustanovení metodiky rozvoje energetické náročnosti).

18. Využití ukazatelů energetické náročnosti pro výpočet norem technologických ztrát při přenosu tepelné energie stanovených pro nadcházející regulační období pro soustavy ohřevu vody s předpokládanou připojenou tepelnou zátěží odběratelů tepelné energie 50 Gcal / h (58 MW ) a více, není povoleno, pokud je v nadcházejícím regulovaném období plánováno odchýlit se od podmínek přijatých při vývoji energetických charakteristik více, než jsou limity uvedené v tomto Pokynu. V tomto případě se výpočet norem technologických ztrát při předávání tepelné energie provádí v souladu s tímto Pokynem.

19. Úprava ukazatelů technologických ztrát při přenosu tepelné energie s výpočtovou připojenou tepelnou zátěží 50 Gcal / h (58 MW) a více pro regulační období se provádí uvedením schválených normových energetických charakteristik do predikovaných podmínek regulační období dle , a - roční ztráty síťové vody v tepelných sítích, které jsou v provozní odpovědnosti organizace tepelné sítě, v souladu s energetickými charakteristikami, m 3;

Předpokládaný celkový průměrný roční objem tepelných sítí, m 3 ;

Celkový průměrný roční objem tepelných sítí, které jsou v provozní odpovědnosti organizace tepelné sítě, přijatý při vývoji energetických charakteristik, m 3.

21. Výpočet očekávaných hodnot ukazatele "tepelné ztráty" pro období regulace s plánovanými změnami materiálových charakteristik tepelných sítí organizace tepelné sítě, jakož i průměrných ročních teplot nosiče tepla a prostředí (mimo vzduch nebo půdu při změně hloubky teplovodů) pro nadcházející období regulace ve velikostech nepřesahujících uvedenou v tomto Pokynu, je doporučeno provádět samostatně podle druhů tepelných ztrát (tepelně-izolačními konstrukcemi a se ztrátami síťové vody). Plánované tepelné ztráty tepelně-izolačními konstrukcemi potrubí tepelných sítí jsou přitom stanoveny zvlášť pro nadzemní a podzemní uložení.

21.1. Výpočet průměrných ročních tepelných ztrát předpokládaných za období regulace tepelně-izolačními konstrukcemi tepelných sítí se provádí podle vzorců:

pro podzemní pokládkové sekce:

(27)

kde - průměrné roční tepelné ztráty očekávané po dobu regulace izolací v úsecích podzemních pokládek, Gcal / h;

Normativní (v souladu s energetickými charakteristikami) průměrné roční tepelné ztráty izolací v úsecích podzemních pokládek, Gcal/h;- průměrné roční teploty síťové vody v přívodním a vratném potrubí a půdy v průměrné hloubce tepelných potrubí, přijaté při vývoji energetických charakteristik, ° С;

pro nadzemní pokládací sekce:

(samostatně pro přívodní a vratné potrubí)

(28)

kde - průměrné roční tepelné ztráty očekávané po dobu regulace izolací v úsecích nadzemní pokládky celkem pro přívodní a vratné potrubí, Gcal / h;

Normativní (v souladu s energetickými charakteristikami) průměrné roční tepelné ztráty izolací v úsecích nadzemní pokládky celkem přívodním a vratným potrubím, Gcal/h;

Celková materiálová charakteristika úseků tepelných sítí nadzemního uložení předpokládaná pro období regulace, m 2;

Celkové materiálové charakteristiky úseků nadzemních tepelných sítí v době zpracování energetických charakteristik, m 2;

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu očekávaná pro období regulace, °C;

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu, měřená při zpracování energetických charakteristik, °C.

21.2. Výpočet průměrných ročních tepelných ztrát předpokládaných za období regulace se ztrátami síťové vody se provádí podle vzorce:- doba provozu tepelné sítě v roce předpokládaná pro období regulace, hodiny;

Předpokládaná pro období regulace průměrná roční teplota studené vody dodávané do zdroje tepla pro přípravu a použití jako doplnění tepelné sítě, °С.

21.3. Celkové průměrné roční tepelné ztráty očekávané za regulační období, Gcal/h, jsou určeny vzorcem:

(30)

22. Výpočet hodnot ukazatele "měrná spotřeba elektřiny" očekávaných pro období regulace.

Při změnách ovlivňujících faktorů plánovaných pro regulační období stanovené v tomto pokynu se pro každou z charakteristických teplot venkovního vzduchu převzaté při vývoji energetických charakteristik stanoví očekávané hodnoty ukazatele „měrná spotřeba energie“. Pro zjednodušení výpočtů je povoleno stanovit měrnou spotřebu elektřiny plánovanou na období regulace pouze při venkovní teplotě odpovídající bodu zlomu schváleného teplotního plánu. V tomto případě jsou hodnoty plánovaného ukazatele „měrný příkon“ při jiných charakteristických teplotách venkovního vzduchu postaveny na standardním grafu rovnoběžně s čárou změny standardního ukazatele ve stejné vzdálenosti odpovídající vzdálenosti mezi hodnotami standardní a očekávané specifické spotřeby energie v bodě zlomu.

Hodnota měrné spotřeby elektřiny plánované pro období regulace v bodě zlomu teplotního grafu , , je určena vzorcem:

(33)

kde:

Celkový elektrický výkon očekávaný za regulační období, použitý při dopravě a distribuci tepelné energie, při venkovní teplotě odpovídající zlomu teplotního grafu, kW.

Pro výpočet celkového elektrického výkonu všech elektromotorů čerpadel pro různé účely zapojených do dopravy a distribuce tepelné energie se doporučuje použít vzorce uvedené v současných metodách pro sestavení energetických charakteristik pro systémy přenosu tepelné energie a stanovení normy hodnoty výkonových ukazatelů sítí vodního ohřevu, jakož i tento Návod, s tím, že jsou v nich nahrazeny průtoky plánované na dobu regulace a odpovídající tlaky vody v síti, jakož i účinnost čerpadel a elektromotory.

IV. Struktura a skladba dokumentace pro výpočty a zdůvodnění norem technologických ztrát při přenosu tepelné energie

23. Skladba dokumentace o normách technologických ztrát při přenosu tepelné energie obsahuje:

výchozí údaje pro výpočet norem technologických ztrát, sestavené podle vzoru uvedeného v tomto Pokynu;

energetické charakteristiky tepelných sítí pro systémy dálkového vytápění s připojeným tepelným zatížením 50 Gcal/h (58 MW) a více;

výsledky energetických auditů tepelných sítí, energetický pasport tepelné sítě obsahující palivovou a energetickou bilanci a seznam opatření směřujících ke snížení nákladů na energetické zdroje při přenosu tepelné energie (opatření na úsporu energie, opatření ke snížení rezerva tepelné účinnosti);

skutečné náklady na energetické zdroje za období předcházející regulovanému období sestavené podle vzoru uvedeného v tomto Pokynu;

výsledky výpočtů hydraulických režimů provozu systémů zásobování teplem pro zdůvodnění standardních průtoků nosičů tepla;

seznam návrhů (opatření) ke zlepšení energetická účinnost provoz systémů transportu tepelné energie, sestavených podle vzoru uvedeného v tomto návodu;

plán rozvoje normativních energetických charakteristik tepelných sítí.

24.1. Dokumentace o normách technologických ztrát při předávání tepelné energie je zpracována v souladu s požadavky tohoto pokynu a je prospektována v samostatných svazcích (knihách) zpravidla pro každý systém CZT, lokalita nebo obecně pro organizaci zásobování energií (tepelná síť). Pojem „systém dálkového vytápění“ v tomto návodu zároveň označuje soubor jednoho nebo více zdrojů tepelné energie, spojených jedinou tepelnou sítí, určených k zásobování spotřebitelů tepelnou energií, která pracuje s určitým typem tepelné energie. nosič tepla (parametrově pára-kondenzát, horká voda), hydraulicky izolovaný od ostatních systémů, pro které je stanovena jednotná tepelná a materiálová bilance.

24.2. V samostatné, zpravidla poslední knize (svazku) jsou brožury:

obecné informace o organizaci zásobování energií (tepelná síť), sestavené podle vzoru uvedeného v tomto návodu;

obecné charakteristiky systémy zásobování teplem, vypracované podle vzoru uvedeného v tomto návodu;

obecný popis systémů dopravy a rozvodu tepelné energie (tepelné sítě), sestavený podle vzoru uvedeného v tomto návodu;

výsledky výpočtu norem technologických ztrát při přenosu tepelné energie, sestavené podle vzoru uvedeného v tomto Pokynu;

dynamika normalizovaných ukazatelů za rok předcházející základnímu roku, za základní rok, za běžný a regulovaný rok podle vzorů uvedených v tomto Pokynu;

skutečné náklady na energetické zdroje za období předcházející regulovanému (předpovědnímu) období sestavené podle vzoru uvedeného v tomto Pokynu;

seznam návrhů (opatření) ke zlepšení energetické účinnosti systémů přepravy tepelné energie, sestavený podle vzoru uvedeného v tomto pokynu.

24.3. Každá kniha (svazek) je vydána s titulním listem podle vzoru uvedeného v tomto Pokynu. Titulní strany každé knihy (svazku) jsou podepsány vedoucími (technickými vedoucími) organizace zásobování energií, která provozuje tepelné sítě příslušné soustavy zásobování teplem (sídliště).

Registrace N 25956

V souladu s odstavcem 4 části 2 článku 4 federálního zákona ze dne 27. července 2010 N 190-FZ „O zásobování teplem“ (Shromážděné právní předpisy Ruské federace, 2010, N 31, článek 4159) a odstavcem 4.2.14.8 Předpisů o Ministerstvu energetiky Ruské federace, schváleného nařízením vlády Ruské federace ze dne 28. května 2008 N 400 (Sbírka právních předpisů Ruské federace, 2008, N 22, čl. 2577; N 42, čl. 4825; N 46, čl. 5337; 2009, N 3, čl. 378; č. 6, článek 738; č. 33, článek 4088; č. 52 (část 2), článek 6586; 2010, č. 9 , článek 960; č. 26, článek 3350; č. 31, článek 4251; N 47, položka 6128; 2011, N 6, položka 888; N 14, položka 1935; N 44, položka 6269; 2012, položka N 11 1293; N 15, položka 1779), Objednávám:

Schválit v příloze:

Postup při stanovení norem zásob paliva u zdrojů tepelné energie (s výjimkou zdrojů tepelné energie pracujících v režimu kombinované výroby elektrické a tepelné energie);

změny, které se provádějí v příkazech Ministerstva energetiky Ruska ze dne 4. září 2008 N 66 „O organizaci práce na Ministerstvu energetiky Ruské federace na schvalování norem pro vytváření zásob paliva při tepelné energii závody a kotelny“ (registrováno Ministerstvem spravedlnosti Ruska dne 21. října 2008, registrace N 12560 ), ze dne 30. prosince 2008 N 323 „O organizaci práce na ministerstvu energetiky Ruské federace norem pro měrnou spotřebu paliva pro dodávanou elektrickou a tepelnou energii z tepelných elektráren a kotelen" (registrováno Ministerstvem spravedlnosti Ruska dne 16. března 2009, registrace N 13512) a ze dne 30. prosince 2008 N 325 " O organizaci práce na Ministerstvu energetiky Ruské federace na schvalování norem pro technologické ztráty při přenosu tepelné energie“ (registrováno Ministerstvem spravedlnosti Ruska dne 16. března 2009, registrace N 13513) (jako změněno příkazem Ministerstva energetiky Ruska ze dne 1. února 2010 N 36 „O změnách příkazů Minene rgo Ruska ze dne 30. prosince 2008 N 325 a ze dne 30. prosince 2008 N 326 "(zaregistrováno Ministerstvem spravedlnosti Ruska dne 27. února 2010, registrace N 16520).

Ministr A. Novák

Postup při stanovení norem zásob paliva u zdrojů tepelné energie (s výjimkou zdrojů tepelné energie pracujících v režimu kombinované výroby elektrické a tepelné energie)

I. Obecná ustanovení

1. Tento postup stanoví pravidla pro výpočet norem zásob paliva u zdrojů tepelné energie, s výjimkou zdrojů tepelné energie pracujících v režimu kombinované výroby elektrické a tepelné energie (dále jen kotelny), a základní požadavky na příděl zásob paliv (uhlí, topný olej, rašelina, motorová nafta, topný olej) při výrobě tepelné energie organizacemi bez ohledu na vlastnické a organizační a právní formy.

2. Norma zásoby paliva u kotelen se vypočítá jako zásoba hlavního a rezervního paliva (dále - ONCT) a je určena součtem objemů neredukovatelné standardní zásoby paliva (dále - NRNF) a standardního provozního paliva. rezerva (dále - NERT).

3. NNZT je stanoven pro kotelny ve výši, která zajišťuje udržení kladných teplot v hlavní budově, pomocných budovách a konstrukcích v režimu „přežití“ s minimální návrhovou tepelnou zátěží v podmínkách nejchladnějšího měsíce roku.

4. NNZT u topných kotlů se stanoví ve výši vypočtené podle odst. 3 tohoto řádu, jakož i s přihlédnutím k nutnosti zajištění jejich práce za nepředvídaných okolností, kdy není možné NEZT použít nebo odsát.

5. Při výpočtu NCVT se berou v úvahu následující objekty:

objekty společensky významných kategorií spotřebitelů - ve výši maximální tepelné zátěže mínus tepelné zatížení dodávky teplé vody;

ústřední topení, čerpací stanice, vlastní potřeby zdrojů tepelné energie v období podzim-zima.

6. NNCT se vypočítává jednou za tři roky, doporučuje se výsledky výpočtů zpracovat do formuláře dle přílohy č. 1 tohoto postupu.

7. Během tříletého období podléhá NNCT úpravám v případě změn ve skladbě zařízení, palivové struktuře, ale i zatížení společensky významných kategorií odběratelů tepelné energie, kteří nemají napájení z jiných zdrojů.

8. Výpočet NCV se provádí pro kotelny pro každý druh paliva zvlášť.

9. NNCT se po odstranění následků havarijních situací obnovuje ve schváleném množství.

10. U plynových kotelen se NNCT nastavuje podle rezervního paliva.

11. NEZT je nezbytný pro spolehlivý a stabilní provoz kotelen a zajišťuje plánovanou výrobu tepelné energie v případě omezení dodávek hlavního druhu paliva.

12. Výpočet NEZT se provádí ročně pro každou kotelnu spalující nebo mající jako rezervu pevné či kapalné palivo (uhlí, topný olej, rašelinu, motorovou naftu). Výpočty se provádějí k 1. říjnu plánovaného roku.

13. Výpočty NNZT a NEZT se provádějí pro kotelny organizací elektroenergetiky a teplárenské (průmyslové a teplárenské) kotelny organizací, které nejsou ve spojení s organizacemi elektroenergetiky, v souladu s oddílem II tohoto řádu. Ve výsledcích výpočtů jsou hodnoty norem uvedeny v tunách přírodních pevných a kapalných paliv a jsou zaokrouhleny na desetiny uvedené měrné jednotky.

14. Stanovení norem se provádí na základě následujících údajů:

1) údaje o skutečném hlavním a záložním palivu, jeho vlastnostech a struktuře k 1. říjnu posledního ohlašovacího roku;

2) způsoby a čas dodávky paliva;

3) údaje o kapacitě skladů na pevná paliva a objemu nádrží na kapalná paliva;

4) ukazatele průměrné denní spotřeby paliva v nejchladnějším odhadovaném období roku předchozích období;

5) technologické schéma a skladba zařízení, která zajišťují provoz kotelen v režimu „přežití“;

6) seznam nevypínatelných externích spotřebitelů tepelné energie;

7) předpokládaná tepelná zátěž externích spotřebitelů (nezohledňuje se tepelná zátěž kotelen, která může být podle podmínek tepelných sítí dočasně převedena na jiné elektrárny a kotelny);

8) výpočet minimální požadované tepelné zátěže pro vlastní potřebu kotelen;

9) zdůvodnění přijatých koeficientů pro stanovení norem pro zásoby paliva u kotelen;

10) výše ONRT, rozdělená na NNCT a NERT, schválená na předchozí plánovaný rok;

11) skutečné využití paliva z OHCR s alokací NECT za poslední vykazovaný rok.

Důvodem pro úpravu norem zásoby paliva jsou změny v programu výroby tepla nebo změna druhu paliva, provedení opatření k rekonstrukci a (nebo) modernizaci zdrojů tepla a (nebo) tepelných sítí, vedoucí ke změně v objemu výroby tepla (kapacitě).

16. Všechny výsledky výpočtů a zdůvodnění přijatých koeficientů pro stanovení norem pro rezervy paliva u kotelen se doporučuje zpracovat ve formě vysvětlivky na papíře (rozdělené do samostatné knihy) a v elektronické podobě .

Změny, které se provádějí v příkazech Ministerstva energetiky Ruska ze dne 4. září 2008 N 66 „O organizaci práce na Ministerstvu energetiky Ruské federace na schvalování norem pro vytváření zásob paliva v tepelných elektrárny a kotelny“, ze dne 30. prosince 2008 N 323 „O organizaci práce na Ministerstvu energetiky Ruské federace na schvalování norem pro měrnou spotřebu paliva pro dodávanou elektrickou a tepelnou energii z tepelných elektráren a kotle domy "a ze dne 30. prosince 2008 N 325" O organizaci práce na Ministerstvu energetiky Ruské federace na schvalování norem pro technologické ztráty při přenosu tepelné energie."

1. Příkaz č. 66 Ministerstva energetiky Ruska ze dne 4. září 2008 „O organizaci práce na Ministerstvu energetiky Ruské federace při schvalování norem pro výrobu paliv v tepelných elektrárnách a kotelnách“ (reg. ministerstvem spravedlnosti Ruska dne 21. října 2008, registrační číslo 12560) (dále - objednávka):

a) v názvu objednávky by měla být vyloučena slova "a kotelny";

b) v odstavci 1 vyhlášky se zrušují slova „a kotelny“;

c) v Pokynu o organizaci práce Ministerstva energetiky Ruska na výpočtu a zdůvodnění norem pro tvorbu zásob paliva v tepelných elektrárnách a kotelnách (dále jen Pokyn):

ve jménu slova "a kotelny" vyloučit;

v textu se vylučují slova "a kotelny";

odstavec 4 se zrušuje;

v odstavci 8 se slovo "(kotelna)" zrušuje;

v odstavci 16 se slova „a kotelna“ zrušují;

Odstavce 17 a 18 zní takto:

"17. Výpočty NNZT a NEZT se provádějí pro elektrárny organizací elektroenergetiky v souladu s kapitolou II tohoto Pokynu. Ve výsledcích výpočtů jsou hodnoty norem uvedeny v tunách přírodních pevných a kapalné palivo a jsou zaokrouhleny na desetiny uvedené měrné jednotky nahoru.

18. Ministerstvo energetiky Ruska každoročně před 1. červnem posuzuje výpočty norem pro tvorbu zásob paliva předložené k 1. říjnu plánovaného roku, za dohodnuté:

pro elektrárny energetických organizací - příslušnými výrobci;

pro organizace provozující elektrárny v průmyslových odvětvích (s výjimkou organizací v elektroenergetice), - ze strany výkonných orgánů Ruské federace a (nebo) místních samospráv.“;

v odstavci 19 se slova "(kotelny)" a "a kotelny" zrušují;

v odstavci 22 se slova „kotelna“ zrušují;

v odstavci 24 se slova „a kotelny“ zrušují;

v odstavci 25 se slova „nebo kotelny“ zrušují;

v odstavci 26 se slovo „kotelna“ zrušuje;

v odstavcích 29 a 30 se slova "nebo kotelna" zrušují;

v odstavci 30 se slova "nebo kotelní zařízení" zrušují;

v odstavci 31 se slova "a (nebo) kotelny" zrušují;

vypustit kapitolu III;

v nadpisech číslování příloh č. 1 a 2 Pokynu se slova "a kotelny" vylučují;

v přílohách č. 1 a 2 Pokynu se slovo "(kotelna)" zrušuje;

dodatek N 3 k Pokynu vyloučit.

2. V příkazu Ministerstva energetiky Ruska ze dne 30. září 2008 N 323 „O organizaci práce na Ministerstvu energetiky Ruské federace na schvalování norem pro měrnou spotřebu paliva pro dodávanou elektrickou a tepelnou energii z r. tepelné elektrárny a kotelny“ (registrováno Ministerstvem spravedlnosti Ruska dne 16. března 2009, registrace N 13512) (dále jen objednávka):

„O schválení postupu stanovení norem pro měrnou spotřebu paliva při výrobě elektrické a tepelné energie“;

b) v preambuli:

číslice "4.2.2" se nahrazují číslicemi "4.2.14.8";

"1. Schvaluje přiložený postup pro stanovení norem pro měrnou spotřebu paliva při výrobě elektrické a tepelné energie."

d) v Pokynech pro organizaci práce Ministerstva energetiky Ruska na výpočtu a zdůvodnění norem pro měrnou spotřebu paliva pro dodávanou elektrickou a tepelnou energii z tepelných elektráren a kotelen, schválených uvedenou objednávkou ( dále jen Pokyn):

název se uvede v tomto znění:

„Postup pro stanovení norem pro měrnou spotřebu paliva při výrobě elektrické a tepelné energie“;

dle textu:

slovo "Pokyn" se v odpovídajícím případě nahrazuje slovem "rozkaz" v odpovídajícím případě;

v odstavci 3 se za slova „na gigakalorii (kg ekvivalentu paliva/Gcal)“ doplňují slova „s rozlišením podle měsíců“;

e) v přílohách N 1-14 Pokynu:

v nadpisech číslování se slova „k Pokynům o organizaci práce Ministerstva energetiky Ruska na výpočtu a odůvodnění norem pro měrnou spotřebu paliva pro dodávanou elektrickou a tepelnou energii z tepelných elektráren a kotelen“. " nahrazují slovy "k postupu stanovení norem pro měrnou spotřebu paliva při výrobě elektrické a tepelné energie";

3. Příkaz Ministerstva energetiky Ruska ze dne 30. prosince 2008 N 325 „O organizaci práce na Ministerstvu energetiky Ruské federace na schvalování norem pro technologické ztráty při přenosu tepelné energie“ (reg. Ministerstvem spravedlnosti Ruska dne 16. března 2009, registrační číslo N 13513) (ve znění pozdějších předpisů Vyhláška Ministerstva energetiky Ruska ze dne 1. února 2010 N 36 „O změnách nařízení Ministerstva energetiky Ruska z prosince 30, 2008 N 325 a ze dne 30. prosince 2008 N 326" (zaregistrováno Ministerstvem spravedlnosti Ruska dne 27. února 2010, registrace N 16520) (dále - objednávka):

„O schválení postupu stanovení norem technologických ztrát při přenosu tepelné energie, chladiva“;

b) v preambuli:

číslice "4.2.4" se nahrazují číslicemi "4.2.14.8";

se slova "(Sobraniye zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2008, N 22, čl. 2577; N 42, čl. 4825; N 46, čl. 5337)" nahrazují slovy "(Sobraniye zakonodatelstva Rossiyskoy Federats, N 200ii, N 200ii , čl. 2577); 2011, N 44, čl. 6269)";

c) odstavec 1 zní:

"1. Schvaluje přiložený postup stanovení norem technologických ztrát při přenosu tepelné energie, chladiva.";

d) v Pokynech pro organizaci práce Ministerstva energetiky Ruska na výpočtu a zdůvodnění norem pro technologické ztráty při přenosu tepelné energie, chladiva, schválených stanoveným příkazem (dále jen Pokyn) :

název se uvede v tomto znění:

„Postup stanovení norem technologických ztrát při přenosu tepelné energie, chladiva“;

První a dva odstavce odstavce 1 zní takto:

"1. Normy technologických ztrát při přenosu tepelné energie, chladiva (dále jen normy technologických ztrát) jsou stanoveny pro každou organizaci provozující tepelné sítě pro přenos tepelné energie, chladiva spotřebitelům (dále jen tepelná síť organizace).Stanovení norem technologických ztrát se provádí provedením výpočtů norem pro tepelnou síť každého systému zásobování teplem bez ohledu na odhadovanou hodinovou tepelnou zátěž na něj připojenou.

Normy technologických ztrát při přenosu tepelné energie, nosiče tepla tepelnými sítěmi organizací, pro které přenos tepelné energie není hlavní činností (dále jen podniky), poskytujících služby pro přenos tepelné energie do 3. -stranní spotřebitelé připojení k tepelným sítím podniku, jsou schváleni v části týkající se uživatelů třetích stran. Z uvedených norem jsou přitom vyloučeny technologické ztráty při předávání tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku.

v textu se slovo „Pokyn“ v odpovídajícím případě nahrazuje slovem „Objednávka“ v odpovídajícím případě;

v odstavcích 1 a 4 až 9 se slova „při předávání tepelné energie“ zrušují;

v odstavci 11.6 se nahrazují slova "s Pokynem k organizování práce na Ministerstvu energetiky Ruska na výpočtu a odůvodnění norem pro měrnou spotřebu paliva pro dodávanou elektrickou a tepelnou energii z tepelných elektráren a kotelen" slovy "s postupem stanovení norem pro měrnou spotřebu paliv při výrobě tepelné a elektrické energie" ;

e) v nadpisech číslování příloh č. 1-14 pokynu se slova „pokynu o organizování práce na Ministerstvu energetiky Ruska na výpočtu a zdůvodnění norem technologických ztrát při přenosu tepelné energie“. “ nahrazují slovy „k postupu při stanovení norem technologických ztrát při přenosu tepelné energie, chladiva“.

1. Normy technologických ztrát při předávání tepelné energie jsou vypracovány pro každou organizaci provozující tepelné sítě pro předání tepelné energie spotřebitelům (dále jen organizace tepelné sítě). Vypracování norem technologických ztrát při předávání tepelné energie se provádí prováděním výpočtů norem pro tepelnou síť každého systému zásobování teplem bez ohledu na výpočtovou hodinovou tepelnou zátěž na něj připojenou.

Normy technologických ztrát při přenosu tepelné energie tepelnými sítěmi organizací, pro které přenos tepelné energie není hlavní činností (dále jen podniky), které poskytují služby předávání tepelné energie třetím odběratelům ( odběratelů) připojených k tepelným sítím podniku schvaluje ministerstvo zčásti ve vztahu k třetím uživatelům. Z uvedených norem jsou přitom vyloučeny technologické ztráty při předávání tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku.

V případě předání tepelné energie vlastním a cizím odběratelům (odběratelům) mimo přidělené teplovody se standardy technologických ztrát rozdělují úměrně k množství předané tepelné energie pro vlastní spotřebu tepla podniku a na cizí zdroje. spotřebitelů.

Pokud mají výkonové přijímače odběratele tepelné energie nepřímé napojení na sítě organizace zásobování teplem nebo tepelných sítí, lze objem technologických ztrát při přenosu tepelné energie v tepelné síti, jejímž prostřednictvím je toto připojení realizováno, vypočtené podle tohoto Pokynu odděleně od výpočtu standardních technologických ztrát vznikajících v tepelných sítích dodavatele tepla nebo organizace tepelné sítě.

Skutečnost nepřímého připojení spotřebitele k sítím dodavatele tepla nebo organizace tepelné sítě a použití teplovodů k předání tepelné energie tomuto spotřebiteli je potvrzena dokladem příslušného orgánu správy příslušné obce obsahující charakteristiky těchto teplovodů, které jsou součástí tepelné sítě na území obce.

Normy technologických ztrát při přenosu tepelné energie nezahrnují ztráty a náklady na zdrojích zásobování teplem a v energetických zařízeních spotřebitelů tepelné energie, včetně potrubí tepelných sítí a k nim patřících výtopen.

2. Normy technologických ztrát při přenosu tepelné energie jsou zpracovány podle těchto ukazatelů:

ztráty a náklady na nosiče tepla (pára, kondenzát, voda);

ztráty tepelné energie v tepelných sítích prostupem tepla tepelně-izolačními konstrukcemi teplovodů a se ztrátami a náklady na nosiče tepla (pára, kondenzát, voda);

náklady na elektrickou energii pro přenos tepelné energie.

3. Normy pro technologické ztráty pro vodní tepelné sítě systémů dálkového vytápění s připojeným návrhovým hodinovým tepelným zatížením spotřebitelů 50 Gcal / h (58 MW) a více jsou vypracovány s ohledem na standardní energetické charakteristiky nebo normové hodnoty výkonových ukazatelů vodních tepelných sítí (dále jen energetické charakteristiky) přepočtem z podmínek přijatých při jejich vývoji na podmínky nadcházejícího regulačního období v souladu s tímto Pokynem.

V případě, že po dobu vývoje nebo revize energetických charakteristik pro vodní topné sítě s předpokládanou hodinovou tepelnou zátěží 50 Gcal / h (58 MW) nebo více na ně navazující, jsou normy pro technologické ztráty při přenosu tepelné energie určeno v souladu s tímto Pokynem. Organizace tepelné sítě zároveň předkládá oficiální potvrzení o vývoji (revizi) energetických charakteristik v průběhu roku podepsané vedoucím organizace.

4. Normy technologických ztrát při přenosu tepelné energie pro vodní tepelné sítě s odhadovanou hodinovou tepelnou zátěží menší než 50 Gcal / h (58 MW) na ně připojené a pro parní tepelné sítě jsou vypracovány v souladu s tímto Pokynem.

kde PROTI od a PROTI l - kapacita potrubí tepelných sítí v topném a netopném období, m 3;

n od a n l - doba provozu tepelných sítí v topném a netopném období, h.

Při výpočtu hodnoty průměrné roční kapacity je nutné zohlednit: kapacitu potrubí nově uváděných do provozu a dobu užívání těchto potrubí v průběhu kalendářního roku; kapacita potrubí vzniklých v důsledku rekonstrukce tepelné sítě (změny průměrů potrubí v úsecích, délky potrubí, konfigurace trasy tepelné sítě) a doba, po kterou jsou části rekonstruovaných potrubí uváděny do provozu jsou zapojeny v kalendářním roce; kapacita potrubí dočasně vyřazených z provozu za účelem opravy a doba trvání oprav.

Při stanovení hodnoty průměrné roční kapacity tepelné sítě v hodnotě kapacity potrubí v netopném období se zohlední požadavek technického provozního řádu pro plnění potrubí odvzdušněnou vodou při zachování přetlaku minimálně 0,5 Je třeba vzít v úvahu kgf / cm 2 v horních bodech potrubí.

Předpokládaná doba trvání topného období se bere jako průměr odpovídajících skutečných hodnot za posledních 5 let nebo v souladu se stavebními předpisy a pravidly pro klimatologii budov.

Do normalizovaného úniku se nezapočítávají ztráty chladicí kapaliny při haváriích a jiných porušeních běžného provozního režimu, jakož i nadměrné ztráty.

10.1.3. Náklady na nosiče tepla z důvodu uvádění potrubí tepelné sítě do provozu, jak nových, tak po plánovaných opravách nebo rekonstrukcích, jsou akceptovány ve výši 1,5násobku kapacity odpovídajících potrubí tepelné sítě.

10.1.4. Náklady na chladicí kapalinu v důsledku jejího vypouštění pomocí automatického řízení a ochrany, zajišťující takové vypouštění, jsou určeny konstrukcí těchto zařízení a technologií pro zajištění normálního fungování tepelných sítí a zařízení.

Hodnoty ročních ztrát chladicí kapaliny v důsledku vypouštění, m 3, se určují ze vzorce:

, (3)

kde m- technicky odůvodněný průtok chladicí kapaliny odváděné každým z provozních automatizačních nebo ochranných zařízení stejného typu, m 3 / h;

N- počet provozních zařízení automatizace nebo ochrany stejného typu, ks;

n ročník.aut. - doba provozu zařízení stejného typu v průběhu roku, h;

k- počet skupin stejného typu provozních automatizačních a ochranných zařízení.

10.1.5. Náklady na chladivo při plánovaných provozních zkouškách tepelných sítí a další běžné údržbě zahrnují ztráty chladiva při přípravných pracích, rozpojování potrubních úseků, jejich vypouštění a následné plnění.

Normalizace nákladů na chladivo pro tyto účely se provádí s přihlédnutím k četnosti výkonnostních zkoušek a další běžné údržby regulované regulačními dokumenty a ke schváleným sazbám provozních nákladů pro každý typ zkoušek a běžné údržby v tepelných sítích pro tyto úseky potrubí.

Plán provádění provozních zkoušek tepelných sítí a další běžné údržby schvaluje vedoucí organizace tepelné soustavy a je součástí materiálů dokládajících normy.

10.2. Nosič tepla - pára.

10.2.1. Normalizované ztráty páry, t, lze určit podle norem pro sítě ohřevu vody pomocí vzorce:

, (4)

kde r P - hustota páry při středních parametrech chladiva (tlak a teplota) podél parovodu, od zdroje tepla po meze provozní odpovědnosti, kg/m 3;

PROTI n. ročník - průměrná roční kapacita parovodů provozovaných organizací teplárenské sítě, m 3; určeno .

Průměrné parametry chladiva podél parovodu jsou určeny jako vážené průměrné hodnoty pro materiálové charakteristiky každého z nich i- úsek parovodu podle vzorců:

; (5)

, (6)

kde t srov. já a R srov. i - průměrná teplota a absolutní tlak chladicí kapaliny při i-tý úsek parovodu, ° С a kgf / cm 2;

M já, SM i - materiálová charakteristika i-tý úsek parovodu a celková materiálová charakteristika parovodu, m 2.

10.2.2. Ztráta kondenzátuG PC , t, se určují podle normy pro sítě ohřevu vody pomocí vzorce:

, (7)

kde PROTI rok - průměrná roční kapacita potrubí kondenzátu, m 3; určeno ;

r na - hustota kondenzátu při jeho průměrné teplotě, kg/m 3 .

10.2.3. Náklady na nosiče tepla v parních tepelných sítích při plánovaných provozních zkouškách tepelných sítí a další běžné údržbě zahrnují ztráty nosiče tepla při přípravných pracích, odstávce, vyprazdňování potrubních úseků a jejich následném plnění, včetně nákladů na plnění, ohřev, proplachování potrubí před uvedením do provozu.

Normalizace nákladů na nosič tepla pro uvedené účely se provádí s přihlédnutím k četnosti výkonnostních zkoušek a další běžné údržby regulované regulačními dokumenty a schválenými normami provozních nákladů pro každý typ prací v tepelných sítích.

Plán provádění provozních zkoušek tepelných sítí a další běžné údržby schvaluje vedoucí organizace tepelné soustavy a je součástí materiálů dokládajících normy.

11. Mezi normativní technologické ztráty a náklady tepelné energie při jejím přenosu patří:

ztráty a náklady na tepelnou energii v důsledku ztrát a nákladů na chladivo;

ztráty tepelné energie prostupem tepla přes izolační konstrukce teplovodů a zařízení tepelných sítí.

11.1. Stanovení standardních technologických nákladů a ztrát tepelné energie ztrátami a nákladů na chladivo - vodu.

kde r rok - průměrná roční hustota chladicí kapaliny v průměru (s přihlédnutím k b) teplota nosiče tepla v přívodním a vratném potrubí topné sítě, kg / m 3;

b- podíl hmotnostního průtoku tepelného nosiče ztraceného přívodním potrubím topné sítě (při absenci údajů může být 0,5 až 0,75);

t 1 rok a t 2 roky - průměrné roční hodnoty teploty nosiče tepla v přívodním a vratném potrubí tepelné sítě podle teplotního grafu pro regulaci tepelné zátěže, °С;

t x rok - průměrná roční hodnota teploty zdrojové vody dodávané do zdroje zásobování teplem a používané k napájení tepelné sítě, ° С;

z- měrná tepelná kapacita chladicí kapaliny, kcal/kg °С.

Průměrné roční teploty nosiče tepla v přívodním a vratném potrubí se vypočítávají jako vážené průměry průměrných měsíčních hodnot teploty nosiče tepla v odpovídajícím potrubí s přihlédnutím k počtu hodin provozu v každém měsíci. . Průměrné měsíční teploty nosiče tepla v přívodním a vratném potrubí se zjišťují podle provozního teplotního plánu pro dodávku tepelné energie v souladu s předpokládanými průměrnými měsíčními hodnotami venkovní teploty vzduchu.

Předpokládané průměrné měsíční hodnoty venkovní teploty vzduchu jsou stanoveny jako průměr odpovídajících statistických hodnot podle informací meteorologické stanice za posledních 5 let, případně v souladu se stavebními předpisy a pravidly pro klimatologii budov. a klimatologické příručky.

Vážené průměrné hodnoty teploty chladicí kapaliny v přívodut 1 rok a zpět t 2 roky potrubí topné sítě, °С, lze určit podle vzorců:

; (9a)

, (9b)

kde t 1 i a t 2 i - hodnoty teploty nosiče tepla v přívodním a vratném potrubí tepelné sítě podle provozního teplotního plánu pro dodávku tepelné energie při průměrné venkovní teplotě odpovídajícího měsíce, °C.

Průměrná roční teplotat x rok počáteční voda dodávaná do zdroje dodávky tepla pro napájení tepelné sítě, °C, je určena vzorcem podobným vzorcům (9a) a (9b).

Při absenci spolehlivých informací o teplotách zdrojové vody je přípustné odebíratt X. od =5°С, t X. l \u003d 15 °C.

11.1.2. Regulační technologické náklady tepelné energie na plnění nových úseků potrubí a po plánovaných opravách Gcal jsou určeny:

, (10)

kde PROTI tr.z - kapacita naplněných potrubí tepelných sítí provozovaných organizací tepelných sítí, m 3;

r zap - hustota vody použité k plnění, kg/m 3 ;

t zap - teplota vody používané k plnění, °С;

t X - teplota zdrojové vody přiváděné do zdroje tepelné energie během doby plnění, °С.

11.1.3. Normativní technologické ztráty tepelné energie s odvody z automatických řídicích a ochranných zařízení Gcal jsou určeny vzorcem:

, ()

kde G a.s. - roční ztráty chladicí kapaliny v důsledku vypouštění, m 3;

r sl - průměrná roční hustota chladicí kapaliny v závislosti na místě instalace automatických zařízení, kg / m 3;

t sl a t X - teplota vypouštěného chladiva a zdrojové vody dodávané do zdroje tepla během doby vypouštění, °С.

11.1.4. Při plánovaných výkonnostních zkouškách a další běžné údržbě musí být náklady na tepelnou energii s touto složkou nákladů na chladivo stanoveny pomocí vzorců podobných .

11.2. Stanovení standardních technologických nákladů a ztrát tepelné energie ztrátami a náklady na chladivo - páru.

11.2.1. Regulační ztráty tepelné energie v důsledku ztrát páry, Gcal, jsou určeny vzorcem:

, ()

kde i n a i X - entalpie páry při průměrných hodnotách tlaku a teploty na jednotlivých liniích u zdroje dodávky tepla a na hranici provozní odpovědnosti, jakož i zdrojové vody, kcal/kg.

11.2.2. Regulační ztráty tepelné energie v důsledku ztrát kondenzátu, Gcal, jsou určeny vzorcem:

, ()

kde t podmínka a t X - průměrné hodnoty teploty kondenzátu a zdrojové vody za dobu provozu parních sítí u zdroje dodávky tepla, °С.

11.2.3. Ztráty tepelné energie spojené s testováním výkonu parovodů a kondenzátních potrubí a (nebo) další běžnou údržbou, včetně vytápění, proplachování parovodů, se určují podle vzorců podobných a.

11.3. Stanovení normativních technologických ztrát tepelné energie prostupem tepla tepelně-izolačními konstrukcemi potrubí vodovodních sítí.

11.3.1. Stanovení normativních technologických ztrát tepelné energie prostupem tepla tepelně-izolačními konstrukcemi potrubí je založeno na hodnotách hodinových tepelných ztrát při průměrných ročních provozních podmínkách tepelných sítí.

V některých případech je nutné stanovit průměrné sezónní hodnoty namísto průměrných ročních hodnot specifických hodinových tepelných ztrát, například když sítě fungují pouze během topné sezóny bez dodávky teplé vody nebo s nezávislými topnými sítěmi. pro přívod teplé vody přívod teplé vody v otevřeném okruhu jedním potrubím (bez cirkulace) . V tomto případě jsou teplotní podmínky stanoveny jako vážený průměr za dané období analogicky s algoritmem uvedeným v tomto návodu.

Stanovení normativních hodnot hodinových ztrát tepelné energie se provádí v následujícím pořadí:

pro všechny úseky tepelných sítí, na základě informací o konstrukčních vlastnostech tepelných potrubí (typ uložení, rok provedení, vnější průměr potrubí, délka úseku) a rychlostech tepelných ztrát (tepelný tok) uvedených v tabulkách a k tomu Instrukce, přepočet tabulkových hodnot specifických norem pro průměrné roční (průměrné sezónní) provozní podmínky, jsou stanoveny hodnoty hodinových tepelných ztrát prostupem tepla přes tepelně-izolační konstrukce potrubí provozovaných organizací tepelné sítě;

pro úseky tepelné sítě, které jsou pro ni typické typem těsnění a typy izolačních konstrukcí a podrobené zkouškám na tepelné ztráty, hodnoty skutečných hodinových tepelných ztrát získané při zkouškách, přepočtené na průměrné roční provozní podmínky tepelná síť, jsou přijímány jako normativní;

pro úseky tepelné sítě podobné těm, které jsou podrobeny tepelným zkouškám podle typů těsnění, typů tepelně izolačních konstrukcí a provozních podmínek, hodnoty hodinových tepelných ztrát stanovené podle příslušných norem tepelných ztrát (tepelného toku) s zavedení korekčních faktorů určených na základě výsledků zkoušek je přijímáno jako normativní;

u úseků tepelné sítě, které nemají mezi úseky podrobenými tepelným zkouškám obdoby, jakož i úseků uváděných do provozu po montáži, rekonstrukci nebo generální opravě se změnou typu nebo provedení těsnění a izolační konstrukce potrubí, hodinová tepelné ztráty stanovené tepelně technickým výpočtem jsou akceptovány jako normativní.

Hodnoty normativních hodinových tepelných ztrát v tepelné síti jako celku za průměrných ročních (sezónních) provozních podmínek se stanoví sečtením hodnot hodinových tepelných ztrát v jednotlivých úsecích.

11.3.2. Stanovení normativních hodnot hodinových tepelných ztrát pro průměrné roční (midosezónní) provozní podmínky potrubí tepelných sítí se provádí v souladu s hodnotami norem tepelných ztrát (tepelný tok) uvedené v tabulkách , , a tohoto Pokynu v souladu s rokem projektování konkrétních úseků tepelných sítí.

Hodnoty standardních měrných hodinových tepelných ztrát za průměrných ročních (sezónních) provozních podmínek, které se liší od hodnot uvedených v příslušných tabulkách, kcal/mh, jsou určeny lineární interpolací nebo extrapolací.

, (15)

kde k A - korekční faktor pro stanovení normativních hodinových tepelných ztrát, získaný z výsledků zkoušek tepelných ztrát.

11.3.5. Hodnoty korekčního faktoruk A jsou určeny vzorcem:

, (16)

kde Q od.rok.i a Q od.rok.n - tepelné ztráty stanovené jako výsledek zkoušek tepelných ztrát, přepočtené na průměrné roční provozní podmínky každého zkoušeného úseku potrubí tepelné sítě a ztráty stanovené podle norem pro stejné úseky, Gcal / h.

Maximální hodnoty koeficientůk A by neměly překročit hodnoty uvedené v tabulce 5.1 tohoto návodu.

11.3.6. Hodnoty tepelných ztrát potrubím tepelných sítí za rok Gcal jsou stanoveny na základě hodnot hodinových tepelných ztrát za průměrných ročních (midosezónních) provozních podmínek.

11.4. Stanovení normových hodnot hodinových tepelných ztrát parovodů pro všechny úseky rozvodů je založeno na informacích o konstrukčních vlastnostech teplovodů (typ těsnění, rok výroby, vnější průměr potrubí, délka úseku) a normách tepelné ztráty (tepelný tok) uvedené v tabulkách a k tomuto návodu přepočet tabulkových hodnot konkrétních norem pro průměrné parametry chladiva v každém úseku potrubí.

Pro stanovení průměrných parametrů chladicí kapaliny na i-tý úsek dálnice, je nutné vypočítat konečné parametry chladiva i- úsek na základě průměrných ročních parametrů (tlaku a teploty) páry u zdroje dodávky tepla a maximální smluvní spotřeby páry pro každého spotřebitele. Konečná teplota (t 2 i ) i-tý úsek dálnice je určen vzorcem:

, (17)

kde je průměrná roční okolní teplota (venkovní vzduch - pro nadzemní pokládku, půda - pro podzemní), ° С;

t 1 i - teplota páry na začátku i-tá sekce, °С;

b - součinitel místních tepelných ztrát (akceptováno dle);

R i - celkový tepelný odpor i-tá sekce, (m× h × °C) / kcal, stanoveno v souladu s pokyny pro sestavování energetických charakteristik pro systémy přenosu tepelné energie;

G i - spotřeba páry pro i-tý úsek, t/h;

C i - měrná izobarická tepelná kapacita páry při průměrných hodnotách tlaku a teploty (průměrná hodnota teploty při 1. iteraci se bere rovnat srov. i = t 1 i -30°C) zapnuto i- oddíl, kcal / (kg× °C).

Po výpočtut 2 i specifikuje se měrná izobarická tepelná kapacita páryC i (při teplotě a středním tlaku ) a výpočet se opakuje, dokud není získán rozdíl , kde a jsou průměrné roční teploty na konci potrubí při výpočtech č a (č.+1).

Konečný absolutní tlak páry i-tý úsek dálnice je určen vzorcem:

, (18)

kde R 1 i - absolutní tlak páry na začátku i-tá sekce, kgf / cm 2;

L i - délka i-tý úsek parovodu, m;

R 1 i - specifický lineární pokles tlaku i-tá sekce, kgf / m 2× m;

A i koeficient lokálních tlakových ztrát i oblast.

Specifický lineární pokles tlaku v i-té sekci je určen vzorcem:

, (19)

kde r 1 i hustota páry i-tý úsek parovodu, kg / m 3;

d ext. i - vnitřní průměr parovodu i-tý oddíl, m.

Součinitel lokálních tlakových ztrát i-tá sekce je určena vzorcem:

, (20)

kde SX i součet součinitelů lokálních odporů na i-tá oblast.

Výsledky výpočtů parametrů páry jsou shrnuty v tabulce 6.6.

11.4.1. Pro parní sítě v systémech zásobování teplem z topných (průmyslových a vytápěcích) kotelen s připojeným tepelným zatížením (pro páru) do 7 Gcal / h lze očekávaný průměrný tlak a teplotu páry určit pro každý parovod jako celek podle na následující a:

průměrný tlak páry P cf v parovodu, kgf / cm 2, je určen vzorcem:

, ()

kde R n a R k - tlak páry na začátku každého parovodu a na hranicích provozní odpovědnosti organizace podle období provozu n konst , h, s relativně konstantními hodnotami tlaku, kgf/cm 2 ;

n rok - doba provozu každého parovodu během roku, h;

k- počet parovodů parní sítě, ks.

průměrná teplota páry, °C, je určena vzorcem:

, ()

kde t n a t na - teplota páry na začátku každého parovodu a na hranicích provozní odpovědnosti organizace po dobu provozu, °C.

Výsledky výpočtu parametrů páry jsou shrnuty v tabulce 6.6a.

11.5. Stanovení normativních hodnot hodinových tepelných ztrát pro podmínky průměrné za dobu provozu potrubí kondenzátu se provádí v souladu s hodnotami norem tepelných ztrát (tepelného toku) uvedených v tabulkách , , a tohoto Pokynu v souladu s rokem projektování konkrétních úseků tepelných sítí.

Hodnoty normativních měrných hodinových tepelných ztrát za podmínek zprůměrovaných za dobu provozu, odlišné od hodnot uvedených v příslušných tabulkách, kcal/mh, jsou určeny lineární interpolací nebo extrapolací.

11.6. Ztráty (náklady) tepelné energie a chladiva vznikající v technologických zařízeních, budovách a konstrukcích tepelných sítí (trafostanice ÚT, přečerpávací stanice, zásobníky a jiná zařízení tepelných sítí) se stanovují v souladu s Pokynem pro organizaci práce v ministerstvu Energy of Russia o výpočtu a zdůvodnění norem měrné spotřeby paliva pro dodávanou elektrickou a tepelnou energii z tepelných elektráren a kotelen.

12. Stanovení standardních technologických nákladů elektrické energie pro přenos tepelné energie.

12.1. Normativní technologické náklady elektrické energie jsou náklady na pohon čerpacích a jiných zařízení spravovaných organizací, která převádí tepelnou energii, s přihlédnutím k její ekonomické potřebě (osvětlení a elektromotory vzduchotechnických systémů v prostorách čerpacích stanic a středisek ústředního vytápění, el. nářadí, elektrické svařování, elektromotory přístrojů a mechanismy pro běžnou údržbu zařízení).

12.2. Regulační technologické náklady elektrické energie jsou stanoveny pro následující čerpací a jiná zařízení udržovaná organizací, která přenáší tepelnou energii:

pomocná čerpadla na přívodních a vratných potrubích topných sítí;

směšovací čerpadla v topných sítích;

odvodňovací čerpadla;

nabíjecí a vypouštěcí čerpadla pro akumulační nádrže umístěné v topných sítích;

oběhová čerpadla pro vytápění a zásobování teplou vodou, jakož i napájecí čerpadla pro druhý topný okruh v místech ústředního vytápění;

elektrický pohon uzavíracích a regulačních ventilů;

ostatní elektrická zařízení jako součást zařízení tepelné sítě, určená k přenosu tepelné energie.

12.3. Náklady na elektrickou energii, kWh, jsou stanoveny samostatně pro každý typ čerpacího zařízení s následným sečtením získaných hodnot.

Požadovaný (požadovaný) výkon, kW, na hřídeli motoru čerpadla se vypočítá podle vzorce:

; (23)

kde G p - odhadovaný průtok chladicí kapaliny čerpané čerpadlem, m 3 / h, v závislosti na účelu čerpadla;

H p - dopravní výška, m, vyvinutá čerpadlem při vypočteném průtoku chladicí kapaliny;

h n h tr - Účinnost čerpadla a převodovky, %;

r - hustota nosiče tepla při jeho průměrné teplotě pro každé období provozu čerpací jednotky, kg/m 3 .

Odhadované průtoky chladicí kapaliny čerpané čerpadlem jsou brány v souladu s vypočtenými hydraulickými režimy provozu tepelných sítí. Tlak vyvíjený čerpadlem při každém průtoku chladicí kapaliny je určen charakteristikami konkrétního čerpadla (průkaz nebo získaný jako výsledek testů čerpadla). Hodnoty účinnosti čerpadlah n jsou také určeny jejich vlastnostmi. Účinnost přenosu lze akceptovat jako 98 %.

Spotřeba elektrické energie čerpací jednotky, kWh, je určena vzorcem:

, (23а)

kde n n - doba provozu čerpadla v každém období, h;

h dv - Účinnost elektromotoru,%.

Hodnoty účinnosti elektromotorů lze určit podle tabulky 5.2 tohoto návodu s přihlédnutím k zatížení elektromotorů.

12.4. Pokud se čerpací skupina skládá z čerpadel stejného typu, určí se průtok chladiva čerpaný každým čerpadlem vydělením celkového vypočteného průtoku chladiva počtem pracujících čerpadel.

Pokud se čerpací skupina skládá z čerpadel různých typů nebo mají oběžná kola stejného typu čerpadel různé průměry, je pro stanovení průtoku chladiva čerpaného každým z čerpadel nutné sestavit výslednou charakteristiku společně ( paralelně pracující čerpadla; pomocí této charakteristiky určete průtok chladicí kapaliny připadající na každé z čerpadel.

12.5. V případě regulace tlaku a produktivity čerpadel změnou rychlosti otáčení oběžných kol je výsledná charakteristika čerpadel pracujících paralelně určena výsledky hydraulického výpočtu tepelné sítě. Hodnoty průtoku chladicí kapaliny pro každé z provozních čerpadel a vyvinutý tlak umožňují určit požadované otáčky oběžných kol:

, (24)

kde H 1 a H 2 jsou tlak vyvinutý čerpadlem při rychlosti otáčení n 1 a n 2, m;

G1 a G2 - průtok chladicí kapaliny při rychlosti otáčení ni a n2, m3/h;

n 1 a n 2 - frekvence otáčení oběžných kol, min -1.

12.6. Výkon čerpací jednotky, kW, spotřebovaný pro čerpání chladicí kapaliny odstředivými čerpadly, s přihlédnutím k rychlosti otáčení oběžných kol, změněný oproti počáteční frekvenci, je určen a (21a) s náhradou odpovídajících hodnot ​průtoku chladicí kapaliny čerpané čerpadlem, vyvinutého při tomto průtoku, účinnosti čerpadla, účinnosti motoru a účinnosti frekvenčního měniče; ten druhý - ve jmenovateli vzorce.

12.7. Pro stanovení standardní hodnoty nákladů na elektrickou energii pro pohon oběhových nebo pomocných čerpadel pro dodávku teplé vody je třeba vzít pro výpočet průměrné hodinové tepelné zatížení dodávky teplé vody.

12.8. Normativní hodnoty nákladů na elektrickou energii pro pohon doplňovacích a oběhových tepelných čerpadel instalovaných v topné síti provozované organizací předávající tepelnou energii jsou určeny průtokem chladiva čerpaného těmito čerpadly v závislosti na na kapacitě potrubí topných okruhů topné sítě a topných soustav (napájecí čerpadla) a tepelné zátěži vytápění při průměrné venkovní teplotě za topné období (oběhová čerpadla).

12.9. Normativní hodnoty nákladů na elektrickou energii pro pohon pomocných a příměsových čerpadel instalovaných v topné síti provozované organizací převádějící tepelnou energii jsou určeny průtokem chladiva čerpaného těmito čerpadly.

12.10. Průtok chladicí kapaliny a doba provozu čerpadel pro nabíjení a vypouštění zásobníků umístěných v topných sítích provozovaných organizací, která přenáší tepelnou energii, jsou určeny provozními režimy zásobníků v závislosti na režimech dodávky teplé vody.

12.11. Standardní náklady na elektrickou energii pro pohon uzavíracích a regulačních armatur a automatických ovládacích a ochranných prostředků, kWh, jsou stanoveny v závislosti na výkonu instalovaných elektromotorů, účelu, době provozu příslušného zařízení a účinnosti pohonu do vzorce:

, (25)

kde m atd - počet pohonů stejného typu elektrifikovaného zařízení;

N atd - výkon instalovaných elektrických pohonů, kW;

h atd - účinnost elektrických pohonů;

n ročník pr - doba provozu elektrických pohonů každého typu zařízení za rok, h;

k- počet skupin elektrických zařízení.

12.12. Normativní náklady na elektrickou energii při přenosu tepelné energie nezahrnují náklady na elektrickou energii u zdrojů zásobování teplem.

III. Stanovení norem technologických ztrát při přenosu tepelné energie pomocí normativních energetických charakteristik tepelných sítí

13. Energetické charakteristiky provozu sítí ohřevu vody každého systému zásobování teplem jsou vyvíjeny podle následujících ukazatelů:

ztráty vody v síti;

ztráty tepelné energie;

měrná průměrná hodinová spotřeba síťové vody na jednotku vypočtené připojené tepelné zátěže spotřebitelů;

teplotní rozdíl síťové vody v přívodním a vratném potrubí (nebo teplota síťové vody ve vratném potrubí);

měrná spotřeba elektřiny na jednotku dodané tepelné energie ze zdroje dodávky tepla (dále jen měrná spotřeba elektřiny).

14. Při zpracování norem technologických ztrát při přenosu tepelné energie se vychází z technicky odůvodněných energetických charakteristik (ztráty síťové vody, ztráty tepelné energie, měrná spotřeba elektrické energie).

Energetická charakteristika tepelné sítě z hlediska „ztráty síťové vody“ stanovuje závislost technicky odůvodněných ztrát nosiče tepla pro dopravu a rozvod od zdroje tepelné energie ke spotřebitelům na vlastnostech a způsobu provozu zásobování teplem. Systém. Při výpočtu normy pro technologické ztráty nosiče tepla se hodnota energetické charakteristiky z hlediska „ztráty síťové vody“ používá pouze v části tepelných sítí, které jsou v provozní odpovědnosti organizace tepelné sítě.

Energetická charakteristika tepelné sítě z hlediska „tepelných ztrát“ stanovuje závislost technologických nákladů tepelné energie na její dopravu a distribuci od zdroje tepelné energie k hranici bilance tepelné sítě na teplotním režimu tepelné energie. provoz tepelných sítí a vnější klimatické faktory pro dané schéma a konstrukční charakteristiky tepelných sítí.

Hydraulická energetická charakteristika topné sítě (energetická charakteristika z hlediska "měrné spotřeby elektřiny") stanovuje závislost na venkovní teplotě v topném období podílu normalizované hodinové průměrné denní spotřeby elektřiny na dopravu a rozvod tepelné energie v tepelných sítí na normalizovanou průměrnou denní dodávku tepelné energie z tepelných zdrojů energie.

15. Ke každé energetické charakteristice je připojena vysvětlivka se seznamem požadovaných výchozích údajů a stručným popisem soustavy zásobování teplem, odrážející výsledky revize (vývoje) normativní energetické charakteristiky ve formě tabulek a grafů. Každý list regulačních charakteristik obsahující grafické závislosti ukazatelů je podepsán vedoucím organizace provozující tepelné sítě.

Na titulní straně jsou uvedeny podpisy funkcionářů organizací, doba platnosti energetických charakteristik a počet svázaných listů.

16. Doba platnosti energetických charakteristik je stanovena v závislosti na stupni jejich vývoje a spolehlivosti výchozích materiálů, nepřesahuje však pět let.

Mimořádná revize charakteristik se provádí v souladu s tímto Pokynem.

17. Revize energetických charakteristik (částečná nebo úplná) se provádí:

uplynutím doby platnosti regulačních charakteristik;

při změně regulačních a technických dokumentů;

na základě výsledků energetického auditu tepelných sítí, pokud jsou zjištěny odchylky od požadavků regulačních dokumentů.

Dále se provádí revize energetických charakteristik tepelných sítí v souvislosti se změnami následujících provozních podmínek tepelné sítě a soustavy zásobování teplem nad níže uvedené limity:

z hlediska „ztráty síťové vody“:

při změně objemu potrubí tepelných sítí o 5%;

při změně objemu systémů vnitřní spotřeby tepla o 5 %;

pokud jde o "tepelné ztráty":

kdy se tepelné ztráty změní podle výsledků dalších zkoušek o 5 % oproti výsledkům předchozích zkoušek;

při změně materiálových charakteristik tepelných sítí o 5%;

podle ukazatelů „měrná průměrná hodinová spotřeba síťové vody na jednotku připojené tepelné zátěže spotřebitelů“ a „rozdíl teplot síťové vody v přívodním a vratném potrubí“:

při změně rozvrhu provozních teplot pro dodávku tepelné energie;

při změně celkového smluvního zatížení o 5 %;

při změně tepelných ztrát v tepelných sítích vyžadujících revizi odpovídající energetické charakteristiky;

z hlediska "měrné spotřeby elektřiny na dopravu a rozvod tepelné energie":

při změně počtu čerpacích stanic nebo míst ústředního vytápění (dále jen KVET) v tepelné síti v rozvaze organizace zásobující energií (tepelná síť), pokud je elektrický výkon motorů čerpadel v nově připojených nebo odebíraných tepelných sítích. bilance čerpacích stanic a KVET se změnila o 5 % z celkového jmenovitého elektrického výkonu; totéž platí pro změnu výkonu (nebo počtu) čerpadel se stálým počtem čerpacích stanic a stanic ústředního vytápění;

při změně rozvrhu provozních teplot pro dodávku tepelné energie;

při změně provozních podmínek čerpacích stanic a stanic ústředního vytápění (automatizace, změna průměrů oběžných kol čerpacích agregátů, změna průtoků a tlaků síťové vody), při změně celkového elektrického výkonu elektrického zařízení o 5 % .

Při revizi energetické náročnosti u jednoho z ukazatelů je energetická náročnost upravena o další ukazatele, u kterých v důsledku této revize došlo ke změně podmínek nebo výchozích údajů (pokud je vztah mezi ukazateli způsoben ustanovení metodiky rozvoje energetické náročnosti).

18. Využití ukazatelů energetické náročnosti pro výpočet norem technologických ztrát při přenosu tepelné energie stanovených pro nadcházející regulační období pro soustavy ohřevu vody s předpokládanou připojenou tepelnou zátěží odběratelů tepelné energie 50 Gcal / h (58 MW ) a více, není povoleno, pokud je v nadcházejícím regulovaném období plánováno odchýlit se od podmínek přijatých při vývoji energetických charakteristik více, než jsou limity uvedené v tomto Pokynu. V tomto případě se výpočet norem technologických ztrát při předávání tepelné energie provádí v souladu s tímto Pokynem.

19. Úprava ukazatelů technologických ztrát při přenosu tepelné energie s výpočtovou připojenou tepelnou zátěží 50 Gcal / h (58 MW) a více pro regulační období se provádí uvedením schválených normových energetických charakteristik do predikovaných podmínek regulační období dle , a - roční ztráty síťové vody v tepelných sítích, které jsou v provozní odpovědnosti organizace tepelné sítě, v souladu s energetickými charakteristikami, m 3;

Předpokládaný celkový průměrný roční objem tepelných sítí, m 3 ;

Celkový průměrný roční objem tepelných sítí, které jsou v provozní odpovědnosti organizace tepelné sítě, přijatý při vývoji energetických charakteristik, m 3.

21. Výpočet očekávaných hodnot ukazatele "tepelné ztráty" pro období regulace s plánovanými změnami materiálových charakteristik tepelných sítí organizace tepelné sítě, jakož i průměrných ročních teplot nosiče tepla a prostředí (mimo vzduch nebo půdu při změně hloubky teplovodů) pro nadcházející období regulace ve velikostech nepřesahujících uvedenou v tomto Pokynu, je doporučeno provádět samostatně podle druhů tepelných ztrát (tepelně-izolačními konstrukcemi a se ztrátami síťové vody). Plánované tepelné ztráty tepelně-izolačními konstrukcemi potrubí tepelných sítí jsou přitom stanoveny zvlášť pro nadzemní a podzemní uložení.

21.1. Výpočet průměrných ročních tepelných ztrát předpokládaných za období regulace tepelně-izolačními konstrukcemi tepelných sítí se provádí podle vzorců:

pro podzemní pokládkové sekce:

(27)

kde - průměrné roční tepelné ztráty očekávané po dobu regulace izolací v úsecích podzemních pokládek, Gcal / h;

Normativní (v souladu s energetickými charakteristikami) průměrné roční tepelné ztráty izolací v úsecích podzemních pokládek, Gcal/h;- průměrné roční teploty síťové vody v přívodním a vratném potrubí a půdy v průměrné hloubce tepelných potrubí, přijaté při vývoji energetických charakteristik, ° С;

pro nadzemní pokládací sekce:

(samostatně pro přívodní a vratné potrubí)

(28)

kde - průměrné roční tepelné ztráty očekávané po dobu regulace izolací v úsecích nadzemní pokládky celkem pro přívodní a vratné potrubí, Gcal / h;

Normativní (v souladu s energetickými charakteristikami) průměrné roční tepelné ztráty izolací v úsecích nadzemní pokládky celkem přívodním a vratným potrubím, Gcal/h;

Celková materiálová charakteristika úseků tepelných sítí nadzemního uložení předpokládaná pro období regulace, m 2;

Celkové materiálové charakteristiky úseků nadzemních tepelných sítí v době zpracování energetických charakteristik, m 2;

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu očekávaná pro období regulace, °C;

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu, měřená při zpracování energetických charakteristik, °C.

21.2. Výpočet průměrných ročních tepelných ztrát předpokládaných za období regulace se ztrátami síťové vody se provádí podle vzorce:- doba provozu tepelné sítě v roce předpokládaná pro období regulace, hodiny;

Předpokládaná pro období regulace průměrná roční teplota studené vody dodávané do zdroje tepla pro přípravu a použití jako doplnění tepelné sítě, °С.

21.3. Celkové průměrné roční tepelné ztráty očekávané za regulační období, Gcal/h, jsou určeny vzorcem:

(30)

22. Výpočet hodnot ukazatele "měrná spotřeba elektřiny" očekávaných pro období regulace.

Při změnách ovlivňujících faktorů plánovaných pro regulační období stanovené v tomto pokynu se pro každou z charakteristických teplot venkovního vzduchu převzaté při vývoji energetických charakteristik stanoví očekávané hodnoty ukazatele „měrná spotřeba energie“. Pro zjednodušení výpočtů je povoleno stanovit měrnou spotřebu elektřiny plánovanou na období regulace pouze při venkovní teplotě odpovídající bodu zlomu schváleného teplotního plánu. V tomto případě jsou hodnoty plánovaného ukazatele „měrný příkon“ při jiných charakteristických teplotách venkovního vzduchu postaveny na standardním grafu rovnoběžně s čárou změny standardního ukazatele ve stejné vzdálenosti odpovídající vzdálenosti mezi hodnotami standardní a očekávané specifické spotřeby energie v bodě zlomu.

Hodnota měrné spotřeby elektřiny plánované pro období regulace v bodě zlomu teplotního grafu , , je určena vzorcem:

(33)

kde:

Celkový elektrický výkon očekávaný za regulační období, použitý při dopravě a distribuci tepelné energie, při venkovní teplotě odpovídající zlomu teplotního grafu, kW.

Pro výpočet celkového elektrického výkonu všech elektromotorů čerpadel pro různé účely zapojených do dopravy a distribuce tepelné energie se doporučuje použít vzorce uvedené v současných metodách pro sestavení energetických charakteristik pro systémy přenosu tepelné energie a stanovení normy hodnoty výkonových ukazatelů sítí vodního ohřevu, jakož i tento Návod, s tím, že jsou v nich nahrazeny průtoky plánované na dobu regulace a odpovídající tlaky vody v síti, jakož i účinnost čerpadel a elektromotory.

IV. Struktura a skladba dokumentace pro výpočty a zdůvodnění norem technologických ztrát při přenosu tepelné energie

23. Skladba dokumentace o normách technologických ztrát při přenosu tepelné energie obsahuje:

výchozí údaje pro výpočet norem technologických ztrát, sestavené podle vzoru uvedeného v tomto Pokynu;

energetické charakteristiky tepelných sítí pro systémy dálkového vytápění s připojeným tepelným zatížením 50 Gcal/h (58 MW) a více;

výsledky energetických auditů tepelných sítí, energetický pasport tepelné sítě obsahující palivovou a energetickou bilanci a seznam opatření směřujících ke snížení nákladů na energetické zdroje při přenosu tepelné energie (opatření na úsporu energie, opatření ke snížení rezerva tepelné účinnosti);

skutečné náklady na energetické zdroje za období předcházející regulovanému období sestavené podle vzoru uvedeného v tomto Pokynu;

výsledky výpočtů hydraulických režimů provozu systémů zásobování teplem pro zdůvodnění standardních průtoků nosičů tepla;

seznam návrhů (opatření) ke zlepšení energetické účinnosti systémů přepravy tepelné energie, sestavený podle vzoru uvedeného v tomto pokynu;

plán rozvoje normativních energetických charakteristik tepelných sítí.

24.1. Dokumentace o normách technologických ztrát při přenosu tepelné energie je zpracována v souladu s požadavky tohoto Pokynu a je rozvedena v samostatných svazcích (knihách) zpravidla pro každou soustavu CZT, osadu nebo obecně pro organizace zásobování energií (tepelná síť). Pojem „systém dálkového vytápění“ v tomto návodu zároveň označuje soubor jednoho nebo více zdrojů tepelné energie, spojených jedinou tepelnou sítí, určených k zásobování spotřebitelů tepelnou energií, která pracuje s určitým typem tepelné energie. nosič tepla (parametrově pára-kondenzát, horká voda), hydraulicky izolovaný od ostatních systémů, pro které je stanovena jednotná tepelná a materiálová bilance.

24.2. V samostatné, zpravidla poslední knize (svazku) jsou brožury:

obecné informace o organizaci zásobování energií (tepelná síť), sestavené podle vzoru uvedeného v tomto návodu;

obecné charakteristiky soustav zásobování teplem, sestavené podle vzoru uvedeného v tomto návodu;

obecný popis systémů dopravy a rozvodu tepelné energie (tepelné sítě), sestavený podle vzoru uvedeného v tomto návodu;

výsledky výpočtu norem technologických ztrát při přenosu tepelné energie, sestavené podle vzoru uvedeného v tomto Pokynu;

dynamika normalizovaných ukazatelů za rok předcházející základnímu roku, za základní rok, za běžný a regulovaný rok podle vzorů uvedených v tomto Pokynu;

skutečné náklady na energetické zdroje za období předcházející regulovanému (předpovědnímu) období sestavené podle vzoru uvedeného v tomto Pokynu;

seznam návrhů (opatření) ke zlepšení energetické účinnosti systémů přepravy tepelné energie, sestavený podle vzoru uvedeného v tomto pokynu.

24.3. Každá kniha (svazek) je vydána s titulním listem podle vzoru uvedeného v tomto Pokynu. Titulní strany každé knihy (svazku) jsou podepsány vedoucími (technickými vedoucími) organizace zásobování energií, která provozuje tepelné sítě příslušné soustavy zásobování teplem (sídliště).